4-х жильные силовые кабели в доме
Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 2889
|
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474
|
Наверное, поздно, но все-таки напишу.
Силовые кабели 10кВ будут только 3х-жильные (по принципу работы электрических сетей) Силовые кабели 0,4 кВ в принципе должны быть 5-ти жильными (3 фазных провода, нулевой и защитный проводник), но есть ПУЭ, п. 1.7.131. "В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." Т.е. "крупные" кабели можно брать 4х жильные. Что мы в общем-то и делаем.