Несущая способность профлиста.
Руками вожу...
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 48106
|
|
||||
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
|
халтурит наверно
__________________
Наша игра - Самая игра! :D |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
|
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
А несущая способность при 4-х пролётном креплении составляет 273 кг/кв.в. Во как! Последний раз редактировалось Andr65, 08.05.2008 в 13:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Дабы не создавать новую тему пишу здесь. На форуме несколько раз высказывались, что на перекрытие использовать профлист в качестве несущего элемента нельзя. Однако у меня при нагрузке 600кг/м2 и шаге прогонов 1,5м проходит НС44-1000-0,7. У кого-нибудь был опыт применения профлиста в качестве несущего элемента перекрытия(не в составе монолит. плиты)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
Цитата:
Профлист используют в монолитном перекрытии, либо в качестве несъемной опалубки, либо при учёте совместной работы, как внешнюю арматуру (в этом случае необходимо устройсво огнезащиты профлиста). |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Я имел ввиду использование профлиста как самостоятельного элемента при небольших нагрузках на перекрытие и при частом шаге прогонов, т.е. вообще без монолита.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Профлист имеет гофры, а гофры имеют стенки. А стенки тонкие. И сжимающие усилия, как всегда, легко могут выпучить тонкую оболочку вбок. От этого стенка выключится из геометрии сечения и профлист в целом перестанет нести то, что мог бы при устойчивой стенке.
То же самое естественно происходит и с полкой гофра. Все это легко просчитывается по "Рекомендациям...". Но при этом в рекомендациях рассматривается случай нагружения равномерно распределенной нагрузкой, т.е. локальной нагрузкой является только реакция опоры. У Вас же нагрузка будет от пола. Поэтому нужно конкретно приложить нагрузку к профнастилу от конструкции пола - может там лаги, бруски или еще что - все это локальная нагрузка. Металлические перекрытия наверно разумно по прогибу и зыбкости проверить. 600 кг/кв.м - хорошая нагрузка.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Ильнур, т.е. как я понял Вы не сторонник позиции "Профлист это хило-его только на кровлю"? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
П.10.10. СНиП 2.01.07-85.
Цитата:
Еще есть такой момент - профлист по сути - ряд параллельно расположенных с немелким шагом балок, мало связанных друг с другом. Т.е. при хождении по настилу или при перемещении нагрузки Вы передаете сосредоточенную нагрузку попеременно то на одну, то на другую, и соответсвенно все будет происходить "зыбко". Поэтому важно распределить нагрузку. Например, один слой листов вдоль, второй слой - поперек. Или стяжку делать соответствующую - например из больших прочных листов ЦСП или еще чего-нибудь. Про огнестойкость уже говорили - не упустите этот момент. Offtop: К слову (не упустите):тут мы спроектировали объект в карстовозможном районе, в исходных без провалов. Объект построили. Экспертиза запросила специсследования на карст, геологи снова дали, но уже провал диаметром 6 м. А объект построен.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
А данные листы заменяют стяжку?, толщина 10мм как то смущает, что они там выравняют. Мне цементная стяжка в любом случае понадобится(теплый пол), а вот выравнить основание хотел засыпной звукоизоляцией. Должно получиться достаточно жестко |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02 | Tandr | Основания и фундаменты | 32 | 14.02.2008 23:51 |
Несущая способность анкеров из арматуры | I.Van | Железобетонные конструкции | 8 | 28.11.2007 19:54 |
несущая способность стекла | 005 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 26.10.2005 15:30 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |