22.12.2014, 07:08 | #1 | |
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП
учусь проектировать
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 4775
|
|
||||
учусь проектировать Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
Спасибо Бахил, попробую )
Как я понимаю условие дефомированной схемы соблюдается введением коэффициентов ню, согласно пункту 3.53 Пособия к СП, которые в свою очередь зависят от расчетной длины. В моем случае расчетная длина L0 < 4, следовательно прогиб колонны можно не учитывать. Отсюда видимо и уменьшение расчетного момента и следовательно уменьшение армирования? Но я бы хотел для начала разобраться в расчете элемента без учета НДМ, по предельным усилиям, у меня даже здесь возникли проблемы ) Последний раз редактировалось Venice, 22.12.2014 в 08:04. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Понятно. Тогда тебе считать по СНиП, "Общий случай". На мой взгляд по НДМ расчёт гораздо проще.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Формулы общего вида из п. 3.59 пособия это теже самые формулы, что в п.6.2.15 СП. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему? |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
На любителя, кто бы делал частные формулы если по формулам общего вида более понятно :-).
Это что за зверь? разрушающие усилия? Ну тогда это из другой оперы, правильно говорить "Метод предельных усилий". Потому что Метод разрушающих усилий это дедушка метода предельных состояний, но никак не дедушка НДМ |
|||
|
||||
учусь проектировать Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
Цитата:
Возникает вопрос, могу ли я при вычислении армирования симметричной арматуры воспользоваться формулой нахождения сжатой зоны бетона из пункта 3.59 (для нессиметричной арматуры), быть может тогда результаты сойдутся. Или это некорректно? ... Только что посмотрел значения сжатой зоны бетона для двух условий, получается одно и то же. Проверял пять раз, ошибку не нашел, буду разбираться дальше. Спасибо всем за помощь! Последний раз редактировалось Venice, 22.12.2014 в 09:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Внешние силы не должны измениться при учете внецентренного сжатия при расчете по Пособию, и при расчете по самому СП.
По первому взгляду на ваш расчет по самому СП видны две неточности. Разберитесь с учетом случайного эксцентриситета. По СП, как и по Пособию к нему, для статич. неопределимых систем e0 =max(ea, e). В расчете по СП вы нашли e0 = ea + e, как для статич. определимой системы, тем самым увеличили момент внешних сил. И второе замечание. Вы сами проверили, что учет прогиба не нужен, т.к. гибкость меньше 14, однако сделали этот учет по СП. Коэффициент вы получили 1.02, он практически не влияет, но по Пособию к СП вы и этот коэффициент, абсолютно правильно, приняли =1.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 24.12.2014 в 12:32. |
|||
|
||||
учусь проектировать Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
Цитата:
У меня еще назрел вопрос). Как при расчете по Пособию учитывается статическая определяемость (неопределяемость) системы? Пунктом 3.55, при определении расчетных длин? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
По СП, как и по Пособию к нему для статич. неопределимых систем e0 =max(ea, e), для статич.определимой системы e0 = ea + e. Это четко расписано в п.4.2.6 СП и в п. 3.49 Пособия к СП. Учет влияния прогиба – это уже следующий этап расчета внецентренно сжатых элементов, как и определение расчетной длины L0. В зависимости от гибкости этот расчет либо производят, либо принимают коэффициент учета, равным 1.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Порядок выполнения расчёта по прочности внецентренно сжатого элемента на действие поперечной силы | jttc | Обследование зданий и сооружений | 1 | 11.02.2012 20:30 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |