29.05.2013, 08:18 | #1 | |
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки?
инженер-проектировщик
Магнитогорск
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 10263
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Это практически невозможно.
У вас есть исполнительная съёмка ? Зачем вообще уклон нужен ? Только для стока воды обычно есть поперечный уклон (в автодорогах)... Может быть можно устроить не 2 уклона, а 4 ? Со стоком воды из центра в "канаву"/трубу ? Я никак не связан с мостами, могу соврать. Фантазирую...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 600
|
Цитата:
А непосредственно по вопросу: на 104 метрах в мосту должны быть промежуточные дождеприемники (как минимум у каждой опоры делают). К ним и сводите продольными уклонами |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 29.10.2011
Магнитогорск
Сообщений: 18
|
Водоотводные трубки на мосту предусматриваю согласно п. 5.77 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы" (фактический шаг трубок - 7 м). Поперечные уклоны в 20 промилле тоже обеспечиваю. По поводу того, может ли продольный уклон иметь несколько переломов, информации не нашла. Хочу знать, осуществляется ли это практически. Из комментария dorogi-dorogi можно сделать вывод, что такое возможно.
nevelll, я и делаю проект на кап. ремонт) |
|||
|
||||
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 600
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340
|
поддамкратьте пролетные строения и выйдете на нужные отметки)
до того как сняли одежду там какой уклон был, и толщина выравнивающего слоя. у вас же должны быть предпроектные обследования, да и проект на мост должен быть?
__________________
мосты |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 29.10.2011
Магнитогорск
Сообщений: 18
|
Все что есть - это съемка моста, обследование и фотографии. В обследовании данных по уклонам нет, там в чертежах он прямой. Что касается поддомкрачивания... Это уже тянет на реконструкцию, плюс времени на изучение конструкций опорных частей и их проектирование у меня уже нет. Экспертиза не ждет.) Можно ли таки обойтись переломами продольного профиля в сторону водоотводных трубок?
|
|||
|
||||
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 600
|
Цитата:
Достаточно спорный вопрос. При необходимости можно сделать в рамках кап. ремонта, я почти уверен. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340
|
я проектирую мосты, но как правило новые, мы учитывает продольные и поперечные уклоны в расположении балок пролетного строения, не думаю что мост 140 метров сделали без уклонов, воду то все-равно надо отводить в продольном направлении