Допустимо ли выполнить внутриквартирную электросеть в наружных кабель-каналах в многоквартирном жилом доме ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,693
|
||
Просмотров: 4892
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Я в вопросах дозволенности не подскажу, очевидно что даже если нельзя, то это бесконтрольно
На мой вкус кабель-каналы хороши для деревянных щитовых домов, или для локального монтажа. Эстетика тоже.. ...., и вроде бы из-за различий в теплоотдаче, максимально допускаемая сила тока меньше при монтаже в кабель канале. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
п. 15.21 СП 256
http://docs.cntd.ru/document/1200139957 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
solar, читаю и не понимаю.
Пластиковый кабель-канал из магазина и заказанный с относительно крупного завода можно использовать ? Мне как покупателю, конечно, дали только чек. На ценнике, естественно не написано, что канал соответствует ГОСТ. И что за специальные короба ? Здание с несущими кирпичными стенами, перекрытия деревянные. И второй вопрос. Цитата:
Очень хочу выполнить внутри ванной комнаты розетку IP 44, вентилятор и подвести к ним провод снаружи в герметичном кабель-канале. Это реально как-нибудь выполнить, кроме как в скрыто в штробах стен ? Штробы сделать физически невозможно. Перегородки из деревянных досок и древних говнолистов, советских предшественников ГКЛ+ЦСП. Просто не представляю, что будет, если сделать в них штробу. Ну то есть представляю. Полстены сразу отвалится. 15 лет назад нам так парой дырок одну перегородку разломали рабочие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.09.2018 в 02:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
на самих коробах тоже ничего не написано? некоторые производители пишут, насколько видел..
Не такие они специальные, просто сразу не "разваливаются" при нагреве и не распространяют горение - что и описано в ГОСТ Р 53313-2009. извне можно подвести прямо к месту установки розетки и вентилятора? Тогда по сути самой проводки в данном помещении с повышенной влажностью и не будет. Не забудьте про УЗО на розетку в ванную. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
В прошлом году заменил всю электрику дома на медь. Панелька серии 135. Штробить нельзя особо. Старые каналы использовал по максимуму, но только местные к розеткам, к люстрам, к выключателям. Наверное, можно сказать, повезло, что не забиты оказались и что я настырный. Основные каналы подводящие забиты всяким бутером и штукатуркой.
Часть по потолку за натяжным проложил на площадка просто с хомутами, часть вообще открыто в кладовках, часть в коробах Ефапель по коридору, часть в плинтусах Арбитон протащил и там же розетки поставил напольные, которые к плинтусу идут (это в комнате ребенка). Всё разделил по группам в щитке квартирном, а счетчик в подъезде оставил. Местный электрик, который приходил выполнить ввод кабеля в квартиру от счетчика и менять вводной автомат, вообще плевать хотел как там у меня разводка. Единственное сказал, что у меня в щитке много лишнего. Я бы, если честно, сам бы куда более аккуратнее завел кабель в квартиру, но низззя мне туды лезть самому было. Что там лишнего в квартирном щитке он увидел? Рубильник, УЗМ51, два УЗО и 4 группы световых, 6 групп розеточных, автомат на варочную панель, автомат на духовку. И всё! И уже пару раз пригождалось группирование квартиры - прям сам себя нахвалить не мог Это я к тому, что вот такие у нас ЖЭУ электрики....ну и похвастаться))) Кстати, пункт 15.24 гласит "Открытая прокладка незащищенных изолированных проводов на изоляторах должна выполняться на высоте не менее 2 м. Высота открытой прокладки защищенных проводов и кабелей и проводов, прокладываемых в трубах и коробах, плинтусах и наличниках с каналами для электропроводок, а также спусков к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам и светильникам, устанавливаемым на стенах, не нормируется." Кабель брал ГОСТовский, который оказался максимально близок к заявленным характеристикам и сечения жил и сопротивления. Хотя последнее, я конечно не замерял.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 17.09.2018 в 06:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Цитата:
Обычно делаем 1 или 2 группы на свет (чаще 1), 2 группы на розеточную сеть, 1 - эл.плита, 1 - эл.духовка, 1- розетка в ванной комнате. Еще на вводе УЗО. Больше не требуется (конечно если денег куры не клюют, то...). Рубильник-то в квартире зачем? Аппарат защиты выполняет функцию коммутационного аппарата. Offtop: Митрич, без обид, завидую наверное
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ага . Я ж для себя делал, а не проектировал кому-то)))
