| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое перенапряжение конструкций

Допустимое перенапряжение конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2009, 22:27
Допустимое перенапряжение конструкций
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082

При расчете конструкций обычно допускаю перенапряжение 5%. А вот откуда такая цифра? Не встречал, чтобы где-то в нормативных документах разрешалось такое..
Просмотров: 24244
 
Непрочитано 27.10.2009, 12:06
#41
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кэра Посмотреть сообщение
снег беру 100кг/m2 для Самары и прочие нагрузки принимаю реальные, а не по СНиП.
?? это откуда 100 кг? И почему они "реальные"?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 12:45
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не подскажете, где там можно вставить gn? (gn - это в данном случае вот эти 0,95
Как эксперт я не обращаю, как правило, внимания на отсутствие gn=0.95 ни в Скаде ни при последующих проверках. Как расчетчик, иногда применяю этот коэффициент и сплю вполне спокойно. Если нужно "вылизать" всю конструкцию - сразу ввожу его в РСУ, но чаще использую только для некоторых элементов и то после анализа конкретного НДС и критической проверки. Например, если критической проверкой является предельная гибкость, а данный коэффициент ее "вытянет", применяю не задумываясь

А вообще-то удивляет позиция автора вопроса: он нигде ничего о перенапряжении в нормах не встречал, но 5 % применяет свободно
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2009, 13:06
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как эксперт я не обращаю, как правило, внимания на отсутствие gn=0.95 ни в Скаде ни при последующих проверках. Как расчетчик, иногда применяю этот коэффициент и сплю вполне спокойно. Если нужно "вылизать" всю конструкцию - сразу ввожу его в РСУ, но чаще использую только для некоторых элементов и то после анализа конкретного НДС и критической проверки. Например, если критической проверкой является предельная гибкость, а данный коэффициент ее "вытянет", применяю не задумываясь :
Это понятно.
Я имел ввиду, где в СКАДе специальное окошко для g-n...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 21:18
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то удивляет позиция автора вопроса: он нигде ничего о перенапряжении в нормах не встречал, но 5 % применяет свободно
ну так научили, вот и применяю, не сам же придумал при 5%....... к тому же тут уже многие высказались, что нормы дают приличный запас, но опасения все равно есть, поэтому и решил выяснить, кто как к этому относится
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2009, 07:37
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... кто как к этому относится
Тут и без +5% множество проблем - как можно отнестись еще...
Не доводи до предела, как говорится в песне.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 00:06
#46
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


Написано, что меньше-равно, значит, меньше-равно! Все остальное от лукавого. А вообще-то, и на 15-20% в меньшую сторону можно. Но нужен ли сон с периодическими кошмарами?
ASDF вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 20:24
1 | #47
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то удивляет позиция автора вопроса: он нигде ничего о перенапряжении в нормах не встречал, но 5 % применяет свободно
IBZ,
Согласен...
Перенапряжение = аварийная ситуация...по сути дела перегрузка...

mainevent100 ,
Обычно для КМ желателен Ки = 0,9 - 0,95
для ЖБК Ки = 0,75-0,85-0,9...
(это нужно для обеспечения возможной реконструкции объекта в будущем, связанной с возможным увеличением нагрузок...)
Либо с плохой технологией производства работ на стройке...
(Иногда на ТехОбследовании частенько тот же бетон при проектном классе В 25 выполняется строителями в лучшем случае В 15...)

Так что о каком "допустимом перенапряжении" вообще речь идет ?
(- оно тебе зачем надо ?...решетка тюремная...за допуск перенапряжения и последующее обрушение...)))
Сейчас снег вон...по новому СП "Нагрузки-2017" почти везде увеличивается...

В принципе, то во всем Мире примерно с такими Ки, (как я привел) несущие конструкциии то и проектируются (прилагаю статью "Требуемый Уровень Надежности")...единственное...что ""для РФ как говорится Закон не писан...если писан, то не читан...а если читан то не понят, если понят, то не так""......
(поэтому то и появляются подобные Темы о допустимости перенапряжения...этакий "профессорский анонс"...своего рода...
Вложения
Тип файла: pdf Требуемый уровень нажежности-A8-2.pdf (217.2 Кб, 71 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 08.03.2017 в 20:53.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2017, 21:04
#48
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


viking1963, приветствую
тема 7-летней давности попалась под руку?

в ее продолжение:
на данный момент, что в СТО 36554501-014-2008 (упомянутый в статье), что в ГОСТ 27751-2014 для "обычных" зданий коэффициент учета ответственности поднят до 1,0
так что теперь "перенапряжения" не допускаются...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 21:11
#49
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


mainevent100,
Вечер добрый !

Да просто сейчас сижу с дрянной халтуркой с одной разбираюсь...ЛСТК...
Там как раз вопрос по 5% недонапряжений из старого советского СНиПа по КМ...возник...
Темы Форума перебираю...
- В частности еще раз свою перечитал...;
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74051

Потом твою глянул......
То что в СТО прописали = нормуль в принципе...
Просто нужно отличать кучу всяческих коэффициентов от Ки, который является одним из основных критериев при назначении сечений и армирования в несущих конструкциях...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 21:16
#50
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Либо с плохой технологией производства работ на стройке...
(Иногда на ТехОбследовании частенько тот же бетон при проектном классе В 25 выполняется строителями в лучшем случае В 15...)
Offtop: Гробокопателям привет!
По опыту. Бывает заливают бетон в конструкцию В15(после месяца выдержки) вместо В25. А через пол года-год он уже В25. А через 3 года В30. Так что это не тот критерий, на который стоит ссылаться.
Часто при обследовании зданий с монолитным железобетонным каркасом 100 летней давности испытания показывают бетон В35 вместо проектных В20. Конечно же бывает и наоборот - вместо проектных В20 испытания показывают и В5. Но это встречается реже.
А еще как показывает практика обследований редко встречаются объекты, на которых нагрузки в течении всего времени эксплуатации достигали хотя бы 75% от расчетных.
Но как говорится "к делу это не пришьешь" и если вдруг настанет расчетный случай на объекте где было предусмотрено заранее перенапряжение конструкции, вина будет на конструкторе.
Так что мое мнение - лучше делать запас 5% чем перенапряжение.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 21:31
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
через пол года-год он уже В25. А через 3 года В30
- всегда думал, что длительный рост прочности возможен только во влажных условиях (фундаменты, например). В воздушно-сухих тоже?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2017, 22:20
#52
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- всегда думал, что длительный рост прочности возможен только во влажных условиях (фундаменты, например). В воздушно-сухих тоже?
Тоже.

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 09.03.2017 в 16:37.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 22:12
| 1 #53
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Бывает заливают бетон в конструкцию В15(после месяца выдержки) вместо В25. А через пол года-год он уже В25. А через 3 года В30. Так что это не тот критерий, на который стоит ссылаться.
Часто при обследовании зданий с монолитным железобетонным каркасом 100 летней давности испытания показывают бетон В35 вместо проектных В20
Илья,
Привет !
Вечер добрый !

- Это когда был уход за бетоном организован нормально, в соответствии с ППР и технологией (летом - в жару - укутывание в мешковину и поливание водой, от высушивания)...зимой наоборот...от промерзания прогревание по технологии)...
Если же надлежащего ухода за бетоном не было - (- в период = при наборе им прочности) - не было организовано - (раздолбайство на стройке)... то дело швах...
- Он уже прочность (в перспективе) набирать не будет...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 10.03.2017 в 00:23.
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое перенапряжение конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
О "моделировании" конструкций и о реальной работе конструкций (фундаментная плита). опус Расчетные программы 48 21.04.2009 08:24