Здравствуйте.
Проектирую ленточный фундамент мелкого заложения на глубине 0,5 м.
По данным геологии для насыпного грунта (ИГЭ1,"общей массе по литологическому составу песок средней крупности, прослоями мелкий и пылеватый") дано R0 100 кПа. Больше никаких данных нет (ни угла, ни сцепления)
Данная характеристика используются для определения ширины подошвы фундамента. Получается расчетное сопротивление не надо считать?
А если надо, то данные брать по таблицам?
Спасибо за внимание.

Вложения
Тип файла: doc техотчет гео автодорога М-7 км 30-41.doc (1.42 Мб, 20 просмотров)

Просмотров: 3113
 
Непрочитано 04.10.2018, 16:39
1 | #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49686
Если временное здание - то по таблицам. (по крайней мере раньше так было. Вообще СП 22.13330, там все написано).
Там сверху еще рыхлые пески с торфом, обратите внимание.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 17:24
#3
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


Кореш, Здравствуйте
в теме, которую вы скинули у последнего, кто написал сообщение такая же проблема, но ответа, к сожалению, он не получил.
Будет не здание а тяжелые акустические экраны.
Да, на рыхлый песок обратил внимание.
Тут или 6-метровые сваи надо (чтобы его пройти и попасть в качественный грунт), или фундамент мелкого заложения (но это не точно)
Просто рыхлый песок не на всей протяженности трассы и ради небольшого участка делать свайный фундамент как-то не очень хочется
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 10:05
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Я нигде не находил этого в нориах, но все мои знакомые считали выданное в геологии R расчетным сопротивлением техногенного слоя. И иногда пользовались с небольшим запасом. Но осадки и прочее так не посчитать.

В данном случае у вас 2 заботы - опрокидывание и сдвиг по подошве.
Про опрокидывание я так сказал про соотношение давлений. Но лично для себя непременно пытался бы его как-то прмкинуть по книжкам или самовольно. Всё-таки сидеть, если что, автору расчёта, а не форуму.
Если что, фундамент можно утяжелить.
Против сдвига можно придумать зуб или т.п.

----- добавлено через ~25 мин. -----
И нет. Для забора нельзя делать фундамент мелкозаглублённым. Надо заглублять ниже расчётной глубины промерзания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.10.2018 в 10:12.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 11:26
#5
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


Tyhig, спасибо большое
буду тогда пытаться считать сваи
ну и не попасть в тюрьму)
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 12:04
1 | #6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Похоже в вашей ситуации вам придется выпускать 2 вида фундаментов по трассе.
Если не больше.

А по сваям больше ничего не знаю. Извините.
Набивные сваи дороги. Слишком для забора. Но сколько именно не знаю.
Я бы рассматривал у домов ленту или на хороших грунтах, а везде забивные сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 12:30
#7
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


Tyhig, Вы и так помогли по-крупному
Осталось только с расчетами разобраться и кашу в голове ликвидировать
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 17:07
1 | #8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Касательно методики расчета рекомендую для фундаментов на естественном основании:
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений https://dwg.ru/dnl/1333
Пособие по проектированию фундаментов под колонны на естественном основании https://dwg.ru/dnl/7779
Свайных:
Руководство по свайным https://dwg.ru/dnl/12747
Пособие по ростверкам https://dwg.ru/dnl/1107

Там методики с примерами как считать. Потом берем СП 22, СП 24 и считаем.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 07:56
1 | #9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


krikskirk, Бъюсь с похоже задачей в соседней теме...
У меня ситуация такая, что существующие конструкции стоят на насыпухе, и требуют перерасчета по двум ПС. Вот и фиг знает откуда брать эти С и фи для насыпных техногенных грунтов.
Если что то узнаю, обязательно сообщу. Удачи вам в поисках и ликвидации каши. Offtop: Как это всё знакомо... )))

----- добавлено через ~2 ч. -----
Вообщем позвонил коллегам геологам - они предложили вариант с геофизическими изысканиями при которых можно определить С, фи, Е грунтов, в том числе и техногенных.
И действительно прямыми методами (геологи в лаборатории) не определяют свойства насыпных грунтов...
Как то так...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:51
1 | #10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Геологи никогда вам не выдадут характеристики техногенных грунтов. Может там между скважинами холодильник закопан.

Поэтому важное заглублять или конструктивно гарантировать работу. А мелкое и неважное рисковать и назначать худшие характеристики самому.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:59
#11
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Геологи никогда вам не выдадут характеристики техногенных грунтов. Может там между скважинами холодильник закопан.

