Алгоритм проектирования внутреннего и наружного электроснабжения. Необходимые расчеты.
RomanGV
 
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 4

Всем доброго времени суток. Впервые серьезно и с нуля пришлось заняться проектированием внутреннего и наружного электроснабжения. Капитальный ремонт административного здания, на руках пока только эскизный проект здания. С черчением и чтением чертежей проблем особо не имею, до этого занимался перечерчиванием и переделкой чужих проектов. У меня есть несколько вопросов:
1) какие мои действия от начала и до конца?
2) какие необходимые расчеты мне нужно выполнить?
Как выполняются некоторые расчеты и в какие нормы смотреть я знаю, но хотелось бы несколько конкретизировать свои действия, так как мое мнение не всегда совпадает с мнением эксперта. Заранее благодарю.
Просмотров: 12508
 
Непрочитано 12.06.2016, 11:13
#21
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


Проект следует выполнять по заданию на проектирование...
А в нем и указано, что именно рисовать и рассчитывать...
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2016, 13:03
#22
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Str_HL Посмотреть сообщение
А в нем и указано, что именно рисовать и рассчитывать...
Бывает написано (и не редко) "инженерные сети выполнить в соответствии с действующими нормативами". Как-то так. Может слегка более подробно. Может даже будет написано, что и как хотят получить: кабель медный или алюминиевый, тип лотков, производитель лотков, светильников, комплектующих для щитов, шинопроводов, электроустановочных. Могут захотеть ИБП или ДГУ. Даже могут их производителей указать. НО! Какие расчеты надо сделать и какие чертежи надо выполнить никто в задании на проектирование не пишет.
Str_HL, у вас есть пример задания на проектирование, в котором написано, какие чертежи и расчеты надо выполнить? Можете поделиться?
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2016, 19:50
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
А кто это будет делать в сбытовой или сетевой компании? Бухгалтер? Это будет делать проектировщик, работающий в сбытовой или сетевой компании (или проектировщик в компании, работающий по заказу сбытовой/сетевой).
Как правило у них есть обученный человек который считает эти потери каждый день
Даже если нет, платите денежку посчитаем, а за так делать чужую работу интереса нету никакого

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
у вас есть пример задания на проектирование
у меня есть такое ТЗ. на 40-ка листах, где все прописано, вплоть до того в каких слоях весах и типах линиях чертить.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:54
#24
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
есть обученный человек который считает эти потери каждый день
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
платите денежку посчитаем
Считать надо, с этим все согласны. Вопрос в том "кто считает?" Так что в списке этот пункт остаётся.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
у меня есть такое ТЗ
Можете поделиться?
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 12:55
#25
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Так что в списке этот пункт остаётся.
он в списке если толкьо вы в сетевой работаете.

Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Можете поделиться?
к сожалению нет. Автор против
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 12:43
#26
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


Вот...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зад.png
Просмотров: 215
Размер:	240.6 Кб
ID:	172222  
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 12:53
#27
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Выкопировка из задания
2. Электротехническая часть (марка комплекта «ЭС»):
2.0. «Содержание тома»;
2.1. «Листы согласований». На листах данного документа необходимо продублировать оригиналы всех проставляемых в документах тома согласований;
2.2. «Общие данные по рабочим чертежам»;
2.3. «План прокладки силовых ЛЭП. М1:500». Каждый лист данного документа необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением и всеми организациями-балансодержателями надземных и подземных сооружений, находящихся в границе топографической съемки;
2.4. План прокладки информационных линий. М1:500». Каждый лист данного документа необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением и всеми организациями-балансодержателями надземных и подземных сооружений, находящихся в границе топографической съемки;
2.5. «Поопорная схема ЛЭП и связи». Допускается выполнение данного документа без масштаба, на листе формата не более А2 с указанием всех марок, длин и сечений кабельно-проводниковой продукции (в том числе линий связи); устанавливаемого и существующего электрооборудования и других зданий и сооружений связанных с настоящим объектом. По согласованию с П данный документ допускается не выполнять;
2.6. «Ведомость опор». Данный документ табличного типа, представляет собой перечень, включающий в себя все вновь устанавливаемые и существующие опоры КС и ЛЭП, а также иные точки установки, на которых производится монтаж оборудования или подвеска ЛЭП с указанием количества и ссылкой на документ, в котором рассмотрены монтируемые узлы;
2.7. «ТП ХХХ. Однолинейная схема», где ТП ХХХ диспетчерское наименование трансформаторной подстанции, к которой присоединена система освещения с указанием марок и номиналов коммутационно-защитных аппаратов. Схему каждой ТП необходимо оформлять отдельным документом. Каждый лист данного документа (документов) необходимо согласовать с эксплуатирующим подразделением проектируемой системы и балансодержателем ТП;
2.8. «ТП ХХХ. Однолинейная схема электроснабжения проектируемой системы», где ТП ХХХ диспетчерское наименование трансформаторной подстанции, к которой присоединена система освещения. Данный документ должен содержать полную схему от коммутационно-защитного аппарата в питающей ТП до групповых щитов (шкафов ввода питания), щитов управления и другого оборудования, с указанием марок длин и сечений проводников, а также номиналов коммутационных аппаратов щитов. Схему сети от каждой ТП необходимо оформлять отдельным документом. На данной схеме необходимо указать расчетные токи в проводниках и значения падений напряжений и ОТКЗ в контрольных точках по результатам расчетов (п. 2.11);
2.9. «Карты селективности защит»;
2.10. «Кабельный журнал», в том числе сетей управления. Данный документ, имеющий обозначение «КЖ», необходимо выполнить отдельными разделами для каждой питающей ТП и рода сети (силовая, информационная);
2.11. «Электротехнический расчет». Данный документ имеет обозначение «РР» и включает в себя:
- Расчетная схема с указанием падения напряжения и ОТКЗ во всех узлах, а также токов на всех участках сети;
- Расчет падения напряжения;
- Расчет однофазного ТКЗ до наиболее удаленных точек и времен срабатывания коммутационно-защитных аппаратов;
2.12. Чертежи узлов крепления светильников на ригелях, мачтах, опорах и других местах установки;
2.13. Чертежи узлов крепления ШВП;
2.14. Чертежи узлов установки (при необходимости и фундаментов) щитового оборудования управления, учета и автоматизации;
2.15. Чертежи узлов подвеса ЛЭП и сетей управления (в том числе ВОЛС) при отличии таковых от типовых;
2.16. Чертежи нетиповых изделий (при необходимости);
2.17. «Механические расчеты ВЛИ» Данный документ разрабатывается при наличии ВЛИ и превышении максимальной длинны типового пролета;
2.18. «Габариты кабельных траншей. Расчеты объемов земляных работ». Данный документ разрабатывается при наличии КЛ;
2.19. «Профили пересечения КЛ». Данный документ должен содержать отдельные чертежи на каждое пересечение проектируемых КЛ с существующими коммуникациями и инженерными сооружениями. Разрабатывается при наличии КЛ в РД;
2.20. «План установки и подключения АРМ и другого оборудования, план прокладки силовых и информационных сетей в здании ХХХ. М1:50», где ХХХ наименование здания. Данный документ необходимо согласовать с начальником или главным инженером станции (ДС или ДСГ), эксплуатирующим подразделением проектируемой системы и балансодержателем здания. План каждого здания необходимо оформлять отдельным документом;
2.21. Другие графические материалы, необходимые для полного и правильного монтажа электроустановки;
2.22. Прилагаемые документы:
- Технические условия, выданные ОАО «РЖД»;
- Свидетельство СРО проектной организации;
- Задание на проектирование (утвержденное, копия);
- Все исходные данные (планы и схемы станции, однолинейные схемы и планы размещения оборудования ТП. замеры нагрузок и т. д.);
- Все документы из типовых проектов или иной документации повторного применения со штампом привязки, на которые имеются ссылки в данном ОК РД и спецификации, в том числе для примененных металлоконструкций и других строительных изделий;
- Паспорта применяемого оборудования;
- Паспорта сохраняемых ЛЭП;
- Паспорта используемых прожекторных мачт
- Любые другие документы, являющиеся основанием для принятия тех или иных технических решений.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 13:10
#28
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Можете поделиться?
Вот такой есть
mak# вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 17:08
#29
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Бывает написано (и не редко) "инженерные сети выполнить в соответствии с действующими нормативами"
Это не бывает... это есть Технические условия... ТУ...
Они применяются для обоснования проектных решений...
И выдаются они заинтересованными организациями... обычно сети, сбыт и арендодатель...
А Заказчег заказывает проект и выдаёт задание на проектирование...
Либо сам... если соображает, что хочет...
Либо он вызывается на допр... собеседование, и вместе с ним это задание и составляется...
Бывает, приходится по пол киловатта каждого из него вытягивать...
А бывает сам всё разрисует, чо куда... И всё ясно...

----- добавлено через ~15 мин. -----
По поводу расчета потерь электроэнергии...

Всё зависит от принадлежности питающей линии и точки установки узла учета...

1. Если контора муниципальная, и питающий кабель на балансе сетей, то потери относятся к сетям...
2. Частная контора...
2.1. По ТУ сетей, узел учета размещается на питающей ТП...
2.2. Узел учета у абонента, питающая линия абонента... Потери в питающей линии должны быть учтены и показаны в проекте...

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
вплоть до того в каких слоях весах и типах линиях чертить
А это место можешь показать...?
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 19:24
#30
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Ну, как-то так...
Вложения
Тип файла: rar Руководство по распределению слоев.rar (6.57 Мб, 151 просмотров)
mak# вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2016, 00:18
#31
Str_HL


 
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 12


В раре экзешник или джипег...?
Str_HL вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2016, 13:30
#32
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847



картинки
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Алгоритм проектирования внутреннего и наружного электроснабжения. Необходимые расчеты.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Апартаменты жилые. Нормы проектирования. Red_line Архитектура 45 20.07.2015 22:51
Стоимость проектирования электроснабжения коттеджного поселка GaechkinMika Организация проектирования и оформление документации 2 18.03.2014 11:45
Нормы проектирования для театров? Виконт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.01.2014 18:17
Какие нормативные документы необходимы для проектирования сетей внешнего электроснабжения? Аболмазов Игорь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2013 17:24
Алгоритм автоматизации электроснабжения Albert0707 Электроснабжение 3 20.11.2013 18:12