16.03.2010, 13:53 | 1 | | #1 |
Делимся опытом при разработке ПОС и ПОД в соответствии с постановлением №87
Разработчик ПОС
Пятигорск
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 311468
|
|
||||
Цитата:
Отвечая на ваш вопрос я бы сказал так, ГИП если не считает нужным присутствие расчета продолжительности и КП в проекте, тогда и не делайте, а придут замечания, то тогда и будете голову ломать, а замечания почти всегда приходят. И кстати, почему вы проект организации работ по сносу или демонтажу называете ПОД, он же вроде так не называется или у вас в конторе так даже в штампах пишут? Последний раз редактировалось DimAS]/[K, 17.03.2010 в 07:25. |
||||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства называется ПОД в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Правда он еще не утвержден, а в старом ГОСТ обозначения проекта организации работ по сносу или демонтажу нет. Поэтому решили называть по новому.
А в его составе нет календарного плана и обоснования продолжительности работ, поэтому я и спрашивал. |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
действует с 1 марта 2010 года, мы уже больше года марку пишем "ПОД"
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
К сожалению, у самого вариант только тот, что скачал здесь - ну вроде Сорокин говорил, что от утверждённого отличается исправлением пары мелких опечаток
|
|||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
http://dwg.ru/dnl/7404 здесь скачал, написано официальное издание, единственное что не написано каким приказом утвержден, но я думаю можно верить. Проект 2 редакция отличается от этого как минимум объемом страниц.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102
|
2) оценка развитости транспортной инфраструктуры;
3) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства; 4) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом; Интересно как ЭТО написать если ты сидишь в Москве а объект в области Нижнего Принижнего Тагила, название которах даже на карте не пишут=). а ЗП рабочих редко превышает 5000. (Тоесть из Москвы на вахту за 5000 никто не поедет, как привлекать не понятно. + Местных Рабочих с образованием и нужным разрядом 1 на 10000.) |
|||
|
||||
Вед. инженер гр. ПОС, ППР Регистрация: 06.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14
|
на п.3 и 4 я просто отписываюсь
6.3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, участвующими в строительстве. 6.4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями. В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. Пока не придирались к таким ответам
__________________
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes: |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Содержание каждого пункта ПОД и ПОС... Всё разъяснено в МДС 2007, 2008 и 2009 годов.
Забыл их номера, но тема явно не в тему. Надо задавать конкретные вопросы... Мне кажется... В состав графической части ПОД включены организационно-технологические схемы являющиеся обоснованием в том числе продолжительности сноса, то бишь календарные графики по-русски говоря.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 11
|
Подскажите, пожалуйста, на какой состав раздела по Постановлению № 87 ориентироваться при разработке ПОСа на объект капитального строительства производственного значения и на линейные объекты капитального строительства? Т.е. у меня проект два в одном.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
о_О
У тебя линейный объект.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
В каком объеме и как подробно необходимо расписывать методы и технологию производства работ? Будет достаточно общих фраз (разработку грунта производить экскаватором, монтаж блоков выполнять краном и тп)? А то в 87 постановлении нет ни слова об этом...
|
|||
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ira T
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации А.2 Шифры разделов проектной документации на линейные объекты приведены в таблице А.2. К таблице есть примечание Цитата:
Цитата:
Постановление 87 РФ : Цитата:
Столкнулся уже, но в экспертизу проект ещё не попал., Jeriko Цитата:
Сразу взял ваши коэф-ты или использовал вашу трудоёмкость для определения стоимости ресурсным способом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
|
||||
Цитата:
Я пишу что проектом предусматривается установка забора там то там-то Обязателен контроль того-то того-то. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Вообще это можно делать где угодно.
Ну единственно, что регламнтировано стрйогенплан на чертеже делать. А всё остальное по постановлению в тексте. А если не указано в постановлении что это нужно , то пиши где хочешь. Придраться не к чему. Я обычно лишь крайне важные указания выношу (копирую) на чертёж. А так всё в ПЗ. Форма, если не действуют ВСНы по требованию заказчика, любая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153
|
Вывод-Всё таки, в тексте даём указания по ведению работ и приводим требования по содержанию стройплощадки (должно быть...., предусмотреть...., выполнить...., соблюдать..., и т.п.)?
Делаем проект АЗС без смет. Согласно п.7, общей части Постановления №87, можно изменить объём разработки раздела 6. Сокращённый объём ПОСа оговорен в задании на проектирование. Можно ли обойтись без календарного плана, экспертиза не заставит делать календарный план? Потом, продолжительность строительства (АЗС до 250а.м. в сутки) принята по разделу 9, поз.6 на стр.107, ч.-I I, СНиП 1.04.03-85*)? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Заставит ибо ПОС без кал. плана это идиотизм.
Кал. план и есть ПОС фактичеки. Конечно, основания у экспертов не будет, но это ж Россия. Наиболее характерные замечания, по данным ФГУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалов за 1 квартал 2010 года Цитата:
Можете повысить свои шансы - сделайте кал. график в линиях. Может обойдётся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |