| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Ну тогда решение есть , это альбом 1.1 (основные положения по расчету) к системе КУБ 2.5. А то что данных требований нет в СП, тут уже вопрос иного порядка над которым работают.
|
|||
|
||||
СП 267.1325800 Здания и комплексы высотные.
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Сталкивался я с этой системой и там куча других вопросов. Например: 1. По новому СП 14 толщина безригельных перекрытий должна быть 1/30 пролета и не менее 180мм ( в кубе 160) 2. Необходимость сварки арматуры в соединении колонн дают только при наличии растягивающих усилий, а как обеспечена тогда длина анкеровки этой арматуры без сварки? 160мм в теле плиты? недостаточно даже конструктивно. 3. В СП 14 есть пункт о сварке продольной арматуры, если диаметр стержней больше 20, необходимо спец соединения или сварка, но не в нахлест как предусматривает серия. Да серия куб была разработана до всех этих СП. Но сейчас она не должна пройти экспертизу в том состоянии котором она есть, по крайней мере в сейсмических районах. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Новосибирск
Сообщений: 18
|
В пространственных арматурных каркасах для колонн КУБ завод заменил замкнутые хомуты на отдельные стержни, которые варит к рабочей арматуре ручной дуговой прихваткой. В результате диам. 8 А240 варится к диам 32 А500С. По ГОСТ14098 можно варить не менее 10. Стоит ли выполнять усиление колонн?.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
сварка на прихватке - монтажное соединение, это равносильно что колонны у Вас без хомутов....
в обрушившемся здании торгового цента в Костромушке (Карелия) в колоннах в верхней зоне тоже были пропущены хомуты.. видео не для слабонервных https://www.youtube.com/watch?v=bWt8Di8j5Xg |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить какие инженерные изыскания нужны на линейный объект? | Ren_Gen | Инженерные сети | 15 | 22.11.2016 14:51 |
Какие необходимо учесть регламентирующие документы при строительстве гидротехнического сооружения на небольшой горной реке? | dvauha | Технология и организация строительства | 2 | 11.09.2012 10:31 |
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? | Михаил Петрович | Металлические конструкции | 3 | 19.07.2012 13:29 |
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? | Dyuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.06.2012 13:13 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |