мастер Регистрация: 10.01.2012
Красноярск
Сообщений: 5
|
Вчера ходил по-жильцам. Холодный воздух дошел уже до 2-го этажа. В некоторых квартирах прохладно, а в сан.узлах прям дубак. Собственники на меня смотрят косо и заделывают вент.решетки в сан.узлах всякими пакетами. При этом вент.каналы в кухнях работают отлично. Мои объяснения, что я сделал все как запроектировали их мало волнуют, думаю, что я в такой же ситуации тоже не радовался и не излучал бы оптимистическую улыбку.
Значит какие мои действия. Обратился к архитектурному отделу нашей строительной фирмы. Они склоняются к неправильно спроектированному вент.каналу по всему стояку. Самое удивительно, что таких каналов 4шт и все они расположены по одной оси, все совершенно идентичны. Дальше высказав свои мысли архитекторам они подобрали вентилятор ВР 50*25. Созвонился с вентиляционщиками. Встретились с ними на доме. Сходили на кровлю. В результате визуального осмотра видно, что если на вентиляционных каналах расположенных поперек здания (по цифровым осям) все каналы работают и виден выходяший горячий воздух, то на этих 4-х шахтах (расположенных параллельно зданию, по буквенным осям, все занесено снегом) Инженер-вентиляционщик сказал, что они в понедельник произведут еще свои расчеты и скажут какие меры можно предпринять и в какую сумму все это выльется. Дальше встанут вопросы с подключением и оплатой всего оборудования и монтажа. Наша фирма, как генподрядчик не особо настроена нести такие затраты. Меня смущает одно. Так как здание трехсекционное и первая секция (полукруглая) выше на 11м, чем две другие, при этом она расположена с ними по створу буквенных осей, может она преграждать доступ воздушным потокам? (если кому интересно , могу выложить чертежи). Я даже обратился в свой университет (СФУ) на кафедру ОВ, но они сильно "не парились" и сказали чтоб я обеспечил приток воздуха в квартиру. Тогда пойдет горячий воздух, отогреется канал и стены не будут мокреть. Вот в такую,блин историю я попал. Можно было отнестись наплевательски и начинать отписываться бумаженками с застройщиком, только людей жалко, особенно детей в обуви ходящих по-квартире. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Небольшого крышного вентилятора типа такого должно хватить. Сам вентилятор тыщ 12 будет автомат рублей 100 и провод тыщу. С монтажом в 15 уложитесь. Производительность проектант облажавшийся посчитает. Думаю движок ватт 500-750 должен быть.
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Вас наука интересует или практика? Если поставить вытяжной вентилятор на вытяжку из санузлов - холодный воздух пойдет из кухонных решеток! У меня на объекте (частный жилой дом) создалась аналогичная ситуация. В доме запроектирована приточная вентиляция, готова, но, пока стройка заканчивается - ее не включают. Часть вытяжных каналов имеет выхлоп выше, часть - ниже (кровля уклонная). Обнаружилось при похолодании до -10 опрокидывание циркуляции именно из стояков, имеющих выхлопы на кровле ниже остальных... Все по законам физики. Как только приоткрыли окно - все заработало правильно. Пока окно не закрыли. Ну, бороться в моем случае просто - можно включить приточку. Но решили - на всякий случай, не охота потом срываться, ехать и выслушивать - установить обратные клапаны. Сняли решетку, вырезали из толстой пленки (не полиэтилен, пожестче, не знаю как называется. Хочется сказать - стирофлекс, но боюсь ошибиться) вырезали прямоугольник с отверстием и круг - немного больше отверстия- с лепестком. При сборке проложили эти две пленки под решетку так, чтобы при правильном направлении воздушного потока круг на лепестке отклонялся и пропускал воздух, а при опрокидывнии тяги - прижимался к второй пленке с отверстием. То есть сделали за 10 минут самодельный обратный клапан, не требующий строительных работ при установке . Помогло. Конечно, при прижатом клапане вентиляция из санузла не работает - пока окно не приоткроешь или форточку или пока приточку не включишь - но это лучше, чем поступление холодного воздуха? В Вашем случае, безусловно, расположение вытяжных шахт на кровле в зоне влияния соседней высокой части свою негативную роль играет тоже. По описанию не очень понятно, где у Вас цифровые оси, где буквенные, каков перепад и на каком расстоянии от выступающих вверх частей здания шахты расположены. Но будьте осторожны с вентилятором - затраты произведете, а получите опрокидывание воздушного потока в другую сторону, из кухни в санузел...