Поэтому важное заглублять или конструктивно гарантировать работу. А мелкое и неважное рисковать и назначать худшие характеристики самому.
Соль в том, что в моем случае, конструкции уже стоят на насыпных грунтах. И как их пересчитывать в случае реконструкции - вот вопрос. Вы бы как поступили?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 14:17
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Если насыпь заложена в предыдущем РД и специально для подъема участка, то давай рд и там есть плотность, а по нормам можно найти характеристики пгс и т.п. Их надо только подтвердить у геологов. С виду несложно.
Если мусор и хз что, и проектная ошибка с глубиной заглубления то я бы не брался за работу до выдачи мне геологии со всеми характеристиками. Ну то есть никогда. В ... заказчика, пусть сам проектирует, раз такой умный.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 17:17
#13
krikskirk

Подмастерье
 
Регистрация: 18.09.2018
Россия
Сообщений: 39


Кореш, спасибо Вам большое за литературу.
Буду ознакамливаться

----- добавлено через ~10 мин. -----
Vovas_91, спасибо Вам за помощь и за просветление в этом вопросе)
krikskirk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 17:39
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


С этими насыпными грунтами та ещё морока. Проектирую обратную засыпку, пишу "засыпать песком с С таким-то, фи таким-то". А про себя представляю строителя спрашивающего в карьере именно такой песок и хихикаю про себя.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 19:18
#15
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Стройлаборатория должна подтверждать после уплотнения, если указано.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 19:38
1 | #16
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Геологи никогда вам не выдадут характеристики техногенных грунтов.
Естественно, поскольку там через метр может меняться и состав, и фракции и плотности.
Раскажу очередную байку.
Был случай, молотили у меня сваи под торговый комплекс на засыпном овраге от 6-ти до 12-ти метров насыпных на участке(это в начале 2000-х было). Вдруг удар дизель-молота и свая проваливается без сопротивления на 3.5 м. Все в шоке, ну типа в секретный коллектор попали или в метро. Начали отрывку в этом месте. Оказалось обычная свалка, и высыпан был целый грузовик всяких целофановых пакетов, из под молока и т.д. В общем чистый бытовой мусор.Ну справились вроде бы выбрали, засыпали песком, уплотнили. Через три ростверка ситуация протвоположная. Бъют сваю и на глубине 3 метра 10-ти метровая свая пополам. Ставят дублер сбоку, молотят - пополам. Ставят третий дублер с дугой грани будущего ростверка - пополам. Поняли, что что-то пошло не так. Разрывают, а там ригель ломаный мостовой тавровый под пролет метров 18-ть. Ну вынули, засыпали с уплотнением. Дальше вроде было без приключений.
Какие тут нафиг фи и С.
vant вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 01:40
#17
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Нда... нормас байка ))

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если насыпь заложена в предыдущем РД и специально для подъема участка, то давай рд и там есть плотность, а по нормам можно найти характеристики пгс и т.п. Их надо только подтвердить у геологов. С виду несложно.
Если мусор и хз что, и проектная ошибка с глубиной заглубления то я бы не брался за работу до выдачи мне геологии со всеми характеристиками. Ну то есть никогда. В ... заказчика, пусть сам проектирует, раз такой умный.
Насыпь заложена в дореволюционной России. Ни строителей ни проектировщиков уже не найти. Поэтому приходиться развивать гибкость ума Хотя конечно, такое себе это занятие... Ну в целом вроде определились. Будем геофизическими изысканиями локально пробивать и смотреть что за грунты в основании фундаментов. И по этим данным проводить проверочные расчеты... По-моему вполне сносное решение. Правда хрен знает что там с экспертизой будет... Но это как обычно...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 09.10.2018 в 01:45.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 09:27
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


В рамках обследования можно откопать шурфы у выбранных фундаментов до основания. Но с дореволюционными зданиями шурфы копать надо крайне осторожно. Здание может и обрушиться. В шурфах можно было бы выполнить полевые исследования для получения фи и с. Может быть и Е.
Изменчивость слоёв может показать статическое зондирование.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение характеристик насыпного грунта для определения расчетного сопротивления.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент assa Основания и фундаменты 9 07.11.2017 08:34
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
Вывод формулы расчетного сопротивления грунта const-13 Основания и фундаменты 3 30.10.2012 09:11
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35