Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет внецентренно-сжатой колонны

Расчет внецентренно-сжатой колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2012, 12:51 #1
Расчет внецентренно-сжатой колонны
viktorgorodn
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98

Коллеги, помогите разобраться. Ситуация: -Существующая составная колонна(стенка - лист 6 длиной 310мм, полки - швеллер 24П "рогами" вовнутрь). Нужно произвести расчет какую нагрузку сможет воспринять. Да не важно какая колонна, не могу понять как считать! Стал копать СП. Так вот в п. 9.2.2 описывается как найти относительный экцентриситет " mef = ηm,
где η - коэффициент влияния формы сечения, определяемый по табл. Д2;

m=еА/Wc - относительный эксцентриситет (здесь е - эксцентриситет; Wc - момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна);
Wc - что это за момент сопротивления? Всего сечения? Половины? Трети или вообще полки? Откуда взять?
В книгах по МК примеры расчета только центрально сжатых колонн.
Заранее спасибо.
Р.S. Нужна реальная помощь, сарказм и издевки просьба оставить при себе.
Просмотров: 25879
 
Непрочитано 17.04.2012, 13:00
#2
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Т.к. это не правда,
Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
В книгах по МК примеры расчета только центрально сжатых колонн.
то и этого
Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
сарказм и издевки просьба оставить при себе.
избежать не удастся.
Пример расчета внецентренно-сжатых колонн с несимметричным сечением есть в любом учебнике по МК, например Беленя/Кудишин, Горев и тп... Плюс есть пособие по проектированию стальных конструкций - там все разжевано.

Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Wc
-

Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Всего сечения
Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Откуда взять?
- посчитать по сопроматовским формулам.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 13:10
#3
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Видимо разжевано для матерых конструкторов! Хотелось бы посмотреть пример расчета, а не голые формулы!
Для всего сечения момент сопротивления посчитал, провел расчет на устойчивость в плоскости действия момента и из плоскости, запас при нагрузке 20т и моменте 5тсм 65% и 88% соответственно. Что смутило: Провел расчет составного сечения в кристалле СКАД получил что сечение не проходит по устойчивости более чем в 2раза.
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 13:14
#4
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Хотелось бы посмотреть пример расчета, а не голые формулы!
Ну гляньте того же Беленя.

Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Что смутило: Провел расчет составного сечения в кристалле СКАД получил что сечение не проходит по устойчивости более чем в 2раза.
Это, боюсь, никто не будет комментировать без выложенных файлов, расчетов, исходных данных и тп. Ошибка может быть как в задании исходных данных в Кристалле, так и в ручном расчете, так и в обоих сразу. Если Кристалл ломанный - он еще и врать может. Вообщем цифры ни о чем не говорят.
 
 
Непрочитано 17.04.2012, 13:18
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Wc - что это за момент сопротивления?
- в Вашем случае обычный.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 13:19
#6
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Прошерстил ГОрева, не нашел ничего подобного. Беленю еще посмотрю. Если было написано в СП момент сопротивления сечения не было бы вопросов! но там укакзано момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна!!!!
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 13:20
1 | #7
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ну так и считайте для наиболее сжатого. А так как сечение симметричное - то он все равно один и тот же.
p.s. Вы хоть формулу себе представляете? Раз такие трудности...

В Гореве, т.2. со стр. 149 все расписано в подробностях
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 13:32
#8
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Формулу представляю. Вот теперь догнал!Сечение симметричное, значит посчитал верно. Если интересно покритиковать сейчас выложу скан
Вложения
Тип файла: pdf сканирование0002.pdf (626.7 Кб, 2882 просмотров)

Последний раз редактировалось viktorgorodn, 17.04.2012 в 13:40.
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 14:20
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
...Провел расчет составного сечения в кристалле СКАД получил что сечение не проходит по устойчивости более чем в 2раза.
Можно глянуть?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 14:28
1 | #10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


viktorgorodn, Посмотрите у Мандрикова http://dwg.ru/dnl/1189 . Есть там пример расчета сплошностенчатой внецентренно-сжатой колонны промздания. Учебник для студентов техникумов.
Алгоритмы расчета стальных конструкций см. здесь http://dwg.ru/dnl/8975 .
Можно воспользоваться программой NormCAD. Там подробно расписывается расчет в соответствии со СНиП.
Если и после этого не разберетесь - выкладывайте условия вашей задачи полностью. А то вы только про сечение колонны расказали.
Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Провел расчет составного сечения в кристалле СКАД получил что сечение не проходит по устойчивости более чем в 2раза.
Так вы в Кристалл сечение из Конструктора сечений перебрасывали? В Кристалле нет такого готового сечения как у вас задано.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 14:36
#11
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Надо отметить что сечение не аналогичное ручному расчету (составное сечение задано только листами)
Вложения
Тип файла: pdf kristal.1.pdf (388.4 Кб, 556 просмотров)
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 18:36
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Надо отметить что сечение не аналогичное ручному расчету (составное сечение задано только листами)
У вас в посте 8 одно сечение, а в посте 11 совсем другое. И что вы хотите? Ну - теперь рассчитайте в ручную колонну с сечением из поста 11. Посмотрите, что выйдет.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 06:33
#13
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


спасибо всем кто откликнулся и помог разобраться. Все понял и сделал соответствующие выводы
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 08:32
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Все понял и сделал соответствующие выводы
Интересно какие?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 14:19
#15
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Что характеристики, которые я брал в ручном расчете верные
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 21:42
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Особо увлекателен РУЧНОЙ расчет внецентренно сжатого элемента асимметричного двутаврового сечения. Один коэффициент Фи_b чего стоит...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:37
#17
ПГСшка

начинающий контруктор
 
Регистрация: 02.10.2011
Ставрополь
Сообщений: 10
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™


Просчитав пост, не поняла. Как определить сжатое волокно в сварном двутавре? Ось Х проходит через центр стенки. Wc=Wx ? или Wc=Wy?
__________________
Дорога возникает под ногами идущего... .. .
ПГСшка вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:32
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ПГСшка Посмотреть сообщение
Как определить сжатое волокно
- наиболее сжатое волокно. Так понятнее?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:40
#19
ПГСшка

начинающий контруктор
 
Регистрация: 02.10.2011
Ставрополь
Сообщений: 10
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™


Wx=360см3, Wy=2177,5см3. Получается что Wc=Wy=2177,5см3 ?
__________________
Дорога возникает под ногами идущего... .. .
ПГСшка вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:52
#20
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от ПГСшка Посмотреть сообщение
Wx=360см3, Wy=2177,5см3. Получается что Wc=Wy=2177,5см3 ?
Это смотря в каком направлении эксцентриситет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет внецентренно-сжатой колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет и усиление колонны деформированной при "морозном пучении" Roman DT Конструкции зданий и сооружений 7 21.07.2010 15:20
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44