Стрела провеса. Несовпадение стрел провеса
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 9056
|
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Цитата:
Монтажные, я так понимаю, когда монтажники непосредственно натягивают провода. Ладно, пусть они натянули до стрелы провеса в 1,4 м. А зачем тогда нужна стрела провеса по критическим режимам? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Цитата:
Или их потом перетягивают? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Навряд ли . К методике расчета стрел провеса рисунки со стрелой провеса как положено, а не от монтажных. Чет неразбериха. Почему все-таки по разному выходит?
|
|||
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
|
Монтажные стрелы провеса считаются с учетом модуля упругости начального и конечного, все это необходимо, чтобы учесть "вытяжку" провода (кабеля). Т.е. монтажные стрелы провеса должны быть такими, чтобы после вытяжки (полная вытяжка наступит только после действия максимальной нагрузки) стрелы провеса фактические соответствовали расчету.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Конечно считал!!! Я перерыл много литературы, прежде чем делать расчеты. Весь расчет мой представлен во вложении.
Если ориентироваться таблицам Ensto, то максимальная стрела провеса получается ВСЕГДА!!!! при высшей температуре, хотя по расчетам это не так. В зависимости от критического пролета, максимальная стрела провеса может быть и при температуре в -5 град. при ветре и гололеде. Как-то так. |
|||
|