| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект стальной фермы

Дефект стальной фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2008, 20:02 #1
Дефект стальной фермы
YaStreb
 
Проектирование
 
Моква
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 10

Доброго времени суток уважаемые форумчане! Проблема заключается в следуещем:
Стропильная стальная ферма из гнутосварных профилей пролетом 36м имеет отклонение верхнего пояса относительно нижнего около 6см(заводской брак), что больше нормы. Подскажите пожайлуста можно ли проверить расчетом данный вид деформации.
PS: Фермы эксплуатируются, дополнительное введение каких-либо связей или распорок не предоставляется возможным. Всем заранее благорарен.
Просмотров: 12271
 
Непрочитано 07.05.2008, 20:52 Уточните...
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Стропильная стальная ферма из гнутосварных профилей пролетом 36м имеет отклонение верхнего пояса относительно нижнего около 6см(заводской брак)...
В плане, по высоте?
Нужны картинки, картинки...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 23:54
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


+1 к Пете
отклонения по вертикали в плоскости фермы, или по горизонтали из плоскости?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 10:52
#4
YaStreb

Проектирование
 
Регистрация: 28.02.2005
Моква
Сообщений: 10
<phrase 1=


Ферма имеет отклонение по горизонтали из плоскости фермы.
YaStreb вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 11:15
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Думаю, что ничего страшного не произойдет. Но чтобы наверняка в этом убедиться, нужно в соответствии с исполнительной схемой замоделировать ферму в СКАДе (в трехмерке) и просчитать. Все достаточно просто.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:21
#6
YaStreb

Проектирование
 
Регистрация: 28.02.2005
Моква
Сообщений: 10
<phrase 1=


Да я так и сделал, только в Лире, но технадзор упирается, что в нормах эта величина допускается не более 2см
YaStreb вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 11:32
#7
DK


 
Сообщений: n/a


И технадзор абсолютно прав. В данной ситуации с ним надо работать. Возможно, официальное письмо от разработчиков проектной документации поможет разрешить ситуацию.
 
 
Непрочитано 08.05.2008, 11:38
#8
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Цитата:
Сообщение от YaStreb Посмотреть сообщение
Да я так и сделал, только в Лире, но технадзор упирается, что в нормах эта величина допускается не более 2см
И что проверка дала положительный результат?
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 11:50
#9
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Обычно все что больше нормативных допусков допускается при соответствующем расчетном обосновании. На крайний случай можно оформить как обследование и оценку технического состояния. В этом случае ответственность переходит с изготовителей-монтажников на тех, кто дал положительное заключение.
В СКАДе такие вещи бесполезно моделировать, т.к. там нет физнелинейности, и, следовательно, нельзя воспроизвести расчетные методики СНиП, которые для подобных случаев не разработаны. Просто моменты, силы в таких случаях ни о чем не говорят. В ANSYS можно, (даже в бесплатной версии ED кстати), в Лире наверно можно (не знаю, есть ли там стержневые элементы, учитывающие нелинейность материала), в Робот-Миллениум можно.
 
 
Непрочитано 08.05.2008, 11:51
#10
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


to YaStreb:
Если у Вас есть возможность не могли бы вы выложить эпюрки с N и М с учетом перекоса. Любопытно взглянуть. (Желательно в растре)
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 12:02
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
В СКАДе такие вещи бесполезно моделировать, т.к. там нет физнелинейности, и, следовательно, нельзя воспроизвести расчетные методики СНиП, которые для подобных случаев не разработаны. Просто моменты, силы в таких случаях ни о чем не говорят. В ANSYS можно, (даже в бесплатной версии ED кстати), в Лире наверно можно (не знаю, есть ли там стержневые элементы, учитывающие нелинейность материала), в Робот-Миллениум можно.
О какой физнелинейности Вы говорите для расчета стальной статически определимой конструкции? Из за выхода верхнего сжатого пояса из плоскости фермы мы имеем продольные силы в прогонах, раскрепляющих верхний пояс. Очевидно, эти силы весьма малы и не могут повлиять на работоспособность конструкции.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:08
#12
YaStreb

Проектирование
 
Регистрация: 28.02.2005
Моква
Сообщений: 10
<phrase 1=


Там даже не стоит высылать, т.к. даже при правильной геометрии фермы, лира выдает моменты от жесткости узлов совершенно отличающиеся от ручного счета. В этом та вся проблема, что нужно дать решение, а как такую ферму посчитать для меня вопрос.
YaStreb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:14
#13
YaStreb

Проектирование
 
Регистрация: 28.02.2005
Моква
Сообщений: 10
<phrase 1=


Фермы беспрогонные с шагом 6м. Меня больше всего волнуют раскосы и сварные швы, как они себя поведут.
YaStreb вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 12:14
#14
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Цитата:
Сообщение от YaStreb Посмотреть сообщение
Там даже не стоит высылать, т.к. даже при правильной геометрии фермы, лира выдает моменты от жесткости узлов совершенно отличающиеся от ручного счета. В этом та вся проблема, что нужно дать решение, а как такую ферму посчитать для меня вопрос.
А вы что работаете на завод? Если так, тогда выкручивайтесь. Если завод не в одной обойме с вами, то лучше не беритесь разгребать их ошибки.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 12:30
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от YaStreb Посмотреть сообщение
Фермы беспрогонные с шагом 6м. Меня больше всего волнуют раскосы и сварные швы, как они себя поведут.
Если фермы беспрогонные, то что удерживает верхний пояс от потери устойчивости из плоскости фермы? Видимо профнастил. На него и передадутся дополнительные усилия. Усилия в раскосах не изменятся (для этого нет никаких оснований). За сварные швы тоже беспокоиться не следует.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 12:37
#16
YaStreb

Проектирование
 
Регистрация: 28.02.2005
Моква
Сообщений: 10
<phrase 1=


Усилия может быть и не изменятся, но дополнительные моменты от данного деффекта в раскосах возникнут.
YaStreb вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 12:41
#17
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


И не только в раскосах. А во всех элементах.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 12:45
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от YaStreb Посмотреть сообщение
Усилия может быть и не изменятся, но дополнительные моменты от данного деффекта в раскосах возникнут.
Если ферма отвечает требованиям п.13.8 СНиП "Стальные конструкции", то для расчетной схемы в узлах ставятся шарниры. Никаких моментов в элементах фермы (кроме верхнего пояса, где имеет место внеузловое приложение нагрузки) не будет. По крайней мере, СНиП их разрешает не учитывать.
 
 
Непрочитано 08.05.2008, 12:55
#19
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Думаю, еще имеет значение положение центра тяжести фермы по высоте. Если он ниже опор (типа Молодечно), то проблем быть не должно, если выше - я бы проверил устойчивость положения всей системы (особенно если нет вертикальных связей по покрытию) чтобы блок покрытия не завалился.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 13:48
#20
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
О какой физнелинейности Вы говорите для расчета стальной статически определимой конструкции? .
Да любой стальной конструкции - без физнелинейности вы не смоделируете ничего. Даже несущую способность центрально-сжатого стержня. Моделировать - значит воспроизводить реальную работу конструкций в запредельной стадии, когда рекомендации которых для рассматриваемого случая отсутствуют. При оценке технического состояния довольно часть нужно именно моделировать, т.к. нормативные методики для многих дефектов отсутствуют.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект стальной фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? Pavel Samofalov Разное 11 28.03.2008 07:08
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым Pool Металлические конструкции 9 03.11.2005 08:33