| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.02.2018, 13:01 | #1 | |
Правильное соединение РУ 10кВ и силового трансформатора
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 9996
|
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
Цитата:
Ну поставьте им эти переходные шины (незнаю уместно ли здесь применение алюмомедных шайб? http://techelectro.ru/prod/lugs/al/sham/), это же копейки
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я полагаю, что требование может идти отсюда:
ПУЭ: 4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разры- вом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом — КРУЭ) с выкатными элементами и/или при нали- чии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. ... Указанное требование не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напря- жения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряже- ний, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих лини- ях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами. В отдельных случаях, обусловленных схемными или конструктивными решениями, трансформато- ры тока допускается устанавливать до разъединяющих устройств. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Дело в том что наличие переходных шин не обеспечит видимого разрыва. Технической необходимости наличия этого элемента в схеме не могу объяснить. Аналогично не могу найти нормативного требования установки данного элемента.
Последний раз редактировалось garri77, 21.02.2018 в 15:40. Причина: Уточнение |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Почему наличие переходных шин не обеспечит видимого разрыва?
----- добавлено через 17 сек. ----- Удалил шину и все. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если не для видимого разрыва, то тогда я не понимаю зачем им требуются переходные шины... |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Потому что удалил шину это уже не разрыв цепи, а демонтаж. В ПУЭ речь идёт о разъединяющийх устройствах, (рубильники-разъединители). У ТС скорее всего какой-то локальный случай, чисто технический.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Но это говорит лишь о том, что вы еще мало видели
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
XVII. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках ... 17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов. В случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ) напряжением 6 кВ и выше разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов. (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н) Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации. При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с рабочего места, позволяющего оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы (далее - автоматизированное рабочее место оперативного персонала (АРМ)) не допускается нахождение персонала в распределительных устройствах, в которых находятся данные коммутационные аппараты. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Речь идет о присоединении кабелей высокого напряжения к силовому трансформатору с использованием переходных шин А это делается так
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Потому что
Поэтому и нужны переходные шины, а не видимый разрыв, отключение разъединителей и отсоединение или снятие шин и проводов.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
какой диаметр шпильки трансформатора и какое отверстие наконечника кабеля?
возможно просто технически невозможно без рассверливания и прочих танцев с бубном, поэтому требуют пш ----- добавлено через ~3 мин. ----- кроме этого при необходимости отсоединения кабеля, открутить болты кабеля на пш это одно, а крутить туда сюда на медном выводе транса гайки другое.. размер попадоса в случае срыва резьбы несоизмерим
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
по стороне СН???
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите высоту установки силового трансформатора | velodream81 | Электроснабжение | 6 | 03.08.2014 09:05 |
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ??? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 5 | 27.07.2012 23:10 |
Проект КТПП - замена силового трансформатора | larpa | Инженерные сети | 13 | 01.07.2010 11:13 |
Транспортировка силового маслянного трансформатора ТДН 10000/110 | Tyhig | Инженерные сети | 5 | 21.05.2010 12:07 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |