| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг)

Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2009, 11:25 #1
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг)
бесперспективняк
 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 23

Господа, образумьте неуча,

Ясно, что прочность ему (столбику) обеспечена и без арматуры. Исходя из житейской формулы N/A < R.
Но, если следовать жб СНиПу, то нужно учитывать случ. ексц-тет e (h/30=10мм), и проверять прочность для внецентренно сжатого элемента со случайным эксцен-том по формуле 12:
N < a*R*A, где A - площадь сжатой зоны бетона, определяемая по сложной формуле 13, в зависимости от формул 19,20,21 (того же СНиПа).

Отсюда 2 вопроса:
1. Для данного случая справедлива ли формула N/A < R, или нужно считать по этой формуле 12 СНиПа?
2. Нужно ли армировать (конструктивно)?

По 2 вопросу, можно руководствоваться пунктом 5.19, и не армировать?
Цитата:
5.19. Во внецентренно сжатых элементах, несущая способность которых
при заданном эксцентриситете продольной силы используется менее чем
на 50%, а также в элементах с гибкостью l/i<17 (например, подколонниках),
где по расчету сжатая арматура не требуется, а количество растянутой
арматуры не превышает 0,3%, допускается не устанавливать продольную
и поперечную арматуру, требуемую согласно указаниям пп. 5.18, 5.22 и
5.23, по граням, параллельным плоскости изгиба. При этом армирование
по граням, перпендикулярным плоскости изгиба, производится сварными
каркасами и сетками с защитным слоем бетона толщиной не менее 50 мм
и не менее двух диаметров продольной арматуры.
Схемку прикрепил.

Дописка. Столб будет распологаться на крыше (плоская кровля). Поэтому вокруг него будет кровельный пирог. Что обеспечит некоторое закрепление.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бет_столбик.jpg
Просмотров: 378
Размер:	20.4 Кб
ID:	24426  


Последний раз редактировалось бесперспективняк, 06.08.2009 в 11:34.
Просмотров: 9120
 
Непрочитано 06.08.2009, 11:54
#2
denis_b52

Инженер-контруктор
 
Регистрация: 30.11.2008
Киев
Сообщений: 26


Конструктивно армировать обязательно!
А то развалится он у вас, не сразу, так постепенно ;-)
denis_b52 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 12:10
#3
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от бесперспективняк Посмотреть сообщение
Ясно, что прочность ему (столбику) обеспечена и без арматуры. Исходя из житейской формулы N/A < R.
Житейские формулы - это хорошо.
Только житейская мудрость подсказывает, что в данном случае не стоит жмотиться и экономить несчастные 100 руб (примерно столько стоят 5кг арматуры, необходимые для конструктивного армирования сего столбика).
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 12:44
#4
бесперспективняк


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 23


Спасибо, вразумили.
бесперспективняк вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 14:29
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Интересно, а почему стеновые блоки ФБС из бетона кл. В7.5 не разваливаются через 50 лет, несмотря на то, что на них дома стоят до 16 этажей, а столбик с нагрузкой 700 кг вдруг развалится, если его незаармировать?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 14:34
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


фбс блоки сжаты а в данном случае возможен изгиб на мой взгляд подобные конструкци всегда надо армировать. Как говорится"лучше перебзд...,чем не добзд..."
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 15:29
#7
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


A=30*30=900cм2
σ=700/900=0.78кг/см2

решайте нужно или нет...

Цитата:
в данном случае возможен изгиб
Mu= R_bt*Wpl

Wpl=(bh^3)/3.5
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 15:43
#8
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


А кирпичный столбик разве нельзя сделать?
Trikokosika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 16:18
#9
бесперспективняк


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 23


Trikokosika, можно. Щас прикину.
А что это даст. Простота изготовления. Сроки набора прочности. И арматуру не надо подбирать ).
бесперспективняк вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2009, 16:36
#10
vaaLex

энтузиаст
 
Регистрация: 06.08.2009
Сообщений: 14


призменная прочность бетона В15 Rb=86.5кг/см2 для первой группы предельных состояний,напряжения при сжатии 0,8кг/см2,пусть ещё даже будет присутсвовать момент изгибающий,от случайного эксентриситета,всё равно будет запас большой,армировать конструктивно и по минимуму,а то и вовсе не надо. Тут надо подумать об опирании столбика на кровлю,каким образом будет происходить закрепление ,потому как кровельный пирог нормальное закрепление не обеспечит.