29.07.2013, 10:41 | #1 | |
Есть ли нормы по проектированию дверных проемов для выхода на балкон из кухни?
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 6743
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
если простенок (где "?") будет 1100, то пожарники будут считать этот закуток "аварийным выходом"
но требуется ли здесь аварийный выход уже другой вопрос
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 29.07.2013 в 14:07. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Для квартир выше 15 м помимо эвакуационного выхода необходим аварийный. Аварийным выходом считается балкон с глухим простенком 1,2 м. Но так как у вас здание 3-этажное, т.е. высота квартиры на последнем этаже менее 15 м от земли, ширина глухого простенка не нормируется
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
СП 1.13130.2009:
"5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход" 123-ФЗ, статья 86, п.6 (то же самое в нашем любимом СНиП 21-01-97*): 6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятсявыходы, которые ведут: 1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию) |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 2
|
Вот и мне непонятно. и СП 1.13130.2009 вроде как действующий,
но в СП 54.13330.2011 ничего нет об аварийных выходах из квартир и 117 ФЗ ясности не вносит А в новостройках полно квартир без аварийных выходов (и вообще без лоджий и балконов) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
СП1.13130.2009:
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м ; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. Требования к аварийным выходам изложены в п. 5.4.9 (хоть там речь и о надстройке, но эксперты ссылаются на него). P.S: в новых домах может не быть аварийного выхода с этажа в случае, если с каждого этажа существует 2 эвакуационных выхода, например. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |