| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
А может попробовать дать задание, и гарантировать оплату работ.... Вообще тут типовых решений куча, но нужны более конкретные данные.... Насколько я понял, вы либо архитектор, либо ОВ-ник, может лучше пусть специалисты займутся этой проблемой... |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Ну, вот хотя бы что-то прояснилось:
Цитата:
Резонно John_Galt Цитата:
Может деньги кончились, и привлек знакомого Filip34region, мол подсуетись и дай решение по перепланировке, переносу вентканалов, изменению армирования и т.п. Filip34region. Мил человек, хлопотное это дело. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
Вообще-то я конструктор. В той фирме в которой работаю она и делала этот проект просто другие люди. Это неважно. Просто навсего будет переэкспертиза. Работаю я не по сдельщине а за оклад. И как следствие сильно "усераться" не буду. Но я никак не пойму какое это все имеет значение. Конкретный вопрос по литературе. Я не доцент, и не профессор, и никогда ничего своего не выдумываю и отсебятину никакую лепить не собираюсь и уж тем более отсебятину по совету. Как люди делают я это знаю. Мне интересны проектные решения каких нибудь институтов, а не шарашкиных контор
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Filip34region
Как то не сходится, у вас.... Не понимаю как это отдали работу, не тем кто делал этот проект а именно вам... Ps. А так чтобы был альбом в котором бы были разработаны для пробивки проемов не встречал... Надо конструктив знать который у вас, да планы посмотреть.... |
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
[quote=Filip34region;953431]Скажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом осуществить отверстие в готовой монолитной плите под вент канал в связи с перепланировкой. Какая нибудь может есть литература.[/QU
Вы проектировщик или строитель? При проектировании крупного объекта Руководитель работ запретил нам указывать на строительных чертежах отверстия менее 500 мм, т.к. отверстия такого размера при современных технологиях выполняются исполнителями (сантехниками) в течении полу часа. Исправление "дырок" проектировщиков занимает до трех дней. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
7Александр
Ну по части не указывать отверстия менее 500 мм это, чтой то новенькое... Вы либо армирование с огромным запасом в районе колонн и киллера делаете, либо все равно армирование дополнительное делаете, а потом в бетоне отверстия делаете... Вообще в пособиях по конструированию жб четко пишется, что надо устанавливать дополнительное армирование.... Обычно так как вы поступают, либо очень молодые проектировщики либо придворные контрорки, которые работают под производствеников, их СНИПы и нормы вообще мало беспокоят... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
|
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Строители-проектировщики знают, выполняют выданные им задания и закладывают все элементы армирования, но не показывают на чертежах "дырки" для строителей-исполнителей - все равно монтажникам приходится переделывать, а это обходится дороже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
7Александр
По части того, что проектировщики закладывают армирование, в районе отверстий которые потом будут выполняться.... Как то слабо верится... Да и вообще как это "потом все равно отверстия переделываться будут" Поясните пожалуйста.. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
John_Galt, да видно же что "фигня все это". Отверстием 500х500 можно убить опорную зону на продавливание, можно скрытый ригель перерезать, можно угробить капитель я уже молчу что можно сделать в балочном перекрытии или "натянутом" в построечных условиях. Так что это до поры до времени и вывод поста 29 - верен
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Аха. Типа рассчитать плиту без отверстий, затем вырезанную раскидать по краям отверстия %-))))) Это указания из старого пособия, с тех времен, когда современные архитектурные изыски посчитали бы за изврат. Сейчас-то стараются при расчете в моделе показать все отверстия...
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
С одной стороны хочется обьяснить молодым, что нельзя так проектировать...
С другой стороны, они упорно не хотят слышать более опытных товарищей... Просишь показать чертежи, а тебе говорят, покажи типовые варианты, а мы сами сделаем. Говоришь так нельзя делать, а тебе говорят, все так делают и строители сами знают как лучше сделать... Надоело бисер метать..... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
Цитата из Тихонова "Отверстия значительных размеров (более или равным 300мм) в монолитных жб стенах или плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры, которая требуется по расчету плиты"
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
О, а это нормативный документ?! А можете детально разъяснить приведенную цитату? Это сколько нужно брать сечение арматуры? По расчету в каком месте (сечение) плиты? Типа считаем плиту без отверстий, затем вырезаем отверстие и сколько арматуры тут требовалось, столько вокруг отверстия и ставим? Так что ли?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пробивка проема в ребристой плите. | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.05.2012 18:03 |
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.09.2011 16:07 |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |