| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дом из газобетона на жб плите

Дом из газобетона на жб плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2013, 16:06 #1
Дом из газобетона на жб плите
Wicca
 
подпольный инженер
 
Самара
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 23

День добрый.

Проектируется дом 12х16. Стены из газобетона, 1 полный этаж + мансарда. Район строительства - IV снеговой, III ветровой. Крыша - по деревянным стропилам утепленная. Перекрытие - плиты жб. Максимальный пролет - 7,2м.
А теперь о главном - фундамент предусматривается плитный с армированием s200 d8. Под стены предусмотрена лента монолитная жб с армированием нижнего пояса стержнями 12мм, верхнего 10мм. Все это хозяйство располагается на песчаной подушке 500мм. Под подушкой суглинок полутвердый.

Если кто подобное делал и что имеет сказать по данному поводу? Заранее благодарна

Вложения
Тип файла: pdf разрез.pdf (20.7 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: pdf План этажа-Уровень1.pdf (42.2 Кб, 236 просмотров)

Просмотров: 6343
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:06
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А в чем, собственно, вопрос? Можно ли для малоэтажного жилого дома применить фундамент в виде ребристой плиты? Да, безусловно. Но более сказать нечего без геологии
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:25
#3
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Вопрос в армировании. Геология... А в чем вопрос в геологии? Воды нет, суглинок IL 0,25, на нем подушка из песка средней крупности 500мм.
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 19:52
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
Геология... А в чем вопрос в геологии?
А в том, что для армирования менее важны ваши сведения
Цитата:
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
Район строительства - IV снеговой, III ветровой. Крыша - по деревянным стропилам утепленная.
чем геология. От геологии зависит реакция грунта, от реакции - моменты, а от моментов уже и армирование...

Цитата:
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
Вопрос в армировании.
0.15% устраивает?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 20:13
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Подошва песчаной подушки на 0,9 м ниже ур.з. - это ниже расчётной глубины промерзания? Высота цоколя 0,2 м - маловато для стен из газобетона.

По вопросу: проще всего рассчитать плиту в расчётной программе и сомнений в достаточности армирования не будет. И почему армирование балок несимметричное?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 21:35
#6
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Глубина промерзания 1.6м, однако данный фундамент можно считать мелкозаглубленным. Расчет был произведен, по нему - все хорошо. Армирование несимметричное согласно эпюре моментов. 0,13% - немного не дотягивает, но, если я не ошибаюсь, это 0,15 рекомендуемый процент.
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 22:21
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


А зачем плита?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:19
#8
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


На плиту предусматривается вся нагрузка от 1ого этажа + гидроизоляция + теплоизоляция. На ленту - стены + мансардный этаж.
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать...
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 09:34
#9
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


под ваш вариант я предпочитаю столбчатые фундаменты на гл. промерзания, мон. ж.б. с уширением по низу (анкеровка от пучения) , по верху мон. ж.б. обвязка-пояс с противопуч. зазором ( тот же тисэ но более надежно и технологично). плите бы дом из газобетона не доверил - будет плите "вертолет" - будут трещины по стенам.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 09:34
1 | #10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


В песчаную подушку благополучно соберется вода со всего участка и замерзнет... По периметру так точно. Дренаж будет? Без дренажа вредность песчаной подушки перевешивает ее полезные свойства На пучинистых грунтах вообще целесообразность малонагруженной плиты сомнительна.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:45
#11
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
плите бы дом из газобетона не доверил - будет плите "вертолет" - будут трещины по стенам.
А откуда в этой схеме будет плите "вертолет"?


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
В песчаную подушку благополучно соберется вода со всего участка и замерзнет... По периметру так точно.
Да, дренаж предусматривается кольцевой. Правда, не совсем понятно на какую глубину следует уложить дренажную трубу. Далее - отсыпка щебнем, потом отмостка.
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать...
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 09:54
#12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну я имел в виду "может быть вертолет"), от промерзания - пучения -неравномерного темп. поля под плитой. я бы так не делал и вам не советую. я не говорю, что плита нежизнеспособна, но могут быть проблемы со временем
4245 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 10:20
1 | #13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Посадка +/-0.000 очень низка - если верх плиты черный пол. Цоколь под стены хотя бы 400-500мм над верхом отмостки. По цоколю под газобетон лучше для начала положить 4-5 рядов кирпича - красного.
По планировке, в топочной должен быть отдельный вход, если планируете газ (по нормам), да и для другого отопления желательно - грязи меньше. Планировка не айс, так себе - не удобная. К примеру лучше ванную объединить с туалетом (туалет как встроенный шкаф в хрущебе) - ну это на любителя))). В топочной стоит помимо котла еще наверное бойлер и водоразборный узел, так что лучше ванную и туалет поближе к ней подтянуть. А кухню куда запихнули? Снизу, справа от входа?
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 10:30
#14
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Планировка - желание заказчика. Кухня - гостиная по проекту. На плиту слой керамзита, потом стяжка, а там уж и чистый пол. Спасибо за замечание про цоколь
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать...
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 10:56
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Это хорошо, что заказчик, но потом жены ихние ноют - надо было по другому строить, а хозяин гад вместо коньяка уже водяру подносит при встрече. В такой геологии, ПТВ суглинки, лента или столбы лучше и дренажа не надо. А грунт из траншеи можно обратно засыпать и по нему полы сотворить. Себе так и сделал под 2этажа пеноблоков с обл.кирпичом + 2 монолитных перекрытия - геология такая же.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:55
1 | #16
Polonium

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.01.2011
Москва
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Wicca Посмотреть сообщение
Да, дренаж предусматривается кольцевой. Правда, не совсем понятно на какую глубину следует уложить дренажную трубу. Далее - отсыпка щебнем, потом отмостка.
Глубина заложения дренажа определяется исходя из отметки тех помещений и конструкций, которые необходимо защитить от подтопления.
Вот ссылка для ознакомления http://dwg.ru/dnl/5638

На мой взгляд, Вам следует отказаться от плиты и сделать ленточный фундамент. А дренаж в таком случае делать не потребуется.
Polonium вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 10:05
#17
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Спасибо за ссылку.
Ленту на глубину промерзания? Или мелкозаглубленную?
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать...
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 10:32
1 | #18
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Не ломайте голову. Есть серия Б 2.000-3.07 "Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий с комплексным применением ячеистого бетона". Выпуск 0. Там всё популярно написано. Смотрите тему"Опирание перекрытия на стену из блоков ячеистого бетона" там ссылка на скачивание. Есть ещё литература, заинтересуетесь - сброшу.
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 11:05
#19
Wicca

подпольный инженер
 
Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23


Спасибо за серию. Заказчик категорически против возведения фундамента с глубины промерзания. Лента малозаглубленная на пучинистых грунтах меня смущает намного больше чем плита.
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать...
Wicca вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 11:29
#20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


вариант фундамента ТИСЭ не рассматриваете?
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дом из газобетона на жб плите

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть в расчетах наличие электроканала в ненапреженной жб плите? slim_rock Прочее. Архитектура и строительство 3 07.09.2012 11:03
Закладные детали в жб плите для электротали? Builder's Maker Железобетонные конструкции 13 23.09.2008 10:01
Трещины в жб плите Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 20 11.07.2006 17:49