Стрела провеса. Несовпадение стрел провеса
Denis2789
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114

Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой. В Госэкспертизе потребовали расчет стрел провеса проводов ВЛЗ-10 кВ. Проштудировал Глазунова, Крюкова, написал расчет в Маткаде по примерам. Потом взял лабораторную работу от сюда http://upload.studwork.org/order/108...raschet_VL.doc, тоже забил все в Маткад.

Решаю для своего условия задачи (СИП-3 1х50, L=60м, и 28 м/с - скорость ветра, -40; 40; -5 и т.д.)

и получаю такие стрелы провеса, которых нет в каталоге ENSTO для данных условий. Например, у меня получается, что максимальная стрела провеса при высшей температуре, и равна 0,504 м. В Ensto же на всех проводах максимальная стрела провеса при высшей температуре (+40), и составляет для провода F=1.4.м, для СИП 3 1х50 при L=60м???

Кидаю маткад

Просмотров: 9056
 
Непрочитано 19.12.2014, 08:19
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Если нет ошибок в размерностях то очень может быть. Не известно же по какой методике считают в энсто, может быть по их методике получаются их значения
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 08:26
#3
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Если нет ошибок в размерностях то очень может быть. Не известно же по какой методике считают в энсто, может быть по их методике получаются их значения
В размерностях нет ошибок, т.к. я расчет в Маткаде производил с заданными размерностями. Тут назрел вопрос, в чем разница между монтажными стрелами провеса и стрел провеса по критическим режимам?
Монтажные, я так понимаю, когда монтажники непосредственно натягивают провода. Ладно, пусть они натянули до стрелы провеса в 1,4 м. А зачем тогда нужна стрела провеса по критическим режимам?
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 08:30
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Самый тяжелый случай при самых плохих погодных условиях. Что при однодневном суперснегопаде или ледяном дожде влка не завалилась
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 08:34
#5
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Самый тяжелый случай при самых плохих погодных условиях. Что при однодневном суперснегопаде или ледяном дожде влка не завалилась
Так ведь монтажники уже натянули по монтажным стрелам провеса, зачем тогда стрелы провеса по критическим условиям?

Или их потом перетягивают?
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2014, 08:40
#6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Я это так понимаю. Монтажники натянули - получились монтажные стрелы провеса. Прошло полгода - жара 40 градусов шпарит, провод провис ? - провис, это провис учесть при проектировании надо? надо! вот как то так!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 09:02
#7
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Я это так понимаю. Монтажники натянули - получились монтажные стрелы провеса. Прошло полгода - жара 40 градусов шпарит, провод провис ? - провис, это провис учесть при проектировании надо? надо! вот как то так!
Навряд ли . К методике расчета стрел провеса рисунки со стрелой провеса как положено, а не от монтажных. Чет неразбериха. Почему все-таки по разному выходит?
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 15:34
#8
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


Монтажные стрелы провеса считаются с учетом модуля упругости начального и конечного, все это необходимо, чтобы учесть "вытяжку" провода (кабеля). Т.е. монтажные стрелы провеса должны быть такими, чтобы после вытяжки (полная вытяжка наступит только после действия максимальной нагрузки) стрелы провеса фактические соответствовали расчету.
Евгений1101 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 20:18
#9
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Denis2789, Вы считали критические пролёты? Какое напряжение в проводе получилось у Вас при стреле провеса 0,5 м?
Почитайте книгу во вложении, многое прояснится. Расчёты корректируйте по новым ПУЭ-7.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 11:24
#10
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Denis2789, Вы считали критические пролёты?
Конечно считал!!! Я перерыл много литературы, прежде чем делать расчеты. Весь расчет мой представлен во вложении.

Если ориентироваться таблицам Ensto, то максимальная стрела провеса получается ВСЕГДА!!!! при высшей температуре, хотя по расчетам это не так. В зависимости от критического пролета, максимальная стрела провеса может быть и при температуре в -5 град. при ветре и гололеде.

Как-то так.
Denis2789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Стрела провеса. Несовпадение стрел провеса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стрел провеса на ОРУ подчстанций sollos Электроснабжение 1 10.07.2011 07:24
Стрела провеса проводов @$K&t[163RUS] Прочее. Отраслевые разделы 2 25.12.2007 10:35