Сообщений: 23
|
В теории он хорош. Но на практике... Мне кажется не очень надежным для жилого дома: 1 - качество скважины зависит от опыта бурильщика.
2 - при попадании в линзу/прослойку неплотного грунта может обвалиться это уширение, а значит анкерить нечем будет. и все - здравствуй пучение. Так я и рассматриваю вариант пучинистых грунтов ибо глину пучит всегда. И пока нахожу либо ленту ниже глубины промерзания, либо хорошую подушку и плиту.
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Offtop: Посмотрел серию. Сходу бросается в глаза применение ячеистобетонных блоков в стенах подвала. Доверие к этой серии (внезапно) пошатнулось...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
Внимательно читайте. Там показаны три варианта: стены подвала из бетонных блоков, стены подвала из блоков ячеистых бетонов, стены подвала из монолотного бетона.
Читайте 2. Конструктивные элементы зданий. 2.1. Фундаменты. Там написано - в зависимости от геологических условий, конструктивных особенностей и далее по тексту. Серия не заставляет вас делать фундаменты из блоков ячеистых бетонов. Выбирайте и решайте. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Offtop: Ну так можно было еще с 10-ок конструктивно неверных вариантов привести (объем серии увеличить и т.п.). Похоже на шоу "Как стать миллионером" - мы привели 3 варианта, выберите правильный (соответствующий нормам проектирования)
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 23.01.2014 в 14:17. |
|||
|
||||
подпольный инженер Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23
|
Решать - не мне. Я свой альтернативный вариант ленте ниже глубины промерзания предложила. По моему разумению - вариант хороший и надежный. Малое армирование удовлетворяет расчетам. Из недостатков - сложность исполнения и большой объем бетона. Вопрос задаю потому как могла упустить из виду что то важное, подводный камень так сказать.
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
Offtop: Будете строить будку из ячеистых блоков для складирования инвентаря (1*1) - точно выберете себе правильно решение по устройству фундаментов.
|
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Вы бы лучше переживали о том, как Вам стены со временем порвет. Ибо газобетон, пенобетон - это термоизоляторы, а не стройматериал. Ну, если Вы что то для животных строите - тогда пойдет. Только дуть в щели будет.
|
|||
|
||||
подпольный инженер Регистрация: 05.03.2009
Самара
Сообщений: 23
|
То есть строить дома из газобетона/пенобетона нельзя?
__________________
Работа работой, но надо и что-то полезное делать... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть в расчетах наличие электроканала в ненапреженной жб плите? | slim_rock | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.09.2012 11:03 |
Закладные детали в жб плите для электротали? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 13 | 23.09.2008 10:01 |
Трещины в жб плите | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.07.2006 17:49 |