| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Несущая способность профлиста.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2008, 13:06 #1
Несущая способность профлиста.
Andr65
 
Руками вожу...
 
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143

Есть не совсем стандартый профлист. НС44-1000-0,7-0,1. 4 волны.Как выяснить несущ. способность при длине 10,3 м и шаге прогонов 3 м.У изготовителя такой инфы нет.
Просмотров: 48106
 
Непрочитано 07.05.2008, 13:12
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


А в чем нестандартность и что за "-0,1" в конце? ГОСТ 24045-94 НС44-1000-0,7 - вполне стандартный.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 14:01
#3
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Что за "0,1" не знаю,так в обозначении написано.Ну и скока он нести будет тогда?
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:31
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


не понял, у меня нет справочника, возьмите геом.характеристики и проверьте, несет или нет.
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:41
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


да что тут непонятного, Andr65 не конструктор, а архитектор.
только не понятно, почему за конструктора принимает решение.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:56
#6
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да что тут непонятного, Andr65 не конструктор, а архитектор.
только не понятно, почему за конструктора принимает решение.
халтурит наверно
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 15:29
#7
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Severe_dude Посмотреть сообщение
халтурит наверно
Ага,приподхалтуриваю
Нету у меня конструктора!!!
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 15:39
1 | #8
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


У В.В. Горева в 1-ом томе в конце есть таблица несущей способности профлистов при распределенной нагрузке и различных схемах опирания.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 17:01
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Как выяснить несущ. способность при длине 10,3 м и шаге прогонов 3 м.
На 3 метра практически ничего не несет, даже снег (180 кг/кв.м) с конструкцией кровли не потянет. Это стеновой профлист (буковка С после буквы Н (настил стеновой) При шаге 1,5 метра на крышу можно.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 22:37
#10
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
На 3 метра практически ничего не несет, даже снег (180 кг/кв.м) с конструкцией кровли не потянет. Это стеновой профлист (буковка С после буквы Н (настил стеновой) При шаге 1,5 метра на крышу можно.
Спасибо!
Andr65 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:13
#11
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Это стеновой профлист (буковка С после буквы Н (настил стеновой) При шаге 1,5 метра на крышу можно.
Я конечно дико извиняюсь,но не правильно вы расшифровали аббревиатуру НС. Согласно ГОСТа: НС - для настила и стеновых ограждений;

А несущая способность при 4-х пролётном креплении составляет 273 кг/кв.в. Во как!

Последний раз редактировалось Andr65, 08.05.2008 в 13:03.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 06:03
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Дабы не создавать новую тему пишу здесь. На форуме несколько раз высказывались, что на перекрытие использовать профлист в качестве несущего элемента нельзя. Однако у меня при нагрузке 600кг/м2 и шаге прогонов 1,5м проходит НС44-1000-0,7. У кого-нибудь был опыт применения профлиста в качестве несущего элемента перекрытия(не в составе монолит. плиты)?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 07:06
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
На форуме несколько раз высказывались, что на перекрытие использовать профлист в качестве несущего элемента нельзя
Поясните пожалйста, что вы имели в виду?

Профлист используют в монолитном перекрытии, либо в качестве несъемной опалубки, либо при учёте совместной работы, как внешнюю арматуру (в этом случае необходимо устройсво огнезащиты профлиста).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 08:22
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Поясните пожалйста, что вы имели в виду?

