Непрочитано 11.12.2007, 15:35 #1
и снова про капители
KeshaK
 
КЖ, КМ
 
Kazahstan
Регистрация: 22.09.2007
Сообщений: 8

Здание каркасное безригельное с монол. перекрытиями и диафрагмами жесткости. сетка колонн 6,1 х 6,1. В 3-х подземных этажах будет паркинг, в нескольких центральных колоннах и по периметру блока будут капители и полукапители. Просьба посмоьтреть и по возможности ответить на следующие вопросы и порядок действий:

1) Необходимо ли загружать перекрытие двумя взаимоисключающими нагрузками - одна полосовая в местах стоянок - другая сплошная по всему перекрытию (беру 600 кг/м2).

2) В расчетной схеме саму капитель как таковую не моделирую, армирование плиты получится ведь с запасом. Высоту кап. определяю из расчета по продавливанию, ширину конструктивно в зав. от пролета.
И не понятно что значит расчет капители по поперечной силе.

3) т.к. район сейсмичный 9б то по аналогии с балочными перекрытиями нужно ли в колонне по высоте капители делать косвенное армирование сетками.

4) Если капитель всетаки в расчете учитывать, то тип элементов беру такой же как и плит, толщину назначаю из расчета по продавл, жесткими вставками учитываю эксцентриситет, армирование надкапительной зоны беру из этих же плит. Смущает то что капитель то будет конусообразной, а в расчете постоянной толщины.

5) Расчет плиты делать с учетом тещиностойкости или без (SCAD 11.1)
Просмотров: 12754
 
Непрочитано 13.12.2007, 10:12
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Почитайте руководство по безбалочным там и про размеры капители и ее расчет есть инфа. также советую посмотреть неоднократно упомянутых Сахновского К.В. и Штаермана М.Я. С сейсмикой не сталкивался поэтому помочь не могу.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 10:44
#3
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


что значит расчет без трещиностойкости? И каким образом скад может делать статический расчет с трещиностойкостью? Вопрос правильно поставь.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 16:12
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


5.
как я помню, на особое сочетание расчет по 1гпс
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 16:20
#5
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


KeshaK
Цитата:
Если капитель всетаки в расчете учитывать, то тип элементов беру такой же как и плит
Капитель моделирую элементами 142, 143. Это элементы, учитывающие сдвиг сечения. Для плит, имеющих значительную толщину, рекомендуется учесть сдвиг.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 18:05
#6
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


6) сетка колонн 6.1х6.1 неудачна для парковки, проезд получится 5600 (5700)
это мало по пожарным нормам и очень неудобно в жизни, жильцы еще вспомнят Вас добрым тихим словом
6.1 в ширину - тоже неоптимально, помещается ровно две с половиной машины
Андрей С вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 20:51
#7
KeshaK

КЖ, КМ
 
Регистрация: 22.09.2007
Kazahstan
Сообщений: 8


Андрей С
-все это действительно так, но это задание от арх. Проезды в диафрагмах 3400мм. А вообще когда в сейсич. районах диафрагмы в нижних этажах прорезаются проемами - это кошмар.

mms2000 ; p_sh
- действительно по снип II-7-81 п. 2,17 учитывают только первую группу пред состояний. В скаде при задании исх. данных на армирование на вкладке трещиностойкость получается можно проигнорировать рсу включающие сейсмические загружения.
KeshaK вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 01:40
#8
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


откуда все берут такие полезные нагрузки на стоянках - ума не приложу. считали как-то нагрузку от тойоты Прадо - получилось 300кг на кв.м.
MLG вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 07:18
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


MLG, очень странно, правда, откуда у Вас 300 от Prado? У меня от LandCruiser 100 получилось 600 (расчетная). Для экспертизы решал обратную задачу для плиты 6.3 м (800кг/м2), что она удержит 2 рядом стоящих джипа.
ander вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2007, 10:37
#10
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


да очень просто: машиноместо примерно 16 кв.м., масса авто ( Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Prado RX) - 2500кг. делим, получаем 150 кг/кв.м.
MLG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 18:50
#11
KeshaK

КЖ, КМ
 
Регистрация: 22.09.2007
Kazahstan
Сообщений: 8


Армирование в плите паркинга получилось следующее:
- нижняя зона Ф 12 шаг 150 АIII
- верхняя зона опорная Ф 14 шаг 100 АIII
Мне кажется для паркинга это маловато, тем более обнаружилась одна особенность - в типовых этажах (их всего 12 - офисы) армирование значительно больше Ф14-16-18.
Такого не может быть что то не в порядке.
Наверняка кто то занимался паркингом в сейсмике - поделитесь опытом у кого какая арматура?

