| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.01.2007, 10:59 | #1 | |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара)
Самара
Регистрация: 13.01.2007
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 5979
|
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Хотя-бы фото сделайте. И побольше.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Судя по фотографиям у вас монолит, поэтому мне кажется, что до последствий еще довольно далеко, если конечно сверху никто кардинально не увеличит нагрузку.
Если хотите усилять - то скорее всего придется это делать металлом. [/img] [ATTACH]1168894423.JPG[/ATTACH]
__________________
No comments! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Если балки в удовлетворительном состоянии (по фото не понять) - оставьте как есть, усиливать плиту сложно, вряд ли в туалете будет 200 кг/м2 (джакузи этажом выше). Главное - осмотрите балки, пока они стоят, плита никуда не денется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.01.2007
Самара
Сообщений: 3
|
Спасибо за широкий спектр мнений. Теперь подскажите способ выбора из них наиболее близкого к истине.
Вот дополнительная информация: балки в полном порядке; нагрузка сверху копеечная (ну ванная там есть маленькая, стальная, на ножках, ну унитаз, ну соседи..) и увеличения не будет. Замена перекрытия исключена. Вообще любые работы наверху крайне нежелательны - максимум на что я уговорю соседей это намазюкать под их ванной какую-нибудь гидроизоляцию. По технологиям защиты также прошу подробностей. Про то же "EMACO" много понаписано - покажите лучше пальцем, чего конкретно купить и как конкретно воспользоваться. Про усиление металлом - чего конкретно купить и куда конкретно прикрутить. Еще раз спасибо. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как рекомендация:прежде чем, что либо делать и как это безобразие закрывать - обязательно засвидельствуете все это в присутствии КЭЧа или ЖЭК кто там теперь у вас всем этим хозяйством заведует?
мероприятия: 1) очистить стальной щеткой ржавчину с арматуры и налет с бетона; 2) увлажнить поверхность; 3) восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором состава 1:2(можно с добавками повышающими адгезию); 4) покрыть трещиностойким лакокрасочным покрытием |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Металлом усиляется просто- кладем две новые балки между ними пофнастил , арматура- бетонирование....
Но данный случай интересен тем что именно тут можно усилить плиту с помощью углеродных волокон... Причем прочность будет вполне достаточной для двух джакузи если как сказано выше балки в рабочем состоянии... Но повторюсь- можно ничего не трогать !
__________________