Профлист используют в монолитном перекрытии, либо в качестве несъемной опалубки, либо при учёте совместной работы, как внешнюю арматуру (в этом случае необходимо устройсво огнезащиты профлиста).
Я имел ввиду использование профлиста как самостоятельного элемента при небольших нагрузках на перекрытие и при частом шаге прогонов, т.е. вообще без монолита.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 09:35
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Профлист имеет гофры, а гофры имеют стенки. А стенки тонкие. И сжимающие усилия, как всегда, легко могут выпучить тонкую оболочку вбок. От этого стенка выключится из геометрии сечения и профлист в целом перестанет нести то, что мог бы при устойчивой стенке.
То же самое естественно происходит и с полкой гофра. Все это легко просчитывается по "Рекомендациям...".
Но при этом в рекомендациях рассматривается случай нагружения равномерно распределенной нагрузкой, т.е. локальной нагрузкой является только реакция опоры. У Вас же нагрузка будет от пола. Поэтому нужно конкретно приложить нагрузку к профнастилу от конструкции пола - может там лаги, бруски или еще что - все это локальная нагрузка.
Металлические перекрытия наверно разумно по прогибу и зыбкости проверить.
600 кг/кв.м - хорошая нагрузка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 09:56
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Профлист имеет гофры, а гофры имеют стенки. А стенки тонкие. И сжимающие усилия, как всегда, легко могут выпучить тонкую оболочку вбок. От этого стенка выключится из геометрии сечения и профлист в целом перестанет нести то, что мог бы при устойчивой стенке.
То же самое естественно происходит и с полкой гофра. Все это легко просчитывается по "Рекомендациям...".
Но при этом в рекомендациях рассматривается случай нагружения равномерно распределенной нагрузкой, т.е. локальной нагрузкой является только реакция опоры. У Вас же нагрузка будет от пола. Поэтому нужно конкретно приложить нагрузку к профнастилу от конструкции пола - может там лаги, бруски или еще что - все это локальная нагрузка.
Металлические перекрытия наверно разумно по прогибу и зыбкости проверить.
600 кг/кв.м - хорошая нагрузка.
В конце второго то Горева есть методика расчета в.т.ч. устойчивости стенки гофры, думаю они подойдут. Сверху планирую засыпную звукоизоляцию и по ней ц.п.стяжку и соотв. покрытие пола. В этом случае я думаю можно принять нагрузку равномерно распределенной.
Ильнур, т.е. как я понял Вы не сторонник позиции "Профлист это хило-его только на кровлю"?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:17
#17
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Ильнур я что-то не совсем понял, а что за проверка на "зыбкость" ?
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:39
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Ильнур я что-то не совсем понял, а что за проверка на "зыбкость" ?
П.10.10. СНиП 2.01.07-85.
Цитата:
как я понял Вы не сторонник позиции "Профлист это хило-его только на кровлю"?
Как бы это сказать... Профлист бывает разный - от С8-0,5 до Н114-1, это разные "хилости"
Еще есть такой момент - профлист по сути - ряд параллельно расположенных с немелким шагом балок, мало связанных друг с другом. Т.е. при хождении по настилу или при перемещении нагрузки Вы передаете сосредоточенную нагрузку попеременно то на одну, то на другую, и соответсвенно все будет происходить "зыбко". Поэтому важно распределить нагрузку. Например, один слой листов вдоль, второй слой - поперек. Или стяжку делать соответствующую - например из больших прочных листов ЦСП или еще чего-нибудь.
Про огнестойкость уже говорили - не упустите этот момент.
Offtop: К слову (не упустите):тут мы спроектировали объект в карстовозможном районе, в исходных без провалов. Объект построили. Экспертиза запросила специсследования на карст, геологи снова дали, но уже провал диаметром 6 м. А объект построен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:39
#19
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, один слой листов вдоль, второй слой - поперек. Или стяжку делать соответствующую - например из больших прочных листов ЦСП или еще чего-нибудь.
Мда, зказчику явно цена ЦСП не понравится
А данные листы заменяют стяжку?, толщина 10мм как то смущает, что они там выравняют.
Мне цементная стяжка в любом случае понадобится(теплый пол), а вот выравнить основание хотел засыпной звукоизоляцией. Должно получиться достаточно жестко
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 11:45
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Не проще залить по профлисту слой керамзитобетона (легкий и звукоизоляция хорошая), а по нему уже сделать стяжку?
Evgeny31 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность профлиста.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 Tandr Основания и фундаменты 32 14.02.2008 23:51
Несущая способность анкеров из арматуры I.Van Железобетонные конструкции 8 28.11.2007 19:54
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41