Еще одна особенность. Создаю 2 группы РСУ в одной коэффициенты зануляются для полосовой нагрузки - в другой для сплошной по все перекрытию. А как учесть сбор сейсмомассы для каждой группы РСУ в отдельности !?
KeshaK вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 09:15
#12
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


насколько я понимаю армирование плиты паркинга для сейсмики и без нее при твоих пролетах не особенно должно отличаться - главное отличие будет в армировании колонн.
Ты спрашиваешь про разницу армирования типовых этажей и паркинга - а какие толщины плит там и там, какие нагрузки там и там.
mms2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 11:46
#13
KeshaK

КЖ, КМ
 
Регистрация: 22.09.2007
Kazahstan
Сообщений: 8


Толщина плиты 200 - везде одинаковая. В офисах нагрузка 200*1,3

Пришлось создать дополнительно еще 3 динамических загружения по x y z
для второй группы рсу, в каждой группе рсу соответствующие статические автомобильные и динамические загружения их коэфициенты обнуляются. Во вложенном файле есть таблица рсу
Вложения
Тип файла: doc RSY.doc (82.5 Кб, 216 просмотров)
KeshaK вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2007, 12:23
#14
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


но как же при одинаковом собст весе, без учета влиния капителей и при совсем разных нагрузках у тебя арматуры в паркинге меньше?
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2008, 17:24
#15
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 34


в МГСН где-то присутствовала нагрузка в автостоянках - примерно 250 кг на кв.м. Но это средняя, с учётом проездов...
millbau вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 10:49
#16
e_v_a


 
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 68


И снова про капители. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли составлена в SCADе схема –пример железобетонного каркаса с безбалочным перекрытием.
Каркас: колонны 500х500мм; плита толщиной 250мм; капители размером в плане 2,8х2,8м толщиной 400мм.
В основном, интересуют геометрические построения: стык колонны и капители; моделирование капители; соединение перекрытия с диафрагмой.
Вложения
Тип файла: rar СХЕМА.rar (57.7 Кб, 325 просмотров)
e_v_a вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 11:34
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Начал смотреть схему и вспомнил: в Уфе этой весной обрушился двухуровневый паркинг, 26 недешевых машин раздавило. Жертв нет. Строители не заложили в плите поперечную арматуру в зоне колонн - плита просто слезла с колонны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 13:22
#18
e_v_a


 
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 68


Ильнур, не могли бы вы указать мои ошибки в схеме. Заранее благодарю.
e_v_a вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 13:38
#19
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Начал смотреть схему и вспомнил: в Уфе этой весной обрушился двухуровневый паркинг, 26 недешевых машин раздавило. Жертв нет. Строители не заложили в плите поперечную арматуру в зоне колонн - плита просто слезла с колонны.
Однозначно ошибка проектирования. Если внимательно проанализировать формулы расчета на продавливание, то можно увидеть, что применение поперечной арматуры ограничивается случаем где она по расчету с нормативными нагрузками и характеристиками бетона не нужна. В данном случае или нагрузка значительно превысила нормативную величину принятую в расчете и/или класс бетона был ниже проектного.
Вообще, как мне сказал один умный человек (сотрудник НИИЖБа) все крупные аварии в своих корнях имеют недостатки конструирования.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 21:55
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Да нет, это выводы комисси. И признали публично, и деньги нашли - подрядчик известный здесь. А насчет схемы - там плита была без капителей. Вашу еще недосмотрел. Насчет поперечной арматуры недопонял - а я разве говорил про продавливание? А как насчет по наклонному?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > и снова про капители

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Худфильмы про строительство :) Саша_Лебедев Разное 119 25.01.2021 17:31
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Снова про ошибку загрузки TLB zamtmn AutoCAD 12 11.02.2011 11:58
Армирование капители alex182 Разное 1 12.05.2007 05:07