| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Принцип выбора номинала резистора в кабельных сетях среднего напряжения с резистивно заземлённой нейтралью

Принцип выбора номинала резистора в кабельных сетях среднего напряжения с резистивно заземлённой нейтралью

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2016, 17:22 #1
Принцип выбора номинала резистора в кабельных сетях среднего напряжения с резистивно заземлённой нейтралью
Клаус
 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78

Товарищи, столкнулся с необходимостью выбора резистивного заземления нейтрали трансформатора при питании кабельных линий с изоляцией из СПЭ. Кто какие методики знает? На что стоит обращать внимание при проектировании линий с изоляцией из СПЭ? Какие достоинства/недостатки высокоомного, низкоомного и индуктивного(через реактор) заземления нейтрали?
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Просмотров: 1465
 
Непрочитано 21.09.2016, 21:03
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Вопрос выбора способа заземления нейтрали в сетях среднего напряжения решается по-разному.
Ни один из известных способов не имеет абсолютного преимущества перед другими. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Во-первых необходимо посмотреть РД 34.20.179
Во вторых, см.
http://energybk.ucoz.ru/publ/14-1-0-37
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/05.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2006/39/05.php
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 21.09.2016 в 21:21.
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Принцип выбора номинала резистора в кабельных сетях среднего напряжения с резистивно заземлённой нейтралью