Непрочитано 15.01.2014, 09:17 #1
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,286

Добрый день. Проектируется свайное поле из буронабивных свай-стоек диаметром 620 мм. Расстояние от поверхности скалы до уровня низа ростверков - 5метров, т.е. длина свай с заделкой в скалу на 1 метр получается 6 метров. Предполагаемая несущая способность сваи 150 тонн. Для испытания свай в проекте нужно заложить анкерные сваи , которые будут нести соответствующую выдергивающую нагрузку, но шестиметровых свай для этого заведомо недостаточно. Для обеспечения требуемой несущей способности на выдергивание для испытаний в качестве анкерных свай закладываем более глубокие сваи с забуриванием в скалу. Как оценить несущую способность сваи по боковой поверхности скала-бетон для назначения длины анкерных свай?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 3591
 
Непрочитано 16.01.2014, 20:07
1 | #2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Хорошо бы уширение, завести ниже кровли скалы арматурный каркас, скалу проверить на выкол
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 16:51
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Добрый день. Проектируется свайное поле из буронабивных свай-стоек диаметром 620 мм. Расстояние от поверхности скалы до уровня низа ростверков - 5метров, т.е. длина свай с заделкой в скалу на 1 метр получается 6 метров. Предполагаемая несущая способность сваи 150 тонн. Для испытания свай в проекте нужно заложить анкерные сваи , которые будут нести соответствующую выдергивающую нагрузку, но шестиметровых свай для этого заведомо недостаточно. Для обеспечения требуемой несущей способности на выдергивание для испытаний в качестве анкерных свай закладываем более глубокие сваи с забуриванием в скалу. Как оценить несущую способность сваи по боковой поверхности скала-бетон для назначения длины анкерных свай?
Это у вас встряли получится, все буры переломаете по факту. Мы пишем чтоб зайти в галечниковый грунт не менее на 0,5 метра. А на самом деле на стройке там как только до гальки доходят сразу останавливают механизм дабы лопасти не поломались сам был тому не раз свидетель.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 19:20
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


kfrdfylf, можно применить испытательную конструкцию и без анкерных свай - см. ГОСТ 5686-94, прилож. Б.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 17:34
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


kfrdfylf, а ещё тщательно увяжите конструкцию свай с технологией работ.
Боюсь у вас не получится красивая обычная свая как в грунте.

Уширение в скале можно сделать только взрывом. Или горным комбайном с фрезой/и т.п.
Но не техникой для строительства обычнях зданий.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 17:44
#6
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
kfrdfylf, а ещё тщательно увяжите конструкцию свай с технологией работ.
Боюсь у вас не получится красивая обычная свая как в грунте.
Точно не получится то что он ссылается обычная проверка сваи на усадку и только.
при такой глубине думаю можно сделать грунтовую подушкуOfftop: дешевле будет
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 19:22
#7
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


расчета нет в скале .. четыре сваи по 2 с каждой стороны и все .. одну делать на 1м в скалу 30-40 тонн приложить пойдет не пойдет и все
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 11:09
#8
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Всем спасибо
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  