Можно ли поставить один большой обратный клапан на кровле, чтобы по квартирам не ходить? Можно то можно, но с высокой долей вероятности начнутся перетоки из квартиры в квартиру, и уж тогда Вам точно жильцы голову свернут! |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
|
|||
|
||||||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Аshаs-ка прав, на все 100%, да ещё то, о чем сообщал ранее в #20, о влиянии невысокой темп. внутр. воздуха в помещениях. Непростое это дело - потоки, нормальных спецов также мало. По капризности той и строка д.б. в смете после монтажа вентсистем называется "пуско-наладочные работы".
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот, о чем сообщали ранее, одни каналы в квартирах работают на приток и др. на вытяжку. Пробовали открыть окно? Какие метеусловия в Красноярске когда появилось опрокидывание потока? Можно опрокинуть приток в санузле, другим притоком - от окна, а это может произойти не сразу и одновременно по стояку, в квартирах верхних этажей. Последний раз редактировалось vladas, 15.12.2012 в 14:24. |
|||||||
|
||||
мастер Регистрация: 10.01.2012
Красноярск
Сообщений: 5
|
Цитата:
Цитата:
Что касается шибера, я немного не понимаю как он может помочь? розу ветров нужно в ППР посмотреть. Последний раз редактировалось RombIch, 15.12.2012 в 18:22. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
На листе Р-11 шахта в левом кружочке - явная ошибка, поднимать надо. Выход шахты - в зоне завихрений потока, обтекающего повышенную часть здания. Но это так, формальный повод пистон проектировщикам ОВ вставить. И, я уверен, они отбрешутся тем, что: 1. В техзадании у них не прописано, что окна герметические без форточек, поэтому в соответствии с существующими бла-бла-бла они приняли приток через неплотности уплотнений . 2. А они тыщу мильёнов раз говорили, что приточная вентиляция нужна, но их никто не слушал.
В заключение и назидание - история, обратная Вашей. Летом, в жару, оказывается, что вентиляция тоже не работает . Действительно, в квартире - с кондеем - +25, а за бортом - +40 (да, это в тех краях было). Ну никак холодный воздух наверх подниматься не хочет. Вентилятор на вытяжную решетку? Дык весь ремонт уже того, сделан... Как провод провести.. На чердак- общий вентилятор? Ну не хочется, затраты, ломать много... приняли смелое решение - одеть на выхлопной патрубок вентиляционного стояка 3 метровую металлическую трубу, покрашенную в черный цвет. Труба греется на солнце (до 60 градусов!!!), воздух в ней - тоже, поднимается вверх, подсасывая воздух из комнаты, тот в свою очередь опять же нагревается... Понятно. Все заработало с минимальными издержками. Хозяину наплели про ноу -хау и экологию . Так вот. Вместо вентилятора в канал и нагреватель попробовать поставить можно. Если заработает вентиляция - совсем хорошо станет, а не заработает - так хоть теплый воздух в квартиры пойдет! Будет у вас приточная вентиляция с подогревом. Правда, из санузла... |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
По чертежам:
При таких конструкциях - разновысокая кровля с "будками", низенькие шахты с выводом воздуха из каналов вбок, расположенные то вдоль, то поперек вентиляция и не должна работать нормально. На каждом здании имеется зона аэродинамической тени, в которой происходят всякие завихрения воздуха. С наветреной стороны её можно нарисовать полукругом от карниза с радиусом примерно 0.8 высоты здания. Т.е. немало - в худших условиях. В зависимости от скорости и направления ветра зона тени меняется. Когда над кровлей имеются дополнительные объемы, создаются любые, непредсказуемые и нерассчитываемые завихрения. При выходе воздуха из каналов вбок любой из них может оказаться в зоне положительного давления, т.е. будет опрокидывание тяги. Естественный гравитационный напор очень небольшой, порядка от нескольких милллиметров до пары десятков (в лучшем случае) миллиметров вод. столба. А ветровое давление достигает нескольких десятков мм (или кг/м2), что одно и тоже. "Гражданские" ОВ-шники об этом и не знают. А если и знают - не задумываются. "Всегда так делали". Поэтому в таком здании такая вентиляция никогда нормально работать не будет. Надо было при проектировании об этом задумываться, собирать каналы в высокие шахты. Но это же гораздо сложнее, тут и об архитектуре надо думать, и о конструкциях, да и планировку можно было иначе делать, если с умом. Но с мозгами в стране напряженка. Теперь здесь ничего на сделать, разве что кучу крышных вентиляторов ставить. Но для жилого дома это совершенно нереально. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да нормальных ОВ-шников, судя по неоднократным заявлениям Агамемнона, в стране практически и не осталось... Да и эта тема подтверждает это.
