Непрочитано 13.04.2012, 08:04 #1
Потолок в АБК - какой конструктив взять?
Alpennsk
 
Регистрация: 23.10.2009
Сообщений: 6

Подскажите пожалуйста, какое конструктивное решение принять для АБК, распологающегося внутри ангара, при требуемой высоте потолков в АБК 4 метра, при том что высота ангара - 9,7м.
Не могу определиться, вот мои варианты:
1) АБК выполнить в один кирпич, но тогда возникает вопрос как выпонить потолок (может подесить за металлические тяжи к крыше здания?) - но при таком варианте наверняка сверху будет собираться пыль, которую будет очень трудно убрать.
2) Поставить доп. колонны,кинуть ригели, прогоны и сделать по ним собственную кровлю АБК из профнастила. Но такой вариант - более трудоемкий и затратный?!
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АБК.jpg
Просмотров: 152
Размер:	135.0 Кб
ID:	78480  

Просмотров: 3510
 
Непрочитано 13.04.2012, 08:11
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alpennsk Посмотреть сообщение
аверняка сверху будет собираться пыль, которую будет очень трудно убрать.
у вас что там тонны пыли будут собираться, как на производствах? ))))
вообще конечно потолок можно либо подвесить на каркас, либо свои стены - кирпич, ЛСТК...
Если вешать на каркас, то тогда достаточно и перегородок из гкл
 
 
Непрочитано 13.04.2012, 08:54
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Это учебная работа? И цель - проектирование конструктива, архитектура - по боку?
Если нет, то советую обратить внимание на требования пожарной безопасности. АБК в ангаре, как и любом другом здании класса Ф.5, должен быть выгорожен противопожарными перегородками (или стенами - разбираться отдельно надо) и перекрытиями, и должен иметь самостоятельный эвакуационный выход наружу.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2012, 15:08
#4
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


2+2+1=5 унитазов и 1 душ? на 25 чел.? забавно!
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Потолок в АБК - какой конструктив взять?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Какой каркас для АБК лучше выбрать Inertial Архитектура 3 28.09.2009 11:29
Какой конструктив для козырька Ang1 Прочее. Архитектура и строительство 23 21.01.2009 22:23
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50