Какие марки известкового раствора бывают?
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363
|
||
Просмотров: 4545
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Может, но он был очень дорогой. Поэтому в кладку он не шёл. Максимум, что могли позволить себе на ооочень денежных объектах под пристальным вниманием Заказчика и иностранного спеца (наши, если говорить про СПб - разворовывали) - это 20-23 кг/см2. Правда тогда они на сжатие не испытывали, максимум на разрыв....
По моим испытаниям (если брать XVIII-XIX века) больше 15 не выходило.. Статьи и отчеты по обследованию арх.памятников годов с 55 по 70-е. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363
|
В 1886 в Москве на денежном объекте мог быть известково-цементный раствор? Может обследователи напутали? Проверить возможности нет.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Прочность известкового раствора от чего зависит? Со временем он упрочняется?
__________________
Анкл Бенц |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Москва любила применять романские цементы... Это СПб гнался за новизной и работал с портландскими... Факторы вообще на конечную прочность чисто извескового 1) качество извести+качество песка (фактор песка даже поболее) 2) количество песка 3) количество воды Факторы на время 4) влажность воздуха при твердении 4-8% 5) начальная температура твердения более 20 градусов (ушлые ребята для ускорения набора кидали негашеную) 6) добавки типа золы и прочего... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? | со3Dатель | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.06.2012 10:33 |
Какие толщины плит перекрытий бывают? | CADAVER | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.06.2012 17:00 |
Какие бывают варианты жесткого сопряжения свай в ростверке? | Марина Савина | Основания и фундаменты | 9 | 08.07.2010 09:41 |