|
|||
|
|||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
спасибо за ответ. Коллеги простите за занудность, но:
эта роза д.б. в чертежах ГП. шибер регулируемо перекрывает вытяжное отверстие. Пусть меня поправят кто знает правильно, но по-моему, таким образом регулируется перепад давления в каналах и на выходе, что обеспечивает устойчивость тяги потока вытяжного воздуха в зависимости от переменных параметров в канале и наружной среды. Сантехники, а лучше спец.-вентиляционщик, должны определенно знать где точнее он должен быть по схеме вытяжной системы. Я полагаю однозначно: в чердаке, после воздухосборного короба, в начале вертикального участка выхода шахты на крышу. Ой, и в 40 можно кратковременно щель форточную сделать ради пользы. Поэтому он и выразил к Вам свое ... так как не понимает работу ВВ. Будьте напористей, "профессоров" с апломбом и снобизмом много, понимающих меньше. Сейчас где только писано о "пользе" герметичности окон для жилых помещений и причинах из-за этого нарушения воздухообмена, плесени, и пр. Правильно ShaggyDoc обозначил диагноз несовершенства пластиковых окон в России. Наши алчно-лукавые изготовители окон готовы упростить конструкцию окон ради "рационализации", получения большей прибыли, и отказа по совершенствованию, устройству клапанов для притока воздуха при разряженности его в помещении, др. усовершенствований конструкции и стеклопакета. А бы по бедности не до того, нам бы без косяков оконный блок бы установили без доп. оплаты, за наши же деньги, да правильно ..., да стекла бы не конденсатили внутри пакета. Да не сейчас, а раньше, по первому сигналу. Жаль что ваш заказчик устранился от проблем. Вы так и не сообщаете какая была среднестатистическая температура в квартирах перед опрокидыванием потока ВВ, какой тепловой режим в настоящее время. Дождусь ли этого сообщения для вашей же пользы? Цитата:
Ну а как же лучше, если нормального притока нет, да разрегулировано все. Еще раз см. сообщение Аshаs-ка #23. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Режет слух профессионалу-строителю, что и то значит "альпийские" форточки? Это для старых и новых профи чтобы сбить с толку что ли? "форточки" - это понятно, малая открывающаяся часть фрамуги. Вы подскажите как это понимать их особенность: размером, положением ли их, формой ли особенной? Нам в древней Руси это неведомо. По последним комментам ShaggyDoc и Аshаs-ка добавить нечего, кроме как совета: начните с установки дифлекторов "Обычный типовой дефлектор по серии 5.904-51, по аэродинамической схеме ЦАГИ, опробованный десятилетиями и из множества конструкций", а там можно дополнить по обстоятельствам ваших особенностей. Чертежи не изучал ,погалаясь на предшествующие мнения Последний раз редактировалось vladas, 16.12.2012 в 04:04. Причина: дополнение и уточнение |
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
Если проектировщик ОВ подберет вентилятор слишком большой мощности, то можно будет поджать шибером, тем самым уменьшив расход и не получив люлей от жителей, которым перестало хватать сил, чтобы открыть двери из-за сильного разряжения в квартирах. Ну и чтобы вторая вытяжка не опрокинулась. Хотя с этим можно бороться регулируемыми решетками в санузлах.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Очень мало осталось, подтверждаю. Самый больной раздел обычно. Плюс крайне низкий уровень эксплуатантов... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
А ещё на сайте есть в помощь по теме ТР АВОК-4-2004 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома http://dwg.ru/dnl/4252 поиск в Интернете даст более качественные экземпляры. Что касается предоставленных чертежей, то есть предположение что вентспециалист в проектировании не участвовал, а все придумано архитекторами. Даже утепления стен шахт нет выше чердака. См. Р6, Р6-1 на л.40. Если не рекомендуется вытяжные вентканалы выполнять в наружных стенах, то на л.11 "вытяжная вентшахта" и ОШ на л.13 пристроенные к наружной стене, рядом с осью "В" (между осями 2 - 4) также без утепления стенок. Это показательно, и проект не без ошибок. Последний раз редактировалось vladas, 18.12.2012 в 02:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Чтобы исключить образование конденсата и инея на стенках каналов (стояков) вытяжки, нарушения и ухудшения функциональности, снижения тяги, "опрокидывания" потока, и т.п., их стенки утепляются в холодных зонах.
1. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование, п. 6.6.8 "Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов. Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, для отвода дыма следует применять приставные дымоходы или насадные, или коренные дымовые трубы." 2. Пособие к СНиП 2.08.01-89 Отопление и вентиляция жилых зданий, п. 4.17. "Конструкции транзитных участков вентблоков, проходящих через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий в данном климатическом районе. Для уменьшения массы и габаритов указанных конструкций, предусматриваемое настоящим пунктом, термическое сопротивление может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции. То же относится к вентиляционным участкам канализационных стояков и мусоропровода." 3. СНиП II-26-2010 КРОВЛИ, п. 9.5 "На крышах с чердаком и в покрытиях с вентилируемыми воздушными каналами приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны быть теплоизолированы и обогреваемы.". См. также рис. Ж.2, Ж.3. 4. СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ, п. 17.25. "... Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуатируемые при отрицательных температурах , - утеплены. ..." Или в СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий, п. 8.2.17 "При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в стороны стояков, обеспечивая сток конденсата. В неотапливаемых чердаках эти трубопроводы следует теплоизолировать." 5. В некоторых региональных строительных нормах, как например: РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, п. 4.5.6. "Вытяжные вентиляционные шахты и вентиляционные участки канализационных стояков на кровле, а также в неотапливаемых объемах конструкции кровли следует предусматривать утепленными. Общее сопротивление теплопередаче стенок указанных шахт и стояков должно быть не менее 0,6 общего сопротивления теплопередаче покрытия теплых чердаков для данных климатических условий. ТСН 41-2008 (Кемеровской области) ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ, п. 6.2.6. "Участки вентиляционных блоков, воздуховодов, вентиляционных шахт, проходящих через неотапливаемые помещения (холодный чердак, помещения технического этажа), а также за пределами здания должны быть утеплены. Термическое сопротивление слоя теплоизоляции должно быть не менее 1,4 м2 оС/Вт." 6. В разных нормативных и рекомендательных документах по эксплуатации зданий, ремонту их элементов и подготовки к зиме. Например в МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, п. 4.6.3.1. "Холодный чердак. Разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного помещения должна составлять 2 - 4 град. С. Для этого требуется:
Полагаю расчет теплоизоляции выполняет автор-исполнитель ОВ, ВК комплекта проектной документации, что и будет выполнено монтажниками этих систем ОВ, ВК. Если утепление выполняется в АС комплекте (с облицовкой утеплителя по кирпичной, или бетонной конструкции вентшахты) то - исполнитель АС. В строительных ВУЗах теплотехническим расчетам все специальности обучены. Распределением работ между проектировщиками-смежниками занимается ГИП (ГАП). Последний раз редактировалось vladas, 20.01.2013 в 11:15. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Цитата:
как видите вы: опрокидывание, аэродинамические тени... как вижу я: жильцам холодно. что надо сделать? надо сделать теплее. добавьте мощщи на отопление - людям станет сначала тепло, а потом жарко - они откроют форточку и вуаля - вентиляция заработала сама собой. вы хотите лечить не причину, а следствие. разберитесь с причиной и следствие исчезнет само. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Для "не специалистов". При постоянно открытой форточке зимой в -20...-30 гр.С нужна "огненная" батарея чтоб не находится в квартире в ватнике и валенках. Это реально? Как только Вы форточку закроете, то начинается меняться тяга в вент. отверстии. А поскольку в квартире как минимум 2 вытяжных отверстий, одно из них должно давать приток воздуха, если конечно нет трещин (щелей) в конструкциях и входная дверь герметична в притворе. Автор темы строитель-застройщик сдавший дом в эксплуатацию, а дроссельную шайбу (с подбором диаметра отв. в ней) в узле управления сданного дома устанавливает для "оптимизации" отопления и экономии тепла, а также параметры теплоносителя - делает коммунальщик теплоснабжающей организации, не отвечающий за работу вентиляции. Для последнего важно обеспечить норму в помещениях - т.