Непрочитано 02.11.2017, 10:33 #1
Прогиб конструкций покрытия оказывает влияние на крепление стенового профлиста?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, здравствуйте! Нужно закрепить профнастил в торцевой части здания в верхней зоне. Вот так обычно решаем это(см. рисунок), но есть мнение, что от прогиба торцевых балок будет деформироваться профлист, или отверстия из круглых превратятся в овальные. Как вы закрепляете этот верхний ригель? Если прикрепить ригель к колоннам, то будет небольшой консольный вылет профлиста. Поделитесь пожалуйста решениями, или в этом ничего страшного нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 189
Размер:	170.1 Кб
ID:	195262  

Просмотров: 2123
 
Непрочитано 02.11.2017, 10:59
#2
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Узел примыкания балки из профильной трубы к прогону является шарнирным!? При прогибе этой балки будет деформироваться стенка трубы, причем односторонне! Можно воспользоваться типовыми узлами, приняв например не трубу а швеллер. Можно и профильную трубу - только узел примыкания должен быть симметричным относительно оси трубы. Например на уголки с двух сторон.
Деформации профлиста будут не менее, чем в остальным пролетах (не торцевых). Там вы как этот вопрос решили?
Каюсь, сначала написал, потом подумал. В общем над этим вопросом не задумывался. Можно балку подобрать с учетом минимальных прогибов (в пределах разумного)
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 11:12
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Узел примыкания балки из профильной трубы к прогону является шарнирным!? При прогибе этой балки будет деформироваться стенка трубы, причем односторонне!
Весь этот ригель пойдет за балкой. Будут ли эти перемещения значительными для крепления профлиста ?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:17
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


да просто вдоль балки уголок приварить или прикрепить его к нижним полкам прогонов
по аналогии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 132
Размер:	57.1 Кб
ID:	195265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 112
Размер:	117.1 Кб
ID:	195266  

Последний раз редактировалось Хмурый, 02.11.2017 в 11:27.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:19
#5
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Весь этот ригель пойдет за балкой. Будут ли эти перемещения значительными для крепления профлиста ?
Немного о разных вещах говорили. Теперь все понял) Вам в посте 4-ом мудрый совет дали.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 11:25
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
да просто вдоль балки уголок приварить или прикрепить его к верхним полкам прогонов
Но ведь будут перемещения все равно - тоже самое что у меня .

Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Не много непонятно, где ригель а где балка. А в чем необходимость крепления профлиста с торца?
Правильно вы поняли в первом посте. Ригель - это ригель фахверка, он у меня крепится сейчас к прогонам через фасонку, на балку опирается прогон. Торец здания зашиваю профлистом
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:29
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Но ведь будут перемещения все равно - тоже самое что у меня
Какие перемещения? Локальные перемещения будут малы,
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 11:36
#8
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Какие перемещения? Локальные перемещения будут малы,
Снег, ветер - этого ведь может хватить , чтоб раздолбать отверстия ?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 12:21
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Снег, ветер - этого ведь может хватить , чтоб раздолбать отверстия ?
Люди не за отверстия переживают, а за то, выдержит профнастил нагрузки или нет. Отверстия- дело десятое. Не заморачивайтесь ерундой
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 12:50
#10
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Вам в посте 4-ом мудрый совет дали.
Присоединяюсь к решению. Крепим потом профлист к уголку. Прогиб даже если и будет максимальный, он не существенный для профлиста за счет того, что профлист имеет трапециевидную форму и воспримет этот прогиб. Даже если саморезы будут держать (хотя это шарнирное соединение), прогиб профнастила L/150 (200) - это тоже норма.

И еще: если будет прогиб на торцевых балках - не забывайте, что будет также прогиб стеновых ригелей (прогонов) в том же направлении.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.

Последний раз редактировалось LynxM, 02.11.2017 в 12:51. Причина: дописал
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 13:12
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
И еще: если будет прогиб на торцевых балках - не забывайте, что будет также прогиб стеновых ригелей (прогонов) в том же направлении.
Только верхний прогон прикреплен к изгибаемой балке, остальные сопряжены с колонной
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 13:24
#12
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Только верхний прогон прикреплен к изгибаемой балке, остальные сопряжены с колонной
Не заостряйте внимание на такие мелочи. Угол поворота опорной части балки не будет столь велик (если все правильно подобрано).
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:43
#13
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Offtop: Ключевое!
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
если все правильно подобрано.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 15:21
#14
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Не заостряйте внимание на такие мелочи. Угол поворота опорной части балки не будет столь велик (если все правильно подобрано).
Прогиб балки при 6 метрах может быть до 3 см. Этого хватит , чтоб деформировать профлист или его крепление. Хотя мы же прикрепим профнастил в момент когда балка прогнется при собственном весе... Ладно забью , спасибо всем )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 16:12
1 | 1 #15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


простое Молодечно для справки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 68
Размер:	198.0 Кб
ID:	195281  
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогиб конструкций покрытия оказывает влияние на крепление стенового профлиста?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какое влияние оказывает водопонижение на осадку поверхности? Xairo Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 31.08.2015 12:26
Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия? eilukha Металлические конструкции 79 22.10.2013 14:06
Обследование конструкций покрытия собора Алексей Бутенко Обследование зданий и сооружений 1 17.09.2010 01:43
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41