| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий

проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2010, 18:15 #1
проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий
ahtuba_lsk
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 1

Уважаемые господа проектировщики!
Спасайте!
Построил дом пятиэтажный 60-ти квартирный.
Есть проблемы с работой естественной вентиляцией в некоторых квартирах. Причем в одной и той же квартире в туалете дует внутрь помещения, а на кухне нормально. Каналы изолированные для каждого этажа и для каждого помещения(кухни, туалета, ванной).
Ещё есть проблема в одной квартире: пошел грибок на откосах и на потолке в углах примыкания плиты перекрытия к наружным стенам( верхний этаж, утеплитель на перекрытии- керамзит около 30см. кровля скатная профлист.)
Что делать? Жильцы грозятся судами!
Просмотров: 4727
 
Непрочитано 12.05.2010, 18:27
#2
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Обратная тяга наверное в верхней квартире? Сейчас по нормам в верхних квартирах многоэтажек вентиляционные каналы обязательно оборудовать канальными вентиляторами, т.к. это явление очень даже распространенное.
По поводу плесени в углах:
1. В данный момент в этих квартирах делают отделку или уже живут?
2. Протекает кровля все таки или нет и намокает или нет карнизная часть наружных стен?
Если описанных выше дефектов нет, то может причина быть и в нарушении температурно-влажностного режима в помещении. (возможно опять же из-за плохо работающей вентиляции, частое явление в связи с установкой пластиковых рам не оборудованных вентиляционными клапанами).
Ron вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 15:49
#3
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от ahtuba_lsk Посмотреть сообщение
Уважаемые господа проектировщики!
Спасайте!
Построил дом пятиэтажный 60-ти квартирный.
Есть проблемы с работой естественной вентиляцией в некоторых квартирах. Причем в одной и той же квартире в туалете дует внутрь помещения, а на кухне нормально. Каналы изолированные для каждого этажа и для каждого помещения(кухни, туалета, ванной).
Ещё есть проблема в одной квартире: пошел грибок на откосах и на потолке в углах примыкания плиты перекрытия к наружным стенам( верхний этаж, утеплитель на перекрытии- керамзит около 30см. кровля скатная профлист.)
Что делать? Жильцы грозятся судами!
Естественная вентиляция в Вашем доме работает вполне естественно. В кухне воздух удаляется тот, который притекает в туалет... При герметичных окнах иначе быть не может. Точнее, может быть и наоборот: воздух может притекать в кухню, а вытекать из туалета.
Для обеспечения нормальной работы естественной вентиляции необходимо, как минимум, проектировать не только расчётный объём вытяжки, но и такой же объём приточного воздуха.
А чердак в доме имеется?
nsivchuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу технологическую карту на монтаж многоэтажных каркасных зданий (стальной каркас)жных каркасных зданий (стальной каркас) KOTELrv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 11:44
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сечение колонн многоэтажных зданий gliv Конструкции зданий и сооружений 7 17.09.2008 17:55