Три комнаты, кухня, две кладовки, раздельный санузел и балкон Свет 1 - на гостиную и кухню Свет 2 - на две жилых комнаты Свет 3 - ванная и туалет Свет 4 - пришлось сделать в процессе ибо не получилось иначе посадить коридор, кладовки и прихожую...кажется не получилось, или просто захотел?))) Но сейчас не жалею. Розетка 1 - гостинная Розетка 2 - половина кухни с холодильником, мультиваркой и чайником , микроволновкой (тоже были свои трудности, но в процессе оставил так. Зато, если одну половину розеток в кухне вырубит, вторая останется живой). Розетка 3 - Комната старшего сына (жилая №1) Розетка 4 - кухня вторая половина и жилая комната №2. Розетка 5 - ВП Розетка 6 - ДШ Розетка 7 - (забыл про неё сказать) - розетка в ванной комнате и розетка возле ванной комнаты. Хочу ещё сказать, что замена проводки велась в жилых условиях, после ремонта в одной из комнат и кухне (ну как всегда). Скалкой по голове не хотел получать, потому никто не заметил отсутствия электрики. Так провода месяца два болтались над головой всякие... Процесс похоронки старой электрики и переподключения на новую занял день. Я понимаю, что кому то покажется много , но по мне так в самый раз. Конечно, не каждый день я чиню проводку или меняю люстры или выбивает автоматы, но причин можно массу назвать, они все субъективны и часть от слова "перебздеть". Недавно выбило розеточную группу в Гостиной из-за короткого замыкания в зарядке планшета. Отключилась только гостиная, меня не было дома. Попросил ничего не делать, вынуть зарядку, понюхать розетки и идти смотреть телевизор и юзать утюг, если надо, в другую комнату. Комфорт и удобство не пострадали. Так, лёгкий испуг и сгоревший зарядник (интересно из-за чего?) Цитата:
Рубильник в квартире, чтоб не бегать в подъездный щиток, если нужно. Не такой уж он дорогой. Две УЗО по полкваритры, причем крест накрест. Если одно УЗО вырубит, то в половине квартиры будут розетки, во второй будет свет - ноухау моё))) Tyhig, прости за оффтоп!
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 17.09.2018 в 09:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
конечно можно в кабель-каналах
п.1.1.17 ПУЭ Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Строгого запрета нет. При открытой прокладке внутри труб будет конденсат. Не сейчас, так позже. За деревянной перегородкой в гофре не получится? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Митрич, молодец. Завидую.
solar, спасибо. Провёл к вентилятору кабель снаружи ванной. В саму ванную возле будущего вентилятора сделал дырку по размеру кабеля и вдел в неё кабель. От розетки решил отказаться - не хочу много думать на тему как сделать безопасно. Отдельный УЗО на ванную не собрал и уже поздно - щиток закуплен, под него уже вырублена ниша и щиток, по сути, уже почти собран. Не хочу что-то в нём менять. УЗО на всю квартиру стоит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Штрабы оно конечно лучше, но не с такими стенами наверное. А почему не хотите заштукатурить стены, или у Вас они идеальны? Так бы проложили по старым стенам проводку и заштукатурили. Я считаю лучше один раз сделать хорошую подготовку, чтобы потом только обои переклеивать. Я у себя дома тоже делал по потолку, причём без гофры, потом уже узнал о ТЦ в котором говорится что надо в гофре. Если честно сейчас думаю лучше было бы сделать в полу, и кабеля меньше, штраб меньше. По поводу того что придут счётчик ставить и будут наезды: наездов не будет, эти ребята с энергосбыта, их не интересует как там у Вас сделано, им главное чтобы Вы платили за потребяемую электроэнергию. А вообще счётчики должны стоять не в квартире, а в этажных щитах, хотя допускаю что в старых домах стояки могут проходить через квартиры. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
В некоторых домах счетчики изначально были в квартире, да.
Как в квартире моей бабушки. Дом кажется 1956 года постройки, кирпич. У нас в домах счетчики в этажном щитке. Кто-то переносит, но это редкость, наверное надо согласовывать мегасильно? А так проверить хотят счетчик, нехай в подъезде и ковыряются. У меня им делать нечего.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется исполнитель на проект замены стальных трубопроводов на полипропиленовые в жилом многоквартирном доме | kmkmdpiter | Поиск исполнителей | 0 | 12.08.2016 09:48 |
Какая допустимая площадь магазина в многоквартирном жилом доме? | riva | Архитектура | 4 | 14.06.2016 07:13 |
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме | Mari_Babae | Архитектура | 0 | 17.02.2016 11:28 |
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме | NovArh | Инженерные сети | 7 | 16.05.2012 21:50 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |