Непрочитано 02.08.2012, 13:12
Пробивка отверстий в монолитной плите
Filip34region
 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19

Скажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом осуществить отверстие в готовой монолитной плите под вент канал в связи с перепланировкой. Какая нибудь может есть литература.
Просмотров: 40472
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 23:26
#41
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Вы же уже написали какую арматуру. В месте отверстия рабочую арматуру. И расчет без отверстий. Мне один конструктор говорил, когда проходил обучение по лире, ему сказали, что Лира не реагирует на маленькие отверстия в плитах. И когда я учился в универе мне препод говорил тоже самое. Все отверстия он армировал конструктивно, это и окна и двери и т.п.
Filip34region вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 23:26
#42
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Forrest_Gump
Та я уж давно понял, если человек не хочет показывать чертежи, и просит готовое решение, то тут не все чисто.
Да и если не хочет слушать, когда ему чтой то обьясняют, то дело труба...
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 23:43
#43
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Это не нормативный документ, но это НИИЖБ (те дяденьки которые снипы пишут)
Центр проектирования и экспертизы НИИЖБ Тихонова не имеет никакого отношения к дяденькам, которые пишут СНиПы. А сама книжка - пополам реклама А500сп, пополам - копипаста со старых пособий по конструированию. И многое там сомнительно.
 
 
Непрочитано 06.08.2012, 00:14
#44
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
И многое там сомнительно
Очень интересно, что?
vimax вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 01:00
#45
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Очень интересно, что?
Попробуй проанализировать его книгу, требования нормативной литературы и теорию железобетона - найдешь не только сомнительные моменты
357 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 03:33
#46
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Толщина плиты 200 мм. Арматура в плите ф12 сверху и снизу
шаг нижней сетки, и верхней - это важно...

Цитата:
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
Мне интересны проектные решения каких нибудь институтов, а не шарашкиных контор
пусть заказчик маслит старых конструкторов, они поднимают лиру итп этого дома, и берут это все на себя - оно может и лишнее, может там и 2-3 прутка прокатят - но у застройщиков башен денег мешками, правда только пока это касается "нужных_людей" а не бумагомарателей вроде нас )))

Цитата:
Сообщение от 7Александр
При проектировании крупного объекта Руководитель работ запретил нам указывать на строительных чертежах отверстия менее 500 мм, т.к. отверстия такого размера при современных технологиях выполняются исполнителями (сантехниками) в течении полу часа.
походу они ему отстегнули, за алмазное бурение всей башни

Последний раз редактировалось maxara, 06.08.2012 в 03:43.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 08:26
#47
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


John_Galt, признаюсь, что немного погорячился, был неправ в том, плане, что исходных данных не хватает, но не тех, что Вы описали, а армирования и пролетов. И действительно, лучше просчитать и спать спокойно. С другой стороны, мы уже переносили проемы 1300х400 в передалах метра по вышеописанной схеме, все успешно стоит, ничего не обрушилось
Я надеюсь, что инцидент исчерпан.
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 06.08.2012 в 08:31.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 09:26
#48
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Dinar^^
Ну вот теперь разговор нормальный...
Кстати самое главное что нужно это не пролеты и т.д. а планы этажей с нагрузками...
И именно это я просил в посте 11
Цитата:
Место пробития проема на плане никто не знает, вентканал переносим без согласования с ОВ.
Какой дом мы не знаем, одноэтажный, многоэтажный или вообще индивидуальное жилье...

Последний раз редактировалось John_Galt, 06.08.2012 в 09:31.
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 09:45
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Строители-проектировщики знают, выполняют выданные им задания и закладывают все элементы армирования, но не показывают на чертежах "дырки" для строителей-исполнителей - все равно монтажникам приходится переделывать, а это обходится дороже.
Т.е., проектировщики закладывают усиление проема в одном месте, а строители потом "по месту" фигарят этот самый проем в другом?

И кстати, а почему это проемы/отверстия/прочие мышиные норы начинают бегать по всему "крупному объекту"? = ))

Offtop:
Один умный человек в свое время сказал: "Чем меньше оставлено на усмотрение строителя - тем крепче сон проектировщика".

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 09:50.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 13:25
#50
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Один умный человек в свое время сказал: "Чем меньше оставлено на усмотрение строителя - тем крепче сон проектировщика".
Был у меня один объектик, там сантехники своими "маленькими" дырочками "по месту" умудрились полностью отрезать мне плиту от стены
Lorens вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 13:30
#51
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Старая архитектура, новую пока не дали. И КЖ
Вложения
Тип файла: pdf Арх.pdf (211.7 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ - осн. арм.pdf (290.2 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: pdf Кж доп арм1.pdf (82.2 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: pdf кж доп арм 2.pdf (79.9 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: pdf Кж доп арм3.pdf (304.0 Кб, 190 просмотров)
Filip34region вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 13:50
#52
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Filip34region
Где отверстия то делать надо, какие размеры отверстия????
Забавно а что на основном армировании, не надо размеры перепусков показывать....
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 14:03
#53
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Где отверстия то делать надо, какие размеры отверстия????
новую архитектуру с новыми отверстия еще не выдали
Filip34region вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 14:03
#54
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Filip34region
ЧЕ ж ты нам тогда мозги канифолишь......
John_Galt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 14:11
#55
Filip34region


 
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
ЧЕ ж ты нам тогда мозги канифолишь......
День на день должны выдать вот я и интересуюсь заранее
Filip34region вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 17:34
#56
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


по теме отверстий,
обследуем здание сетка колонн 8х8 м, перекрытие монолит, 12 этажей, на покрытии требуется установить оборудование и рядом с ним выполнить 2 отверстия 1000х500 мм
варианты расчета?
НЕТ НИЧЕГО)
может вскрыть армирование.. на усиление врядли наткнёмся, но можно попытаться,
строить в Лире плиту на 4 опорах (колоннах) сомневаюсь что будет похожа на правду + по доп. армированию вопрос открыт...
Вопрос - методику расчета где можно посмотреть?
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2017, 21:44
#57
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
...Вопрос - методику расчета где можно посмотреть?
Расчета - ЧЕГО? Плиты с проемом (отверстием)? В чем проблема-то?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 09:50
#58
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


в том что уже построено)
и надо пробить 2 отверстия 500х1000
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 10:29
#59
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


dumk0, кто строил? как строил? кто считал плиту изначально?
Где стоит оборудование?

Просчитайте, может там такие запасы, что и усилять ни чего не придется.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2017, 11:24
#60
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
строить в Лире плиту на 4 опорах (колоннах) сомневаюсь что будет похожа на правду
постройте все покрытие или интересующую ячейку и захватите соседние, грамотно наложите связи.
для определения шага и диаметра армирования есть соответствующее оборудование

Offtop: П.С. Лапидус, приветствую, родной вы наш человек. Как ваше ничего? Следует ли ожидать новых интересных и завораживающих тем в ближайшее время? Весна как никак... к примеру... "отверстия 500х1000 в консольно опертых плитах ПК или может даже ПБ"

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 09.03.2017 в 11:51.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробивка отверстий в монолитной плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробивка проема в ребристой плите. PUH238 Конструкции зданий и сооружений 5 18.05.2012 18:03
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41