Необходимо ли устанавливать арматуру в верхнем поясе
ASB
 
3S Technologi
 
Красноярск
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 25

Добрый день, уважаемые форумчане! В конструкторской деятельности я совсем еще ничего не ведаю, закончила университет чуть меньше года назад. Столкнулась с такой проблемой: на существующее АМС решили навешать дополнительное оборудование. Моей задачей является, документально доказать, что фундамент выдержит новые нагрузки. Значит, я начинаю просчитывать балку по первой группе предельных состояний, и сразу же возникает вопрос, чему будет равна высота сжатой зоны в данном сечении!? Нулю!? Ведь арматура верхнего и нижнего пояса одинаковая! Как провести расчет? Я в замешательстве

Общий вид фундамента и сечение балок прикладываю.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Все балки (Б-1), (Б-2), (Б-3) имеют одинаковое сечение 300х450, армирование в балках Б-1 и Б-3 одинаковое, в балке Б-2 в каркасе диаметр арматуры уменьшен с 22 мм на 20 мм. Почему в проекте заложили одинаковую арматуру верхнего и нижнего поясов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 234
Размер:	55.2 Кб
ID:	128923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 205
Размер:	49.2 Кб
ID:	128924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 123
Размер:	40.5 Кб
ID:	128925  


Последний раз редактировалось ASB, 23.05.2014 в 06:58.
Просмотров: 3346
 
Непрочитано 23.05.2014, 08:19
#2
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Да, x=0. При x<=0 прочность проверяют из условия M ≤ RsAs (h0-a') . См. п.3.18 Пособие к СП 52-101-2003 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. В пособии есть и примеры расчета. Установите SCAD Office, в нем есть утилита по расчету ж.б. балок АРБАТ, помогает сэкономить время.
Инкуб вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 08:29
#3
ASB

3S Technologi
 
Регистрация: 26.06.2013
Красноярск
Сообщений: 25


Да, x=0. При x<=0 прочность проверяют из условия M ≤ RsAs (h0-a')


Зачем тогда закладывают арматуру в верхний пояс? Из-за разнонаправленности усилий, которые возникают в местах опирания АМС на балку?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Можно ли сославшись на это условие, проводить расчет для балки с армирование только в растянутой зоне?
ASB вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 12:23
1 | #4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ASB Посмотреть сообщение
Можно ли сославшись на это условие, проводить расчет для балки с армирование только в растянутой зоне?
А что мешает выполнить расчет по условию M ≤ RsAs (h0-a') ?

Цитата:
Сообщение от ASB Посмотреть сообщение
Зачем тогда закладывают арматуру в верхний пояс? Из-за разнонаправленности усилий, которые возникают в местах опирания АМС на балку?
Симметричное армирование применяют, когда эпюра моментов меняет знак. Например в многопролетных балках. В однопролетных балках как у вас - верхняя арматура конструктивная.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 12:54
#5
ASB

3S Technologi
 
Регистрация: 26.06.2013
Красноярск
Сообщений: 25


Спасибо я так и подумала сначала.
Вот только проблема теперь возникает: в SCADе есть данная АМС, со всеми загружениями и сочетаниями нагрузок. Не могу понять что взять за q((( Сумму всех нагрузок? Или считать каждую самостоятельно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 132
Размер:	28.2 Кб
ID:	128956  
ASB вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 13:07
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ASB Посмотреть сообщение
Не могу понять что взять за q
Нужно посмотреть что на что опирается. Из представленного фрагмента я так понял, что вся нагрузка передается прямо на фундаменты ФМ1 и на балки не действует.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 13:34
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,389


Балки контейнера - дополнительный пригруз (в разных сочетания - выдергивание/вдавливание)) на фундаменты к тем нагрузкам, полученным от расчета башни. Но у Вас какая то хитрая башня, судя по плану - там где анкерные группы фундаментов башни - балки лежат..... Пригруженная что ли? Не понятно.
Я, для таких схем, под свои башни, всегда двутавры или швеллера кладу - мороки меньше строителям, проще. Но только опирание, не заделка, из-за температурных перепадов.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 06:00
#8
ASB

