Фундамент ни хрена не несет - трещины аля нормальные трещины жб балок и очень характерно, что идут они по самому слабому сечению стены - по окну.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Была выполнена подсыпка из ПГС
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
На первый взгляд возможны две причины:
1. Недостаточная несущая способность буронабивных свай. 2. Пучение грунтового основания под ростверком. Что делать. Если причина первая (а это более вероятно), то усилять фундамент. На этот раз не на глаз, а привлекать специалистов. Если причина вторая - выполнить противопучинистый зазор под ростверком (или выполнить утепленную отмостку, что тоже будет работать, но менее эффективно). |
|||
|
|||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Цитата:
Вот об этом я подумал во вторую очередь. И лично для себя не могу определиться с причиной, т.к. может быть и то и другое. По идее же, если это морозное пучение, то в процессе оттаивания грунтов трещины должны сойтись? Если этого не произойдет, то уже нужно думать по поводу, собственно, усиления? Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 39 сек. ----- Нет, не делали. Выполняли кирпичную кладку - 5 рядов для опирания плит.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 22.02.2017 в 09:19. |
||||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
По характеру трещин также можно предположить отсутствие горизонтального армирования кладки стен Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2017 в 09:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Тогда могу предположить, что фундаменты не при чем (или практически не при чем), а трещины вызваны отсутствием подоконного армирования. Нужно поставить маяки и понаблюдать будут ли раскрываться трещины далее. Если нет, то трещины замазать и забыть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Почему именно от угла? Это не обязательно.
А вот грешить на фундаменты из-за трещин в стенах, при отсутствии трещин в ростверке... по-моему такое может быть только при минимальных неравномерных осадках, которых недостаточно для трещины ростверка, но уже хватает для трещин стен, так как они более хрупкие. Но мне кажется такой расклад маловероятным. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,094
|
Цитата:
если нет неравномерных осадок/подъемов основания, в чем причина? нагрузка сверху? усадка? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям | SerStar | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2018 05:19 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Расчет ленточного ростверка | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.12.2007 09:54 |
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! | malay82 | Основания и фундаменты | 7 | 26.02.2007 10:19 |