| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли 1,1м ровнонагруженной трубы 30х30х2 - 200 кг

Выдержит ли 1,1м ровнонагруженной трубы 30х30х2 - 200 кг

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.09.2018, 09:23 #1
Выдержит ли 1,1м ровнонагруженной трубы 30х30х2 - 200 кг
Сергей 69
 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 6

Приветствую! Не могли бы Вы подсказать, прогнуться ли (может сломаются) 3 трубы 30х30х2 ГОСТ 8639-82 приблизительно ровнонагруженные 600 кг. Трубы жёстко крепятся между двух наклонных пластин толщиной 5мм, фланцами на болты М10, глина дуги верхней трубы ~1100 мм. Радиус гиба верхней трубы 1980мм. Трубы торцами упираются в наклонные пластины. Груз на трубы давит с верху, основание груза в виде лесенки, основание имеет такой же радиус как и трубы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 166
Размер:	136.4 Кб
ID:	206101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 98
Размер:	124.3 Кб
ID:	206102  

Просмотров: 2114
 
Непрочитано 13.09.2018, 09:37
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Прогнутся.
Не представляю равно нагруженные 3трубы, лучше принимать на 2.
Эти пластины удержат распор? Чего-то нарисовано непонятно. Если пластины податливые, усилия могут перераспределяться между трубками ещё более непредсказуемо.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 13.09.2018, 09:40
#3
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Сломаются вряд ли... А вот погнутся вместе с пластинами точно. Или пластины как-то закреплены жестко, таким образом что не могут повернутся?
apxap вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 09:40
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Если считать в лоб, как разрезную балку без распора - не выдержит ..
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 13.09.2018, 09:41
#5
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 828


Должно потянуть
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 09:57
#6
Сергей 69


 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 6


Наклонные пластины жёстко закреплены, приварены с задней стоны вверху к подпирающим квадратным трубам и к нижней квадратной трубе.
Сергей 69 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 10:06
#7
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Только если нагрузка будет приложена в режиме центрального ровнонагружения, если в режиме кривоцентричного давления - то всё пропало...
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 11:00
#8
Сергей 69


 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 6


Благодарю за ответы!
Сергей 69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 16:01
#9
Сергей 69


 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 6


Я ещё ориентировался частично при выборе труб на такую табличку. И внизу есть примечание что, при жёстком креплении обоих концов труб нагрузка из таблицы увеличивается в 3 раза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузка квадратной трубы.jpg
Просмотров: 105
Размер:	382.1 Кб
ID:	206127  
Сергей 69 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 17:56
#10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Сергей 69 Посмотреть сообщение
И внизу есть примечание что, при жёстком креплении обоих концов труб нагрузка из таблицы увеличивается в 3 раза.
Нагрузка сосредоточенная. Момент в шарнирной балке 0,5Q. Момент в защемлённой 0,25Q. Где 3 раза?
Остальное сразу не вызывает доверия )
Цитата:
Сообщение от Сергей 69 Посмотреть сообщение
Трубы жёстко крепятся между двух наклонных пластин толщиной 5мм, фланцами на болты М10
Толщина фланцев не указана (визуально, те же 2 мм), но крепление условно шарнирное, а не жёсткое.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 10:00
#11
Сергей 69


 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 6


Фланцы толщиной 3 мм пока, будут обварены вокруг трубы и прикручены к опорной пластине.
Сергей 69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 08:58
#12
Сергей 69


 
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 6


Благодарю за помощь!
Сергей 69 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержит ли 1,1м ровнонагруженной трубы 30х30х2 - 200 кг

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Расчёт количества воронок наружного водостока, диаметра трубы МаксКад Архитектура 4 30.10.2017 13:21
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 11.07.2016 15:24
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23