| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате?

ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2016, 12:19 #1
ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате?
Skiv
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215

Здравствуйте!
Подскажите кто знает!
Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой (через закладную и замоноличиванием бетона B15) по серии 1.020-1/87
В серии есть коэффициент податливости соединения 4,75E-5 м2/т
Не могу понять почету в размерности момент в квадрате?
Знаю что в ЛИРЕ его можно замоделировать КЭ55. Для него задается жесткость с [кН/м]
Как известно жесткость и коэффициент податливости имеют зависимость k=1/с
т. о. размерность по серии должна вроде как быть м/кН или м/т . Откуда берется квадратный метр, непонятно


прикинул сдвиговую жесткость пластинки (по серии) получилось с=2,7E+4 кН/см (точно незнаю, но вроде верно посчитал. Пластина 200х70х12мм

тогда как по серии (если квадрат не учитывать) с=1/(4,75E-5)=0,21E5 т/м=0,21E4 кН/см ....... какая то большая разница

админу спасибо за внимание!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 78
Размер:	86.0 Кб
ID:	177792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 53
Размер:	110.4 Кб
ID:	177793  


Последний раз редактировалось Skiv, 18.10.2016 в 11:06.
Просмотров: 2759
 
Непрочитано 18.10.2016, 09:32
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
В серии есть коэффициент податливости соединения 4,75E-5 м2/т
Размерность как у погонной податливости.
Не ясно только при каких условиях (данных стыка) получена.

А толщины пластин в серии разные используются?

Пока не закрыли.
Если внимательно почитаете Указания серии, то увидете, что расчет выполняется " по дискретно-континуальной расчетной модели", п.2.2.
Почитайте о ней во вложении.

Для одной связи (КЭ 55) умножьте погонную жесткость на зону охвата одной связи в расчетной схеме.
Вложения
Тип файла: docx 25.docx (316.9 Кб, 45 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 18.10.2016 в 11:09.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 11:02
#3
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение

А толщины пластин в серии разные используются?
размеры пластинки МС-2 (узел 3, во вложении) 200х70х12мм. А так для данного стыка МС-2 постоянная, и других нет
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 11:05
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Почитайте измененный мой #2.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 11:35
#5
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Почитайте измененный мой #2.
Спасибо! У меня шаг закладных 900мм т.е. податливость будет k=(4,75E-5)*0.9=4,28E-5 м/т
И жесткость для ЛИРЫ с=1/(4,28E-5)=0,23E5 т/м=0,23E4 кН/см

У меня еще такой вопрос?
Решил я сравнить, и посчитать сдвиговую жесткость для пластины (МС-2) 200(h)х70(a)х12мм:

с=2,7E4 кН/см (см. вложение) Получается что в 10 раз больше чем в серии. (хотя в серии еще узел замоноличивается)
Как это можно понять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 42
Размер:	18.9 Кб
ID:	177811  
Skiv вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2016, 11:49
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Спасибо! У меня шаг закладных 900мм т.е. податливость будет k=(4,75E-5)*0.9=4,28E-5 м/т
И жесткость для ЛИРЫ с=1/(4,28E-5)=0,23E5 т/м=0,2
с=0,9/(4,75E-5)=


Цитата:
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Получается что в 10 раз больше чем в серии.
А "усики" у закладных вытягиваются?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 12:04
#7
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
с=0,9/(4,75E-5)=
эх поторопился(


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А "усики" у закладных вытягиваются?
возможно) как то об этом и не подумал

SergeyKonstr спасибо за помощь!
Skiv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Подскажите как решаеться стык выпусков арматуры фундамента и колонны. борзоййй Железобетонные конструкции 8 29.04.2016 14:37
Жесткий стык железобетонной и стальной колонны Axe-d Железобетонные конструкции 12 28.10.2014 14:41
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? 092 Конструкции зданий и сооружений 62 28.11.2013 10:43