Обновим темку.
Согласно ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности" п.5.2.4 5.2.4 Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Инспектор требует, чтобы эти двери были соответственно в исполнении EIS, а не просто EI. С другой стороны ГОСТ Р 53296-2009 не входит в обязательный перечень ПП РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521. Насколько правомерно указать не неправоту инспектора, сославшись на необязательность указанного ГОСТ? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Не аргумент. Данный перечень лишь указывает требования ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений". Пожарные же будут ссылаться на другой ФЗ. Противоречий тут нет. Кстати Санпины тоже обязательны хоть они и не входят в перечень
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Приказ № 3358, которое признает более не применимыми положения системы ГОСТ Р, был издан Министерством промышленности и торговли РФ 22 сентября 2016 года. 11 ноября текущего года он был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ, и через 14 дней с этого момента вступил в полную силу. Таким образом, нормативно-правовые акты, подлежащие отмене в связи с принятием этого документа, перестанут быть актуальными 25 ноября 2016 года. ГОСТ более не обязательны - мое ИМХО. Пожалуйста, переубедите меня. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Возможность не выполнять требования этого ГОСТа нужно обосновывать расчётом пожарного риска. N 123-ФЗ: Цитата:
Поскольку наверняка никакого расчёта пожарного риска при разработке проектной документации не делалось - выполняйте добровольно требования ГОСТ Р 53296-2009, для соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности - закону Российской Федерации №123-ФЗ.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Противопожарные двери | svit | Прочее. Архитектура и строительство | 69 | 03.11.2017 04:52 |
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? | Koral | Архитектура | 10 | 17.03.2015 21:04 |
ищется серия 1.036.2-3.02 Двери противопожарные | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 10.10.2009 22:02 |