3S Technologi
 
Регистрация: 26.06.2013
Красноярск
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Балки контейнера - дополнительный пригруз (в разных сочетания - выдергивание/вдавливание)) на фундаменты к тем нагрузкам, полученным от расчета башни. Но у Вас какая то хитрая башня, судя по плану - там где анкерные группы фундаментов башни - балки лежат..... Пригруженная что ли? Не понятно.
В ПЗ посчитали пригрузы, в которые заделывают оттяжки антенны, по 4 сторонам. Учли контейнер при расчете опрокидывания. Все прошло, ничего не упадет. А вот трещины пока под вопросом(((

Сегодня еще поступило предложение посчитать балку на кручение с изгибом. Ведь антенна, по-идеи, по отношению к балке передавая нагрузку на определенном расстоянии создает рычаг, если можно так выразиться, и балка, получается, не только изгибается, но еще и вращаться пытается. Верно ли предположение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 63
Размер:	11.2 Кб
ID:	129065  
ASB вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 17:03
#9
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Да...
...На этот случай балку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить...

PS
(Если особо нечем заняться/если делать - нечего).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 09:59
#10
ASB

3S Technologi
 
Регистрация: 26.06.2013
Красноярск
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Да...
...На этот случай балку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить...

PS
(Если особо нечем заняться/если делать - нечего).
Может быть конструктор, который конструировал данный фундамент предусмотрел кручение с изгибом, из-за этого установил арматуру в верхний пояс такую же как и в нижний. Начинаю определять x, а он у меня равен "0"!
Изображение взяла из СП.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Высота сжатой зоны х определяется из условия, в данном случае (если верить СНиП/СП)

Rs*As - Rsc*A`s=Rb*b*x

Опять таки как и при расчете конструкции по первой группе предельных состояний "Х" величина а равна "0"
Изображения
Тип файла: jpg x287.jpg (15.1 Кб, 274 просмотров)
ASB вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 05:20
#11
ASB

3S Technologi
 
Регистрация: 26.06.2013
Красноярск
Сообщений: 25


Следующая загвостка, которая возникла - это расчет плитного фундамента АМС...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (41.8 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (61.4 Кб, 220 просмотров)
ASB вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 08:47
1 | #12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,389


Ничего сложного в расчете. Нихудшее направление - на диагональ, т.к. момент сопротивления подшвы W меньше, а нагрузки больше.
Если в ручную считать:
1. Определяете общий опрокидывающий момент и горизонтальную силу.
2. Проверяете общую устойчивость на опрокидывание в зависимости от габаритов плиты.
3. Подгоняете габариты плиты под соотношение Б(max;min) = (N / А) +/- М/W, что бы не менее 0 по диагонали башни (наихудшее направление) - условие СП (СНиП) по основаниям и фундаментам.
4. Армирование плиты уже беллетристика - две сетки - верхняя и нижняя. При ваших малых нагрузках диаметр арматуры придеться принимать конструктивно.
На компе в приложении Скада - Консуле, можно смоделировать и определить напряжения в подошве плиты, для расчета устойчивости.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 13:14
#13
ASB

3S Technologi
 
Регистрация: 26.06.2013
Красноярск
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ничего сложного в расчете. Нихудшее направление - на диагональ, т.к. момент сопротивления подшвы W меньше, а нагрузки больше.
Если в ручную считать:
1. Определяете общий опрокидывающий момент и горизонтальную силу.
2. Проверяете общую устойчивость на опрокидывание в зависимости от габаритов плиты.
3. Подгоняете габариты плиты под соотношение Б(max;min) = (N / А) +/- М/W, что бы не менее 0 по диагонали башни (наихудшее направление) - условие СП (СНиП) по основаниям и фундаментам.
4. Армирование плиты уже беллетристика - две сетки - верхняя и нижняя. При ваших малых нагрузках диаметр арматуры придеться принимать конструктивно.
На компе в приложении Скада - Консуле, можно смоделировать и определить напряжения в подошве плиты, для расчета устойчивости.
Спасибо, сегодня попробую чего-нибудь насчитать
ASB вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо ли устанавливать арматуру в верхнем поясе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 25.03.2013 21:39
Давайте перечислим помещения где необходимо устанавливать сантехприборы (к примеру умывальник) дидаблюджист Водоснабжение и водоотведение 12 16.01.2012 22:38
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31