Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Добрый день!

В процессе строительства индивидуального жилого дома возникла проблема - стали ползти трещины под окнами в характерных местах. Чертежи с картограммой трещин, схемы и планы см. вложения (приложен сшитый файл ПДФ)..

Характеристики здания:

Этажность - 1 этаж + мансардный этаж, без подвала.

Конструктив здания:

- стены наружные - 400 мм керамзитоблок;
100 мм утеплитель;
120 мм - облицовочный кирпич.

- стены внутренние - 400 мм керамзитоблок.

- перекрытие 1-го этажа - пустотные плиты ИЖ.

- перекрытие 2-го этажа - деревянный брус с подшивкой из ГКЛ.

- фундамент - монолитный ж.б. ростверк 500х600 (h), по буронабивным сваям ф400, длиной 3 м и шагом (в среднем) 2.4 м.

Стадийность строительства:

1. Ноябрь 2015 г. - возведение фундаментов.
2. Апрель 2016 г. - ноябрь 2016 г. - возведение несущих конструкций, запуск отопления (отмостка не устраивалась до холодов из-за халатности строителей, вместо отмостки была выполнена засыпка из ПГС, которая отлично фильтровала воду всю осень и лето).
3. Ноябрь 2016 г. - н.в. - отделочные работы.


Вопросы: 1. От чего могут ползти трещины? Они прогрессирующие и после усадок осенью, начали ползти в начале января, что странно. Могут ли быть проблемы из-за отсутствия отмостки?
2. Какие способы усиления данных конструкций можно придумать?


Спасибо за помощь.

Вложения
Тип файла: pdf Чертежи форум.pdf (52.0 Кб, 292 просмотров)

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 11349
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:26
#2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Могут ли быть проблемы из-за отсутствия отмостки?
маловероятно, т.к.
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
- по буронабивным сваям ф400, длиной 3 м.
геология была или на глаз?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:28
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Фундамент ни хрена не несет - трещины аля нормальные трещины жб балок и очень характерно, что идут они по самому слабому сечению стены - по окну.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 08:33
#4
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
геология была или на глаз?
На глаз)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:33
#5
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


под ростверк была выполнена песчаная подушка?
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 08:34
#6
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Фундамент ни хрена не несет - трещины аля нормальные трещины жб балок и очень характерно, что идут они по самому слабому сечению стены - по окну.
Что в этой ситуации лучше всего предпринять?

Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
под ростверк была выполнена песчаная подушка?
Была выполнена подсыпка из ПГС
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:41
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Монолитный ЖБ пояс под литами ИЖ делали?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:42
#8
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235



как вариант произошла неравномерная осадка здания из-за малой несущей способности свай и теперь фундаментом служит сам ростверк опирающийся на ПГС (надеюсь уплотненную)
583012 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:45
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
начали ползти в начале января, что странно
морозное пучение грунтов основания, ничего странного
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:02
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


На первый взгляд возможны две причины:
1. Недостаточная несущая способность буронабивных свай.
2. Пучение грунтового основания под ростверком.

Что делать. Если причина первая (а это более вероятно), то усилять фундамент. На этот раз не на глаз, а привлекать специалистов. Если причина вторая - выполнить противопучинистый зазор под ростверком (или выполнить утепленную отмостку, что тоже будет работать, но менее эффективно).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:06
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
вместо отмостки была выполнена засыпка из ПГС, которая отлично фильтровала воду всю осень и лето).
Получается, что ПГС "фильтровала" воду под ростверк, которая там и замерзла
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 09:13
#12
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
как вариант произошла неравномерная осадка здания из-за малой несущей способности свай и теперь фундаментом служит сам ростверк опирающийся на ПГС (надеюсь уплотненную)
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На первый взгляд возможны две причины:
1. Недостаточная несущая способность буронабивных свай.
Я тоже думал об этом в первую очередь. Но смущает одно - почему осадки продолжились в январе даже более активно, чем осенью? Грунт же замерз.


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
морозное пучение грунтов основания, ничего странного
Вот об этом я подумал во вторую очередь. И лично для себя не могу определиться с причиной, т.к. может быть и то и другое. По идее же, если это морозное пучение, то в процессе оттаивания грунтов трещины должны сойтись? Если этого не произойдет, то уже нужно думать по поводу, собственно, усиления?


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если причина вторая - выполнить противопучинистый зазор под ростверком (или выполнить утепленную отмостку, что тоже будет работать, но менее эффективно).
*
Как установить эту причину - первую или вторую? На что смотреть? И не ухудшит ли ситуацию выполнение зазора между ростверком и грунтом основания, если ростверк тоже участвует в работе фундамента (а он участвует)?

Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Получается, что ПГС "фильтровала" воду под ростверк, которая там и замерзла
Еще одна проблема - у меня в голове. Я всегда недооценивал силу морозного пучения и мне до сих пор кажется, что это все ерунда и такого быть не может) Тем более, в свайном фундаменте)

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Монолитный ЖБ пояс под литами ИЖ делали?
Нет, не делали. Выполняли кирпичную кладку - 5 рядов для опирания плит.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 22.02.2017 в 09:19.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:52
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Еще одна проблема - у меня в голове. Я всегда недооценивал силу морозного пучения и мне до сих пор кажется, что это все ерунда и такого быть не может) Тем более, в свайном фундаменте)
Ваш фундамент практически не приспособлен к восприятию сил морозного пучения... (здесь регион строительства требует уточнения, необходимо описание грунтов)

По характеру трещин также можно предположить отсутствие горизонтального армирования кладки стен

Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2017 в 09:58.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 10:17
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Как установить эту причину - первую или вторую? На что смотреть? И не ухудшит ли ситуацию выполнение зазора между ростверком и грунтом основания, если ростверк тоже участвует в работе фундамента (а он участвует)?
У вас трещины только по стенам или и по ростверку тоже?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 10:50
#15
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У вас трещины только по стенам или и по ростверку тоже?
После новых зимних трещин ростверк еще не копали. Но после осадок осенью - в ростверке трещин не было.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:23
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
После новых зимних трещин ростверк еще не копали. Но после осадок осенью - в ростверке трещин не было.
Тогда могу предположить, что фундаменты не при чем (или практически не при чем), а трещины вызваны отсутствием подоконного армирования. Нужно поставить маяки и понаблюдать будут ли раскрываться трещины далее. Если нет, то трещины замазать и забыть.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 11:39
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а трещины вызваны отсутствием подоконного армирования.
тогда они бы шли от угла проема
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:28
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
тогда они бы шли от угла проема
Почему именно от угла? Это не обязательно.

А вот грешить на фундаменты из-за трещин в стенах, при отсутствии трещин в ростверке... по-моему такое может быть только при минимальных неравномерных осадках, которых недостаточно для трещины ростверка, но уже хватает для трещин стен, так как они более хрупкие. Но мне кажется такой расклад маловероятным.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:31
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,094


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
по-моему такое может быть только при минимальных неравномерных осадках, которых недостаточно для трещины ростверка, но уже хватает для трещин стен, так как они более хрупкие. Но мне кажется такой расклад маловероятным.
а по-моему, вполне себе логичный вариант.
если нет неравномерных осадок/подъемов основания, в чем причина? нагрузка сверху? усадка?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 12:38
#20
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Не может ли быть морозного пучения/осадки того, что выше ростверка?
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в жилом доме и возможность усиления ленточного ростверка по буронабивным сваям

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям SerStar Технология и организация строительства 6 10.08.2018 05:19
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Расчет ленточного ростверка Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.12.2007 09:54
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! malay82 Основания и фундаменты 7 26.02.2007 10:19