Архитекторы, какие двери вы ставите в России для выхода на кровлю?
Португалец
 
Structure engineer
 
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,126

Есть п. 8.4* СНиП 21-01-97*, где значится, что:
Цитата:
Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует
предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом,
через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.
Однако, все выпускаемые в России двери с заявленным пределом огнестойкости не являются наружными. Там два слоя ГКЛО и тонкий слой минплиты, значит, зимой будут промерзать.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Просмотров: 6367
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:44
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Если лестница отапливаемая, то закладываем утепленную дверь (указываем в спецификации), сейчас двери изготавливаются под заказ с требуемыми характеристиками. Если лестница неотапливаемая-то и дверь закладываем неутепленную.
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 12:28
#3
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


В том-то и дело, что "под заказ" подразумевается просто под размер. Изготовить дверь, скажем, с пенополистиролом вместо минплиты могут, но тогда она теряет сертификацию, как "противопожарная". Есть варианты:
а) Дверь огнестойкая и теплая, но не прошедшая испытание в России и не получившая российский пожарный сетификат;
б) Двойная дверь - снаружи теплая ПВХ со стеклопакетом, изнутри огнестойкая.
Какой вариант предпочтительнее, в плане того, чтобы не получать предписания от пожарников?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 18:41
#4
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
а) Дверь огнестойкая и теплая, но не прошедшая испытание в России и не получившая российский пожарный сетификат;
Смысла не имеет по определению.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 12:54
#5
wommut

архитектор
 
Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Однако, все выпускаемые в России двери с заявленным пределом огнестойкости не являются наружными. Там два слоя ГКЛО и тонкий слой минплиты, значит, зимой будут промерзать.
Странно... Принимаю противопожарные двери по ТУ-5284-001-71152526-2006. В натуре - это металлическая дверь с заполнением, обеспечивает предел огнестойкости по EI30. Изготавливается в Н.Новгороде, пож. сертификаты есть.
wommut вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Архитекторы, какие двери вы ставите в России для выхода на кровлю?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Какие двери в старой, доброй лестничной клетке, обычные или противопожарные? Koral Архитектура 10 17.03.2015 21:04
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Господа Архитекторы! Какие проекты вам более приятно делать? Какие хотелось бы? Градостроительные, "объемы" или может дезигн? свои версии. Каримас Организация проектирования и оформление документации 140 01.01.2014 19:10
"Будка" выхода на плоскую кровлю. gad Архитектура 16 23.02.2008 18:04