Непрочитано 04.05.2013, 23:00 #1
Раскосы фермы из ГСП под остым углом.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых ГСП, п. 4.2.13. "Узлы ферм рекомендуется выполнять без фасонок. При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр. При меньших углах следует принимать меры для обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла". О каких мерах идет речь в данном пункте и как их реализовать???
Просмотров: 23452
 
Непрочитано 05.05.2013, 15:00
#2
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Я думаю, что речь идёт о такой ситуации. При угле меньше 30 градусов качественный шов выполнить трудно или даже невозможно. Принимать его в расчет как несущий нельзя. Кроме того есть проблема с обеспечением плотности, это нужно иметь ввиду. Одно из решений это подрезать профиль в этом месте и подложить пластину, чем больше её толщина, тем лучше доступ к этому шву.
Вложения
Тип файла: pdf 1111.pdf (85.1 Кб, 2001 просмотров)
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 09:18
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Вот такие меры решают обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскосы ферм.jpg
Просмотров: 3356
Размер:	94.3 Кб
ID:	102572  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:41
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Миниатюры
- думаю, да. Только у фасонки надо острый угол отрезать (отставить просвет) - уменьшить концентрации напр-й.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 12:24
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


фасонки снаружи внахлёст с двух сторон пояса навариваются
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 13:04
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр
А угол в ферме меньше 30 гр не имеет особого смысла
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 20:19
#7
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


ну во первых не менее 35 градусов, а во вторых лежачие раскосы не работают, какие бы вы меры не принимали
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 22:39
#8
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
ну во первых не менее 35 градусов, а во вторых лежачие раскосы не работают, какие бы вы меры не принимали
Откуда инфа про 35гр.?

Последний раз редактировалось Nagay, 06.05.2013 в 22:47.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 08:17
#9
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


А что понимается под "плотностью участка сварного шва" в фермах?

(плотность шва - это понятно - это непроницаемость шва в конструкциях с жидкостями/газами, как резервуар, трубопровод и пр.... а плотность участка в фермах?...)
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 11:55
#10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от vitalik26 Посмотреть сообщение
ну во первых не менее 35 градусов, а во вторых лежачие раскосы не работают, какие бы вы меры не принимали
Оптимальный угол наклона раскосов в треугольной решетке составляет примерно 45гр., в раскосной решетке - 35гр.. (Горев, Беленя, пр.) Т.е. менее можно, но раскосы становятся менее или вовсе не эффективными.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 13:04
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Оптимальная же высота фермы - (0,2-0,3)*L
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 14:06
#12
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Подскажите, кроме Горева, Беленя в современных действующих требованиях СП и СНИП есть ли рекомендации, какой рекомендуется задавать угол раскосов ферм из гнутосварных профильных труб? СП полностью пересмотрел, но не нашёл таких рекомендаций.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 14:16
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Sokrat, да любой. Угол обычно сам получается от высоты фермы и расстановки прогонов. Всегда вписывался в границы 30-60 градусов, но чем больше угол к поясу тем меньше сварки/пятна контакта, и тем больше шанс попасть на накладки
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 14:29
#14
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


По-моему в нормах нет таких рекомендаций.
Иначе - согласен с Николай Г.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 14:40
#15
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
День добрый! Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых ГСП, п. 4.2.13. "Узлы ферм рекомендуется выполнять без фасонок. При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр. При меньших углах следует принимать меры для обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла". О каких мерах идет речь в данном пункте и как их реализовать???
Скадовская Комета-2, вообще считает оптимальным угол в пределах 40-50 град....
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 15:22
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


есть только п.4.2.13 http://dwg.ru/dnl/3335
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 15:23
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в большинстве случаев - здравый смысл всем запретам запрет)
 
 
Непрочитано 01.12.2015, 15:32
#18
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Всегда вписывался в границы 30-60 градусов
Вы имеете ввиду угол, образованный между поясом и раскосом?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 16:11
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, конечно, не азимут же. Остальные углы-то на что влияют?)
 
 
Непрочитано 01.12.2015, 16:13
#20
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Sokrat, конечно, не азимут же. Остальные углы-то на что влияют?)
На чертежах обычно обозначается угол между двумя соседними раскосами, а он уже отличается. Чтобы не перепутать
Sokrat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскосы фермы из ГСП под остым углом.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 85 07.10.2014 13:16
Опорная стойка фермы из ГСП k-ira2008 Конструкции зданий и сооружений 4 12.09.2011 07:48
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40