|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.05.2012, 12:51 | #1 | |
Проем в несущей панели 121-серии
Инженер-конструктор
Керчь
Регистрация: 30.05.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 7036
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
На Украине запретили делать проемы в высотках вообще. Но раз уж сделали, надо восполнить эту дыру металлической или ж/б рамой (обрамление проема), либо заделать его обратно. Но проблема еще в том, что надо пересчитывать весь дом с этой дырой. Без этого расчета нельзя вообще ничего делать, кроме как заделать обратно
|
|||
|
||||
Технические заключения тоже я делаю. В общих чертах состояние самого жилого дома очень даже хорошее. Но на вскидку просесть ему незначительно ничего не стоит, были украдены все трубы ливневки и вся вода с крыши теперь бежит прямиком в подвал)))
Учитывая что не все граждане добросовестные и многие делают перепланировки и никому об этом не сообщают, не делают никаких заключений и проектов, а долбить стены нанимают алкашей. То о состоянии несущей способности всего здания говорить нельзя вообще. Тут только полное обследование. Я уже отказался от этой работы, хотя предлагали большие вознаграждения, официальные+неофициальные Но в свете последних событий, как у нас в городе давеча взорвался газ в панельке, слава Богу никто не пострадал, только выгорело после этого 3 квартиры, а так все стены остались на месте, это радует. Люди жаловались на запах газа в подъезде месяц, но никто не реагировал, и в этоге его собралось достаточное количество в замкнутом помещении для взрыва! |
||||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
Проемы в панельках и монолите ежедневно пилятся десятками, каждый проект - плакать хочется. Ставят простые "обрамления", "швеллеры" , "обоймы", но в 95% случаев эти усиления не включаются в работу. Единственный способ включения металла в работу железобетона - устанавливать мметалл поэтапно с расклиниваем системой домкратов и т.д. Только вот по факту таким никто заниматься не будет.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Проем в пустотной панели перекрытия | Александр_№3 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 28.11.2022 15:52 |
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели | Гравитатор | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.07.2010 12:17 |