Имеем задачу
Котлован глубиной 8 метров
Насыпной грунт - 8 метров, характеристики которого не определены
Шпунтовое ограждение Ларсен
По результатам расчета в программе FOUNDATION
Цитата:
Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза", Россия, г.Тула, тел.(4872) 30-45-48
Результаты расчета
Расчет шпунтового ограждения

1. - Исходные данные:

Количество слоев 1

Характеристики грунта:
________________________________________
Номер слоя Угол внутр. трения, ° Объемный вес, тс/м3 Сцепление, тс/м2 Толщина, м
Слой 1 20 1,6 0
________________________________________

Исходные данные для расчета:
________________________________________
Наименование данных Обозначение Величина Ед. измерения
Распределенная нагрузка (q1) 1 тс/м2
Привязка нагрузки (b1) 0 м
Привязка нагрузки (a1) 0 м
Привязка нагрузки (hq1) 0 м
Глубина котлована (hk) 8 м
Расстояние до грунтовых вод (hv) 0 м
________________________________________

Шпунт с распоркой, (затяжкой) на расстоянии от дна котлована t= 8 м
Расчет с учетом взвешивающего действия воды


2. - Выводы:

Максимальная поперечная сила на 1 п.м. шпунта Qmax= 17,05 тс
Максимальный момент на 1 п.м. шпунта Mmax= 61,4 тс*м
Максимальное давление на плоскость шпунта (у дна котлована) qmax= 4,26 тс/м2
Расстояние до сечения с максимальным моментом d= 2,36 м
Горизонтальная составляющая усилия в распорке Na= 17,05 тс

Рекомендуемая длина шпунта по Э.В. Костерину (уравнение упругой линии) 14,12 м
Рекомендуемая длина шпунта по Блюму-Ломейеру (нулевой момент) 20,32 м
Рекомендуемая длина шпунта по Э.К. Якоби (нулевая поперечная сила) 16,18 м
Рекомендуемая длина шпунта по опыту строительства (1.5 глубины котлована) 12 м

Тип шпунтового ограждения - Шпунт "Ларсен" по ТУ 14-2-879-89, (14-102-147-93)

Подбор элементов шпунта
Марка элемента шпунта Л-5
Сталь 235 Н/мм2
Рекомендуемая длина шпунта очень сильно отличается (от 12 до 20 метров).
Какую длину принять?
Просмотров: 18198
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:31
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я за Блюма-Ломейера
Вложения
Тип файла: pdf из учебника Сорочана.pdf (94.5 Кб, 2077 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:39
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


А я за Якоби
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:48
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Я за "WALL-3"
Расчет шпунта по FOUNDATION - фуфло. К тому же исходные данные заданы не верно: неужели уровень воды по поверхность земли? и насыпной грунт ниже дна котлована?
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:50
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А я за Якоби
Ну в Сорочане говорится, что по Якоби рекомедуется считать жесткие стенки (из буронабивных свай большого сечения). А у автора стенка из Ларсена вроде как гибкая и считать корректнее по Блюму Лмейеру (нравится мне это имя)
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Я за "WALL-3"
Я за ручной расчет. Знаете как интересно строить силовые многоугольники по Люму Ломейеру?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:57
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Блюму Лмейеру (нравится мне это имя)
Согласен - с методом. Но это все таки два разных чела)))).
Консоль вручную еще туда-сюда. С одним ярусом уже пыхтишь, а вот с двумя ярусами караул))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 05:13
1 | #7
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
К тому же исходные данные заданы не верно: неужели уровень воды по поверхность земли? и насыпной грунт ниже дна котлована?
Насыпной грунт - 8 метров.
Уровень воды беру на возможность аварийного замачивания на период строительства. Мм.. был у нас такой случай, прорвало водопровод и во время монтажных работ подпорная стенка из бетонных блоков опрокинулась. Признали, что проектировщики на период строительства не предусмотрели такой вариант развития. Правда было это еще в советские времена.
Да и еще, грунт наспыпной, какие характеристики брать, непонятно -(.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 12:49
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Rourker, для предметного разговора нужны хар-ки грунта (выше и ниже дна котлована). По насыпному есть хотя бы удельный вес и R? Ну хоть слежавшийся - неслежавшийся? Если вода, то удельный вес во взвешенном состоянии нужен, или e хотя бы.
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 13:00
#9
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
По насыпному есть хотя бы удельный вес и R?
Есть, но они не помогут, придется угол внутреннего трения и удельное сцепление принимать нулю, при отсутствии данных изысканий. Грунты ниже насыпного данные предоставили. Так что пересчитываю.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 10:18
#10
Marcus


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 16


А есть документально закрепленный термин "длина шпунта" применительно к программе foundation? Всегда считал, что это котлован+заглубление, но оказалось есть поле для дискуссий
Marcus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
По результатам расчета программы Инженерюга Расчетные программы 15 17.03.2006 22:25