Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас Что делать с колоннами?

Металлокаркас Что делать с колоннами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.05.2008, 15:25 #1
Металлокаркас Что делать с колоннами?
beta
 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 24

Здравствуйте Уважаемые пользователи форума "DWG.RU"!
При проектировании стальных конструкций склада возник вопрос КАКОЙ К-Т РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ БРАТЬ ДЛЯ КОЛОНН???
Здание одноэтажное многопролетное.Колонны с шагом 12 м и покрытие из ферм с шагом 12 м фермы соединяются между собой прогонами.
Для большей ясности проблемы прикладываю расчетную схему в СКАДЕ каркас_склада.rar Очень хочется взять равным 1,
но здравый смысл говорит что нужно брать 2. Может дадите совет какие конструктивные решения необходимы для того чтобы
к-т расчетной длины можно было бы принять равным 1.
_____________________________________________________________
P.S.
Да еще очень интересная вещь которая меня насторожила в СКАДЕ есть возможность посмотреть расчетные длины элементов
так вот для колонн к-т расчетной длине получается равным 10???
Заранее благодарен

Просмотров: 2412
 
Непрочитано 09.05.2008, 15:55
#2
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Это только за последнее время. И до этого - раз 200 обуждалась эта тема.
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=234591&#post234591
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=235324&#post235324
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 18:37
#3
beta


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 24


Уважаемый Хворобьевъ спасибо за ссылки!!!
Вопросов стало еще больше чем было.
По Вашему мнению надо брать к-т расчетной длины =2
и не рассматривать ни каких конструктивных решений
по уменьшению этого к-та???
И по поводу СКАД к-т расчетной длины получился для колонн
чуть меньше 10 (Это наверно странно???).
beta вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 18:46
#4
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


можешь в каждой раме в одном из пролетов поставить связи - и сразу мю=1
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2008, 22:25
#5
beta


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 24


Как Вы думаете уважаемый alexfr антресольный этаж может
выступать связью для поперечного сечения здания??? И как Вы относитесь к расчетной длине по скаду?.
_______________________________________________________________________________________________
Заранее спасибо)
beta вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2008, 22:36
#6
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


можно протянуть колонны до уровня верхних поясов ферм, обеспечив их жесткое сопряжение с фермами - и далее по СНиП, как для рам с жестким креплением ригелей, причем это может быть сделано только для одного пролета в каждой раме - а остальные - как опирающиеся на несмещаемую раму (только мю на всякий случай принять не ниже расчетного для колонны жесткого пролета).
такое же защемление можно сделать непосредственно в мансардном этаже - короче - создать связями или жесткими узлами один пролет,для которого обеспечить СНиПовское мю~1, а к нему вязать остальные.
по СКАД: мю=10 - многовато, наверно, ошибка на вводе, хотя для слабонагруженных стержней все программы часто дают и 15, и 25 - алгоритм дает реальную мю только для стержня, ответственного за потерю устойчивости.
(СКАДом так и не начал пользоваться - в прошлом раздражали глупые ошибки в сателитах - соответственно, не вникалось уже и в основные результаты, поэтому по вашей задаче ничего конкретно сказать не смогу)
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 22:23
#7
beta


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 24


Спасибо!!! Магарыч с меня)))))) адрес доставки????
beta вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 22:34
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


beta
Просто так то не получится, придется менять связевую систему по нижнему поясу ферм, а так же крайние узлы менять.
По металлоемкости возможно так же и выйдеть.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 12:07
#9
Серега


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197


При многопролетных зданиях с шарнирным опиранием ригеля (фермы) к=0,7. При жестком сопряжениик=0,5. См. СНиП II-23-81*
Серега вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас Что делать с колоннами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31