Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Всем привет!
У заказчика появилось желание объединить подвальное помещение с 1-м этажом (здание 9ти этажное).
С этой целью необходимо выполнить демонтаж части пустотных плит.
Перед демонтажем выполнить усиление -> добавить 2 стойки из металла, бросить на них балку -> и уже потом выполнить демонтаж плит.
Усиление (подвод балки) выполнить с помощью домкратов, чтобы усиление включилось в работы сразу.
Возможно ли так?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (11.1 Кб, 148 просмотров)

Просмотров: 5690
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:53
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
демонтаж части пустотных плит.
части? плиту распилить пополам? у нее преднапряженная арматура с фиксаторами по концам, вы хотите их отпилить...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 12:41
#3
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Да, но и уменьшаю же пролет...(плита была 6м....теперь будет 3м)
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:21
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Анкеровка у плит выполнена на концах плит, соблюдены конструктивные особенности, возможно имеются некие фиксаторы, точно есть дополнительное армирование.
Канаты вроде гладкие, без насечки, это не арматура А400, и анкеруется не везде где хочется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 001.jpg
Просмотров: 116
Размер:	37.8 Кб
ID:	195026  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:21
1 | #5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Принципиально - можно.
Считайте.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 19:47
#6
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Возможно ли так?
Легко и непринужденно. Несущая способность укороченных плит самих по себе существенно возрастет.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
плиту распилить пополам?
Именно таким образом заводы ЖБИ приводят в соответствие плиты с проскальзыванием части канатов, если нет возможности просто продать как исполнение под меньшую нагрузку - перепиливают на меньшие длины, для которых сохраненное суммарное натяжение равно или превышает достаточное для нужного номинала.
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
у нее преднапряженная арматура с фиксаторами по концам, вы хотите их отпилить...
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Анкеровка у плит выполнена на концах плит, соблюдены конструктивные особенности, возможно имеются некие фиксаторы, точно есть дополнительное армирование.
Канаты вроде гладкие, без насечки, это не арматура А400, и анкеруется не везде где хочется.
Потрясающе! Не поделитесь информацией, как в безопалубке появляются "анкеровка на концах" и "дополнительное армирование"? А то на проходившем позавчера-вчера техническом семинаре IPHA не было ничего подобного...

Последний раз редактировалось Leon_M, 27.10.2017 в 19:52.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 20:52
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
С этой целью необходимо выполнить демонтаж части пустотных плит.
А что именно за плиты?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 12:49
1 | 1 #8
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
С этой целью необходимо выполнить демонтаж части пустотных плит.
Уточните марку плиты, диаметр арматуры, тип рифления, т.е. путём вскрытия при обследовании. И будут Вам ответы на все Ваши вопросы. Работы согласуйте...

Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Усиление (подвод балки) выполнить с помощью домкратов, чтобы усиление включилось в работы сразу.
Обычно включают в работу путём подклинки.
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Усиление железобетонных многопустотных плит перекрытия углеродными композитными материалами gpv Железобетонные конструкции 2 04.07.2012 13:55
Усиление сборного железобетонного перекрытия via001 Железобетонные конструкции 16 21.03.2011 18:24
Усиление плит перекрытия N.J Конструкции зданий и сооружений 7 19.12.2009 18:00