| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.09.2018, 16:40 | #1 | |
Как лучше организовать равнопрочный стык двутавра ?
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 147
|
||
Просмотров: 1969
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Более опытные металлисты поправят, если не прав.
Всё зависит от толщины свариваемых элементов. Небольшая - без фасок с зазором или без (ориентировочно до 0,5-1 см), средняя (ориентировочно от 0,5-1 до 2-3 см)- односторонняя, большая (ориентировочно более 2-3 см) - двухсторонняя. Это сугубо из удобства и равномерности заполнения пустоты металлом. На картинке видимо нет двусторонней фаски по той логике, что даже у двутавра 60 толщина полки ещё позволяет делать одностороннюю. Но если лично вам удобнее по тем или иным причинам сделать двустороннюю, то не вижу причины не сделать это (но лучше уточнить у сварщика). Какой двутавр у вас? Ну и ещё низ и верх двутавра так получается более гладкий. Меньше зачищать, если это важно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Двусторонняя разделка менее трудоемка, поскольку объём наплавленного металла вдвое меньше, но не всегда приемлема. Например, при сварке стыка балки в рабочем положении при двусторонней разделке по полкам придется выполнять потолочные швы, чего следует избегать. Также следует избегать односторонней разделки по стенкам обеих деталей ("б-б" для I30 - I60), ведь легко перепутать и снять фаски с разных сторон, что приведет к проблемам при монтаже, т.к. на стенке образуется широкая щель.
Последний раз редактировалось Левша, 03.09.2018 в 19:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Верно, но вторично и соответственно не полно.
В самую первую очередь зависит от способа сварки: ИН - в инертных газах, неплавящимся электродом без присадочного металла; ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом; ИП - в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом плавящимся электродом; УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом. АФ - автоматическая на весу; АФф - автоматическая на флюсовой подушке; АФм - автоматическая на флюсомедной подкладке; АФо - автоматическая на остающейся подкладке; АФп - автоматическая на медном ползуне; АФш - автоматическая с предварительным наложением подварочного шва; АФк - автоматическая с предварительной подваркой корня шва; МФ - механизированная на весу; МФо - механизированная на остающейся подкладке; МФш - механизированная с предварительным наложением подварочного шва; МФк - механизированная с предварительной подваркой корня шва. и т.д. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой вариант накладок на стенку двутавра предпочтительнее? | v.psk | Металлические конструкции | 24 | 17.05.2018 20:25 |
Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ? | antonhauff | Электроснабжение | 4 | 23.03.2018 07:25 |
Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода? | Александр Анатольевичъ | Водоснабжение и водоотведение | 12 | 26.10.2017 22:56 |
Стык циллиндрических покрытий. Как лучше законструировать? | beholder | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.04.2011 18:12 |