По первому варианту - надстройка второго этажа по существующим колоннам и наружным стенами. Необходимо решать вопрос не только с достаточностью прочности стен первого этажа, но и c фундаментами (нагрузка на кладку в уровне низа стен и на фундаменты возрастают более чем в 1,5 раза ). Есть ли достаточный запас по прочности кладки и по ширине подошвы фундамента, что будет происходить с неравномерными осадками ?.
По второму варианту - "вложенный каркас" второго этажа. По осям Б и В особых проблем нет, подведя дополнительные колонны под балки в пролетах между существующими колоннами. Установка колонн по внутреннему контуру здания потребуют отвести их от наружных осей на достаточное расстояние, определяемое конструктивно из условия их размещения, что в принципе возможно. Проблемы здесь вижу в том, что колонны на первом этаже, располагаемые по контуру пройдут через лестничные марши, расположенные воль осей А и 4.
P.S. Посмотите, может быть пройдет комбирированный вариант - доп. колонны внутри здания, а наружные стены усилить, взяв в обойму штукатуркой по двухсторонним сеткам, сединив их между собой сквозными стержнями. Но остается вопрос с фундаментами, грунтами. Посмотрите в альбоме у Мальганова (он есть на форуме в загрузке), там есть варианты усиления стен и фундаментов.
Последний раз редактировалось AMS, 15.09.2008 в 09:18.
Причина: P.S.
|