Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > расчет потерь напряжения в линии

расчет потерь напряжения в линии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2012, 13:41 #1
расчет потерь напряжения в линии
Tonik71
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 7

Кто нибудь может написать пошагово как мне это сделать????перечитал уже 40 статей все равно результат не совпадает!
Просмотров: 28166
 
Непрочитано 07.02.2012, 13:47
#2
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Для какой сети, распеределенной или нет, постоянного тока или переменного, однофазной или 3-хфазной?
Nike вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 13:58
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а результат и не всегда будет совпадать, +- по разным методикам.
Скачай аврал дельта забей туда данные и сравни со своим результатом.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:03
#4
Tonik71


 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 7


скачал аврал дельта!как найти ток в фазе и что такое коэффициэнт активной мощности??у меня 3-х фазная сеть,напряжение 380В,алюминевый провод,сечение 50,длина участка 216м!
Tonik71 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:06
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ток в фазе считать через мощность - для трехфазной сети S/1.73/0.38 где s мощность в ква, остальные цифры для трехфазной сети напряжением 380 В
коэф мощность - cosf
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 14:22
#6
Tonik71


 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 7


а чему равен cosf??и откуда взять мощность S??
Tonik71 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 15:22
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Я конечно дико извиняюсь, но обычно это исходные данные для расчета, как Вы могли по разным методикам считать не зная тока мне непонятно.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 15:44
#8
Tonik71


 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 7


у меня 3-х фазная сеть,напряжение 380В,алюминевый провод,сечение 50,длина участка 216м?мощность 15кВт вот все исходные данные
Tonik71 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 19:46
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


15/1,73/0,38/0,92 где 0,92 среднепотолочный косинус в таком случае 24,8 А ток. Вбей в аврал и посмотри.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 22:45
#10
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Sichr поудобнее будет, я так думаю. и в исходных данных нет ничего об источнике питания
Dym вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 08:59
#11
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


если без программ

участок линейный 15*216/(46*50) =1,4% то же самое для медного проводника с тем же сечением 15*216/(77*50)=0,84%

я так считаю. если сеть разветвленная тогда приведенную длину надо будет считать (ну или приведенный момент) вычисляется так же, как и приведенное сопротивление сети.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 11:52
#12
morkovka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7


Падение напряжения равно=(100*Ррач*L)/(Напряжение в квадрате*удельную проводимость материала*сечение), расчетная моность берется в ваттах, удельная проводимость для меди=53, для алюминия =32, разбиваем участок на несколько подучастков, до первой нагрузки дошли, посчитали ее падение, от первой до второй нагрузки участок взяли, посчитали падение до второй нагрузки и так до самой удаленной, падение в сумме как правило должно быть не более 5%
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (94.4 Кб, 3632 просмотров)

Последний раз редактировалось morkovka, 03.03.2012 в 12:18.
morkovka вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 16:36
#13
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от morkovka Посмотреть сообщение
Падение напряжения равно=(100*Ррач*L)/(Напряжение в квадрате*удельную проводимость материала*сечение)
Вы только забыли написать , что по такой формуле считается падение напряжения для чистой активной нагрузки , что бывает весьма редко .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 18:26
#14
morkovka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7


воть
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж2.dwg (123.7 Кб, 3481 просмотров)
morkovka вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 18:45
#15
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


автокад вложения в файл не сохраняет так что лепи вставленную картинку отдельно
kifa вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 19:03
#16
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


для осветительных сетей падение напряжения обычно определяется по формуле...:
М/(c*S), %, где...
М -- момент нагрузки, равный P*L... (мощность в киловаттах, длина в метрах...)...
S -- сечение провода...
c -- коэффициент... по разным данным справочников...
-- трехфазная медная = 72, алюминий = 44
-- однофазная медная = 12, алюминий = 7,4...

а вам для какой цели...? обычно этого хватает...
но можно углюбиться в ТОЭ...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 20:25
#17
morkovka


 
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7


вот
Вложения
Тип файла: rar P1010972.rar (2.77 Мб, 864 просмотров)
morkovka вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2012, 21:02
#18
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531



а ты ворд пробовал...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 08:29
#19
Тюменец


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 11


Срветую почитать книгу Кнорринга "Справочная книга для проектирования электрического освещения", г1992. Там все популярно расписано.)
Тюменец вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 20:38
#20
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


друзья!
нужна помощь.
запитываю частника от РУ-0,4 кВ ТП , сначала кабель 4х70 потом сип 4х50 до границы участка.
считаю по этой формуле
∆U=√3*І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
теперь вопрос: какое номинальное напряжение все-таки правильно брать, 0,4 или 0,38?
второй вопрос:
всегда просто считал в такой ситуации две цифры - для участка по кабелю и для участка по СИПу с разными хо и rо, но одинаковым Uном!
потом просто складывал и получал потерю напряжения в конце линии.
сейчас появился человек в СО(участвует в согласовании проектов), который утверждает,
что неправильно брать одну и ту же цифру Uном для расчетов по этим участкам, типо:
"у тебя же есть падение на кабеле? значит для ВЛ ты уже должен брать Uном минус падение на первом участке"
для меня это странно, мягко говоря.
что скажите по этому поводу?
privodnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > расчет потерь напряжения в линии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
таблица потерь напряжения ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.04.2008 23:01