Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли стержень?

Выдержит ли стержень?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2013, 13:10 #1
Выдержит ли стержень?
Prosto90CAK
 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47

Можно ли заменить расчетную нагрузку для этой балки силой P?Если да,то как,чтобы столб не потерял устойчивости?

Вложения
Тип файла: pdf shm.pdf (5.7 Кб, 156 просмотров)

Просмотров: 1977
 
Непрочитано 13.09.2013, 13:12
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) Для расчета столба - да, для расчета балки - нет.
2) Щито?
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 13:28
#3
Prosto90CAK


 
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 47


какие условия должны быть соблюдены,чтобы столб не потерял устойчивость?нельзя же просто взять и заменить!?как определить изгибную жесткость,которая обеспечит запас устойчивости стойки?
Prosto90CAK вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 13:43
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я недопонял схему, нарисовано не совсем четко. Но возможно Вы ищете усилие в стойке для ее проверки на устойчивость. Дык возьмите это усилие как реакцию средней опоры двухпролетной неразрезной балки - это примерно 60% от всей суммарной нагрузки на всю балку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2013, 14:06
#5
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от Prosto90CAK Посмотреть сообщение
как определить изгибную жесткость,которая обеспечит запас устойчивости стойки?
на форуме тыщу раз про это было, пользуйтесь поиском.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 08:42
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Можно ли заменить расчетную нагрузку для этой балки силой P?
- можно Р=1,25*q*L/2. Далее по Эйлеру (мю=0,7).

Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2013 в 08:40. Причина: Ошибка в формуле
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 07:34
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- можно Р=1,25*q*L. Далее по Эйлеру (мю=0,7).
Вы уверены насчет 1,25? Это может из условия равенства максимальных моментов? А автору надо усилие в стойке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 08:29
#8
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Ильнур,
1,25qL это 1,25qL/2 =0,625 если считать от всей нагрузки, а не от нагрузки только на один пролет.
Получаем 62,5% - реакция средней стойки от всей нагрузки на двухпролетную неразрезную балку загруженную равномерной нагрузкой.
Получается тоже, что Вы говорили выше
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
это примерно 60% от всей суммарной нагрузки на всю балку.
Из справочника Уманского:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 81
Размер:	75.9 Кб
ID:	112420
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 08:41
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы уверены насчет 1,25?
- да, там ошибся, исправил пост.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли стержень?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки Valenok Железобетонные конструкции 18 23.05.2021 21:10
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
П-образный стержень - анкеровка или стыковка? AVO Железобетонные конструкции 10 29.09.2015 19:18
Как смоделировать стержень в уровне оболочки, но без передачи нагрузки на стержень с оболочки? Нитонисе Расчетные программы 12 19.04.2011 22:00