Непрочитано 14.02.2009, 14:19 #1
Запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля
teoretik24
 
Электроснабжение
 
Moscow, Russia
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 487

Есть кабельная линия 0,4кВ, длиной 1000 м, Рр=60кВт.
Линия прокладывается в траншее, кабель алюминиевый, 4-х жильный.
Рассчитать и выбрать сечение/марку алюминиевого кабеля.

Последний раз редактировалось teoretik24, 15.02.2009 в 01:20.
Просмотров: 7609
 
Непрочитано 14.02.2009, 14:43
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


1. Переименовывай тему. Название должно отражать суть вопроса
2. В чем, собственно, вопрос? Как расчитать?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 22:23
#3
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Есть кабельная линия 0,4кВ, длиной 1000 м, Рр=60кВт.
Рассчитать и выбрать сечение/марку алюминиевого кабеля.
Рассчитать... Выбрать...
По каким критерием сечение выбираем? По экономической плотности тока? По току КЗ? Если по первому, то открываем ПУЭ и считаем. Если по второму, то после первого открываем нормы того ведомства для которого делаете и считаете.
По каким критерием марку выбираем? Где класть будете? в стене, по лоткам, в земле, в воздухе, в воде? Какая пожароопасность, какая взрывоопасность ну и т.д. Сколько жил? 2,3,4,5?
Или вам чисто теоретически?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 22:45
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Сутки на переименование темы пошли...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 23:48
#5
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Прокладка КЛ в траншее (в земле, соответственно). Кабель 4-х жильный, 3-х фазный, 4-я жила нуль, все жилы алюминиевые. Требования по безопасности самые стандартные для обычного провинциального города. Ветвь тупиковая. Иными словами, запас по пропускной способности закладываемой мощности обеспечивать нет необходимости.

P.S. Main Urod как думаете, какое название темы должно быть?
Модератор ругается.
Мы полагаем, другое название темы
"запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля"
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 00:47
#6
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
P.S. Main Urod как думаете, какое название темы должно быть?
Модератор ругается.
Мы полагаем, другое название темы
"запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля"
Надо не полагать, а переименовывать
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 01:02
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


А первый пост так и остался неисправленным и непонятным
Солидворкер, зачем название редактировал?
---
Добавлено, к #8:
1. Еще раз прочти #6
2. Просмотри личные сообщения - я тебе там ответил.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.02.2009 в 01:28.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 01:15
#8
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Господа модераторы, не владею неформальной лексикой the Форум.
Могу предложить другое название темы "проектирование КЛ в селитебных территориях".
Тему нужно развивать.
Рост навыков проектирования КЛ должен иметь место быть.
Новички пусть учатся, опытные проектировщики должны делиться опытом.
Актуальность темы, думаю очевидна даже непосвященным.


Пусть побудет эта тема.
Может это позволит оживить обсуждение.
Во всяком случае на других форумах по электрике
участники обсуждения много дельных мыслей озвучили.

Последний раз редактировалось teoretik24, 15.02.2009 в 01:28.
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 11:44
#9
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


3фазная линия 0,4кВ 60кВт 1км? Нехорошо это.

Ток - порядка 100А, значит, по току сечение 25мм2 алюминия.

По потерям напряжения - 5,43% при 240мм2, что все-равно больше допустимого.

Это еще без расчета по ткз и тд...

Рекомендация - переходите на 6 или 10кВ.

Ну или сделайте технико-экономические расчеты, что будет дешевле - 1км кабеля 240мм2 или тонкий кабель 6кВ и транс в конце линии.

Последний раз редактировалось Andi55, 15.02.2009 в 11:53.
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 00:59
#10
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
... или тонкий кабель 6кВ и транс в конце линии.
Andi55, у тебя нет ссылки или проекта ЭС для указанных данных, в случае тонкого кабеля 6кВ и транса в конце линии, или просто набросков по этой теме. Нужно оценить техническую составляющую проекта, потяним ли мы одно, или придется кого-то привлекать со стороны.
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 08:40
#11
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


как грится "может вам еще и ключ от квартиры где деньги лежат". такие вопросы задают, на которые студенты 3 курса техникума ответы знают. причем, надеются на форуме получить полный ответ с обоснованием. берем справочники, в конце-концов учебники и вперед. или обращаемся к специалистам
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 00:44
#12
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


fenix, я не ставил своей целью проверить бдительность проектировщиков-электриков, по поводу обоснованности школьного вопроса, как определяется сечение проводника. Возник вопрос прокладки длинного кабеля, ваш коллега озвучил другую альтернативу.
Жду ответа по вопросу о тонком кабеля 6кВ и транса в конце линии.
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 06:29
#13
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Техническую составляющую прикиньте по типовым проектам, там есть и на прокладку кабеля и на мачтовые ТП, а еще и на воздушку, почему нет?
http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html
А я давно высокими Вольтами не занимался. И, помнится, слишком "тонким" кабель не получится, минимально на 6кВ сечение 35мм2, меньше не делают.
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 08:22
#14
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


теоретик, у вас техусловия на подключение есть?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 23:37
#15
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
теоретик, у вас техусловия на подключение есть?
Должны где-то быть, на рабочем столе невнимательного проектировщика.
Но какой это имеет смысл, если проект уже передали другому.
Нужен был типовой проект, чтобы быстро отдать на согласование. Рассчитывал на оперативность форума.
Посоветовали форумы электриков, на будущее. Народ там чаще бывает.
teoretik24 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Под пристройкой кабель, как быть? Vic9 Конструкции зданий и сооружений 26 19.02.2009 09:16
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
Волоконно- оптический кабель GYFTY 32 B1 Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.09.2008 14:09
Тележки для промзданий на рельсах. Что это? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 37 20.10.2007 21:19