Рамный узел. Прохождение экспертизы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2015, 08:29
Рамный узел. Прохождение экспертизы
zLocky
 
Строительное проектирование
 
Пермь
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 10

Добрый день, при прохождении экспертизы возникла проблема. Эксперт говорит: "Узлы в проектной документации сварные, с учетом работы полки на расслой, что недопустимо (см. поправку в табл. 1* к СНИП II-23-81*, где растяжение в направлении толщины проката исключено)." Далее требует заменить узлы на серийные по серии 2.440-2. Тип узла в приложении. Такие узлы у нас в организации уже неоднократно проверены на практике, а серийные выполняются на болтах и ввиду коррозии от них пытаются по возможности уходить. Кто нибудь знает как доказать эксперту, что принятые проектные решения верны? Можно ли сослаться на пункт 13.5 СП 16.13330.2011 и чтоб выполнялись условия пункта 13.2? Расчет рамных узлов на накладках по рекомендациям Троицкого очень подробно изучен, но это не нормативный документ, и повторюсь что расчетное сопротивление в направлении толщины проката из СНиП исключено (в СП о нем и упоминания не было). Спасибо за ответы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел накладки.JPG
Просмотров: 1167
Размер:	57.6 Кб
ID:	159473  

Просмотров: 21785
 
Непрочитано 30.10.2015, 22:56
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Что то такое было относительно плит баз в ЦНИИПСК, ограничение по верхней границе толщины из за расслоя, думаю что копать надо куда то в ограничения максимальной и минимальной толщины используемых элементов, что бы избежать оного!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 01:16
#22
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 60


Есть решение на боковых накладках. В западных источниках именуемое SidePlate. Хотя известно еще с 30-х.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скачанные файлы.jpg
Просмотров: 388
Размер:	6.2 Кб
ID:	159535  
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 11:36
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Ph.D_Steel, для навесика проканает
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 11:37
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ph.D_Steel, неужели в 30-е годы не знали сопромата?)) Это ж какой толщины должна быть пластина, чтоб её момент сопротивления был сопоставим с моментом сопротивления основной части балки (а иначе это будет не жесткий узел)?
 
 
Непрочитано 31.10.2015, 12:03
#25
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Скажите пожалуйста, как вы к этому относитесь? (с коррозией понятно - ей тут есть где развернуться)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 391
Размер:	16.2 Кб
ID:	159537  
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 12:11
#26
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


>Arikaikai
Этот узел насколько я понял при беглом просмотре сайта компании даже для сейсмики применяется. Ну и порадовало Our patented technologies save money.

>lexabelic
Эти щели можно замазывать спец. составами специально для этого предназначенными. Подобный узел не новинка я нечто видел у Грегор А. Сварные металлические конструкции. 1935. А используя принцип этого узла можно выполнить его на сварке(как пример "доп. планки" для консолей под подкрановые балки предназначенные, как раз для передачи "усилия минуя стенку").

Последний раз редактировалось gad, 31.10.2015 в 12:17.
gad вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 12:22
#27
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Как по мне - всяко лучше фланцевого в части огрехов изготовления и монтажа...
А в жизни кто это видел/применял?

Последний раз редактировалось lexabelic, 31.10.2015 в 13:15.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 13:55
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


по сравнению с фланцевым - выше трудоемкость изготовления/монтажа. Плюс эти "уши" нехило торчат в стороны, мешаясь узлам поперечных балок.

С другой стороны, это выход для заводов, не имеющих нормального оборудования для фрезеровки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 16:36
#29
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
наряду со специальными марками стали, где данные свойства обеспечены по определению
Что это за стали?

Кроме того п.13.3 СП "Стальные конструкции" допускает слоистое разрушение только для проката из низколегированной стали толщиной больше 25мм. То есть, согласно СП стали С245 и С255 не подвержены слоистому разрушению!
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 17:02
#30
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Например по ТУ 14-1-5120-2008
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 17:08
#31
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


lexabelic, Согласно п.3.7 этого ТУ расслоение поставляемого по нему металла допускается.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 17:37
#32
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Расслоения в готовом прокате даже в листах из стали Ст0 не допускаются - это брак однозначный (см ГОСТ 14637-89, п. 2.1.20).
Высококачественный прокат испытывают на растяжение поперек толщины и УЗК сплошности проводят. Вот поэтому он и "специальный".
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 20:05
#33
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Этот пункт 13.5 скопирован с EN 1993-1-10 , если глянуть в EN 1993-1-10 в таблицу 2.1 , не набрав в сумме больше 10 Zed , основным параметром будет ударная вязкость металла...Там так же и есть формула, которая определяет Ry(t), хотя в Сп, ее почему то не скопировали( в пунте 13.2 написали 0.4 Ry).
Вот и ваш эксперт ссылается на него (пункт 13.2) "По возможности избегать..."
Имхо , я бы в этом случае увеличил бы высоту балки и поменял марку стали и оставил бы узел таким какой он есть ...Хотя , мб я ошибаюсь(

Последний раз редактировалось Shotagv, 31.10.2015 в 20:19.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 20:27
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Например по ТУ 14-1-5120-2008
этот ТУ на две определенные марки стали. В строительстве они не используются.
Есть ТУ на 14Г2АФ и 09Г2С с гарантией мех-св-в в направлении толщины... Вот только есть эти ТУ только на бумаге, на практике сталь по ним отсутствует в продаже.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 20:44
#35
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Складывается такое впечталение , что при написании норм не были проверены марки сталей изготовителей...
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 20:47
#36
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В строительстве они не используются.
А где же используются? И почему - запрещено?
Магнитка катает, в продаже есть, Z-свойства обеспечены с головой.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 20:58
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А где же используются?
в мостостроении, там же в заголовке сказано. А мостовики не пользуются СП 16
 
 
Непрочитано 31.10.2015, 21:06
#38
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Кроме того п.13.3 СП "Стальные конструкции" допускает слоистое разрушение только для проката из низколегированной стали толщиной больше 25мм. То есть, согласно СП стали С245 и С255 не подвержены слоистому разрушению!
действительно. почему только низколегированные
bigden вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 21:07
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А где же используются?
у мостовиков

Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
И почему - запрещено?
Где это вы прочитали? Ох уж эти ваши фантазии...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2015, 21:21
#40
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в мостостроении
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
у мостовиков
Нельзя использовать лист 15ХСНДА только потому, что его нет в СП16, и она мостовая???
15ХСНД нет в СП16 только из-за ее цены, а не потому что она "мостовая" ("крановая"/"танковая"/...).

Последний раз редактировалось lexabelic, 31.10.2015 в 21:28.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел. Прохождение экспертизы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Рамный узел для разных сечений ригеля "Пухлый" Конструкции зданий и сооружений 15 06.10.2009 12:11
Прохождение экспертизы зависит от кармана заказчика Sanechek Разное 4 12.03.2009 19:14