18.07.2010, 19:32 | #1 | |
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену?
Инженер
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111
|
||
Просмотров: 27248
|
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Не совсем понятно, зачем Вам "давление на боковые стены здания от" половы. Рассчитать ограждение, что ли?
Если так - то полова настолько легкий продукт, и в то же время обладающий настолько большим коэффициентом трения, что ограждение, принятое из конструктивных соображений, с большим запасом выдержит бокове давление слоя половы высотой 4 м. Посмотрите также серию 2.870-1 "Узлы крепления ограждающих стенок в зданиях по хранению, товарной обработке и переработке картофеля и овощей" http://dwg.ru/dnl/8345 , особенно выпуски "материалы для проектирования". Сгодится также и "ПОСОБИЕ по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85)" http://dwg.ru/dnl/6354 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
В нормах (СП 108.13330.2012) прописаны случаи активного давления насыпаемого материала. А как определить пассивное давление? Как мне кажется, именно такое пассивное давление реализуется, когда зерно нагребают трактором на стену хранилища.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
eilukha,
http://dwg.ru/lib/645 глава 7 Цитата:
Последний раз редактировалось wvovanw, 25.11.2015 в 20:06. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в каком месте? Давление зерна на отвал погрузчика равно давлению зерна на стену (зерно при этом выдавливается вверх между отвалом погрузчика и стеной)?
----- добавлено через ~3 мин. ----- - аха, нашёл, спасибо! С и Фи для зерна в нормах тоже прописаны? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
в конце СП108 есть таблица, если мне память не изменяет
если нету, то отпиши, я завтра у наших технологов поспрашиваю, может что и нароем ----- добавлено через ~2 мин. ----- да, точно Таблица В.1 в http://docs.cntd.ru/document/1200094157 |
|||
|
||||
Offtop: ИМХО
Процесс нагребания (звучит то как коряво) - динамическая нагрузка - сродни заполнению пазух котлована. Думаю что давление в таком случае распространяется по углу откоса насыпаемого материала и самый критичный случай для такой нагрузки будет "нагребание" слоя шириной в пределах высоты ковша. И давление в этом случае будет равно давлению самого ковша. Т.е. расчет активного/пассивного давления тут вообще не при чем. Причем это давление будет осуществляться до тех пор пока ковш давит. После того как давление ковша уйдет образуется "кучка" с естественным углом откоса. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Да, всё есть. Так всё же на активное или пассивное давление следует проверять стену склада, на которую нагребают зерно? Т. е. его не просто сыпят, а надавливают на стену погрузчиком. Пассивное давление больше в разы (где-то в 5 раз).
----- добавлено через ~8 мин. ----- - фактор времени не имеет значения, значение имеет максимальное давление. - значение имеет максимальное давление. Другое дело, площадь ковша ограничена и не может влиять на всю поверхность стены. - другого не придумал, русский язык - он живой . |
|||
|
||||
Цитата:
Фактор времени воздействия динамической нагрузки для Ж/б имеет значение. Offtop: по поводу определения это я больше про свой пост написал ))). Наверняка есть более "научное" определение такой нагрузки - "навал" что ли? |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
В СП 108 гамма_f=1,3 для зерна прописан, про снижение угла трения ничего нет, однако, для похожего случая в СП43 есть такое: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
eilukha, посмотри здесь http://dwg.ru/dnl/6354
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Тут тоже про снижение угла трения ничего не нашёл, но имеется такое:
Цитата:
Примечательно:
Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2016 в 11:35. |
|||
|
||||
Возможно кому то будет интересно и полезно.
|
||||
|
||||
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4293802008
там всё очень подробно расписано. Только угол откоса надо в справочниках поискать. Или взять по зерну, я так делал, когда под щепу ОСП считал, т.к. не нашел для щепы взял по зерну - в запас. Прокатило, экспертизу прошло. |
||||
|
||||
Цитата:
Давление столба жидкости: Р = ρgh (ро же аш), где ρ - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения. h – высота столба жидкости или глубина, на которой измеряется давление.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? | мозголом из Самары | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.02.2023 10:59 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год | NoDmAn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.04.2009 09:42 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |