Непрочитано 21.01.2014, 12:18 #1
Мало исходных данных для проектирования фундаментов
tanua+511
 
Регистрация: 09.12.2013
Сообщений: 3

Добрый день дорогие форумчане! Выдали геологи геологию на строительство промздания из мет. каркаса 12х30 м шаг колонн 6 м. есть однобалочный кран 10 т. нужно запроектировать фундаменты под колонны (столбчатые), но в геологии насыпные грунты и из характеристик выдали только Rо=400 кПа, модуль деформации грунта 40,0 Мпа. За данными бурения грунтовые воды на участке изысканий на глубину до 10,0 м не встречены. Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,05 м. Грунты непросадочные. Территория на которой будет выполняться строительство находится на территории шахты. Подскажите как мне дальше правильно посчитать? Может есть пример у кого то? Спасибо!!!!!!! Очень срочно!!!!!!!
Просмотров: 1534
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:26
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


а какие вам еще данные нужны для столбчатых фундаментов?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:27
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


насыпуха 400кпа и 40Мпа это круто! отсыпка горной породой?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:30
#4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
насыпуха 400кпа и 40Мпа это круто! отсыпка горной породой
песком крупным , например.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:38
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


h5r32, они дали характеристики породы в нарушенной структуре, а не в природном состоянии.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 12:51
#6
Т.В.


 
Регистрация: 03.03.2012
Сообщений: 3


Геология шикарная. Насыпной грунт дает характеристики песка средней плотности.Если не вдаваться в подробности откуда эти характеристики, то используя приложение В СП 22.13330.2011 надо определить расчетное сопротивление грунта основания. Ну а дальше в соответствии с вашими нагрузками определяться с размерами подошвы столбчатого фундамента (нормативные нагрузки) и считать сам фундамент(расчетные нагрузки)
Т.В. вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:16
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Да тут даже считать ничего не надо, с таким модулем деформаций и исходных данных - сложно сделать что-то не так
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 13:21
#8
tanua+511


 
Регистрация: 09.12.2013
Сообщений: 3


Большое спасибо всем за ответы, потому что опыта в проектировании фундаментов не так уж и много. Но еще один вопрос правильно ли я понимаю что для расчета принимать в этой формуле А=N/(Ro-гамма*d), Ro=400кПа и в проверке условий принимать Рмах<1,2R, Рср.<R, Рміn>0 за R=400кПа или может брать расчетное сопротивление которое дано в ДБН?
tanua+511 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:33
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


@$K&t[163RUS], Алексей, ну ты то понимаешь где подстава?
а так да, можно мостовой кран 100тн грузоподьемность, и пролетом 50м ставить на почти скалу насыпную..
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 13:41
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Обычно геологи дают R0 для штампа 2х2. Для перехода к другим размерам существуют коэффициенты.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мало исходных данных для проектирования фундаментов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2009 19:36
Инженерные изыскания для проектирования фундаментов в районах с сейсмичностью 8-9 баллов Шерали Основания и фундаменты 6 04.02.2009 13:56