так я же писал выше условие прочности в общем случае (а для вашего случая этого достаточно) M/W< R
Цитата:
----- добавлено через 40 сек. ----- ... прогибы потом посчитаем (может быть) ----- добавлено через ~1 мин. ----- кстати W=bh^2/6 для прямоугольного сечения |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
в таком случае обычно делается перекрестный каркас, а не стропила с высотой на всю толщину утеплителя
----- добавлено через ~11 мин. ----- а зачем вообще нужен прогон в середине пролета стропилы? почему так не сделать? в обоих случаях изгибающий момент в стропилах будет одинаковым, зато нагрузка на коньковый прогон в схеме с однопролетной стропилиной будет на 25% меньше, чем нагрузка на средний прогон при двухпролетной схеме. только прогиб увеличится, хотя с вашим сечением стропил получите 0,1см вместо 0,04см. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
у вас сейчас получается что суммарная нормативная нагрузка на 1м2 180/0,6=300кг. 120 кг - постоянная нагрузка? откуда такое значение? какой утеплитель планируете использовать? керамзит? Последний раз редактировалось kostik-b124, 25.02.2018 в 15:42. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628
|
Короче у вас а каждой фотке разные схемы. Мы тут не экстрасенсы. Делайте сами как хотите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2018
Сообщений: 10
|
Спасибо большое всем, кто мне помог. Я разобрался с этим. Действительно толку от этих прогонов никакого нет. Если только не делать их сечением 150х320
Я заранее прошу прощения за чайниковские вопросы, но мне важно было понять: реально ли сделать такую конструкцию и как она примерно считается вот и все. А дальше уже буду заказывать детальный расчет, а не примерный. Просто стропильные фермы использовать не хотелось бы в силу их высокой стоимости по сравнению с досками (в моем регионе). |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,628
|
Offtop: MCoder, дешевле всего по середине сделать среднюю третью опору до конька и сверху опирать на неё балки (однопролётные, с двумя опорами).
Просто эта опора должна быть опорой. У вас же она хлипкая, тонкая, не выдержит. Там должна быть или стена или мощная рама. Речь идёт о коньковой/хребтовой балке 150х200 из сосны с пролётом до 4-5 м или о стальном двутавре. И мощных колоннах, хотя бы 150х150 и больше. + связи. Их нет. А должны быть. Расчёт тесно связан с компоновкой здания. Каркас в него ведь встраивается. Вам тогда проще самому освоить расчёты, чем заказывать отдельный расчёт. Долго, но что ж. Вы строите дом стоимостью от 1,5-2 млн. руб. И экономите 40-45 тыс. руб. на проектировании. Это 2,5% от стоимости вещи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите | Shamilchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.07.2015 20:04 |
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы | INFINITUM | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2015 13:36 |
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант | Evgeny87 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.08.2013 06:57 |
Помогите пожалуйста найти хорошую методичку по расчету стропильной системы? | Олюшка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.05.2013 15:02 |
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме | pitukoff | Металлические конструкции | 2 | 23.04.2013 10:34 |