е. +18...20 гр.С и не более. Да и возможно мощности источника тепла на пределе, или теплотрасса в таком состоянии, что параметры носителя не могут быть достаточными. Всем известно как в спб плохие трубы не держат необходимое давление теплоносителя. Не будет давления - не будет скорости течения теплоносителя с заданной температурой, а значит нагрев и теплоотдача отопительных приборов меньше. Представьте себе разность всяких интересов в отоплении по технико-технологическим и организационным особенностям, по экономии тепла и тарифу. Да ещё тот доп. расход тепла кот. вы предлагаете, чтоб с открытой форточкой при -40 гр.С, когда состоялись эти неприятности с вентиляцией. Обыватель, как правило, смотрит без анализа в графу ст-ти и реагирует по своему кошельку. Так что платить в 2 раза больше и жить с открытой форточкой? Или "закупориться" и платить меньше? Сколько будет противоположных мнений? В принципе, в некотором вы правы, даже если будет минимальнейший приток нар. воздуха в квартиру для вытяжки каналами, то с увеличением темп. внутри помещения, т.е. с большим перепадом с наружным - тяга увеличивается. Опрокидывание потока, происходит редко. Но ваше предложение "не совпадает с линией партии и правительства". Тем более, не знаю как сейчас, а ранее были бюджетные дотации по выработке и поставке тепла для населения. Чуете интересы по экономии тепла и бюджета? Моя жизнь в квартире на последнем этаже, обычного советского типового панельного дома, проходила без проблем, относительно естественной вентиляции. В квартире через неплотности дерев.окон приток был всегда, а температура зимой в помещениях обычно была 22...25гр.С, без узла учета тепла, и по вентиляции в квартирах, даже на последнем этаже, заботы не было. Но исключительно до тех, пор пока теплоснабщающая организация не взялась "оптимизировать" расходы. Когда стало не более 20 гр.С и менее, то тут началось "опрокидывание потока". Чем меньше 20 гр.С, - тем чаще его появление и продолжительней. Ещё в тему. На сайте горадминистрации есть Программа тепло-энергосбережения до такого то года. В преамбуле говорится как чиновникам-авторам этого док-та не нравится что в домах жилфонда часто можно увидеть открытые форточки, а значит по их мнению явный перерасход тепла. Про необходимость многократного притока свежего воздуха, как это регламентировано нормами, и зимой тоже, а также проблемах герметичных окон - ни слова. Не знаю какая реакция на ту "Программу" федеральной службы Санэпидназора, местной или вышестоящей Жилинспекции и прокуратуры, но решение по программе однозначно - ограничить подачу тепла с внедрением мероприятий "оптимизации". Значит тогда и форточки будут закрыты. Вот такая экономия ... без учета последствий к здоровью населения. Так какое может быть долговременное и реальное решение проблемы вентиляции? Что проектировать и строить в реальных условиях герметичности квартир и по факту отечественных методов "сбережения" тепла? Последний раз редактировалось vladas, 21.01.2013 в 10:30. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
мы тут инженерные вопросы обсуждаем, а не политику. политику можно обсудить вот в этой теме
есть нормы на температуру помещения, есть - на воздухообмен. обе надо выполнить. холодно от форточки? ок, делаем механику на приток с подогревом. Offtop: я себе сделал =) |
|||
|
||||
интересно, если в этот перевёрнутый стояк источник тепла поместить где нибудь на первом этаже?... движение воздуха ВЕ востановится?
и ещё интересно узнать, двери в сан узлах выполнены с зазором внизу? |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Строители хотят построить ЛЭП над дачами правомерно ли? И что делать? | zebs | Инженерные сети | 60 | 22.12.2011 23:30 |
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.04.2011 12:07 |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. | Sanechek | Архитектура | 6 | 05.08.2010 18:12 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |