| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.07.2012, 19:25 | #1 | |
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ???
Энергетик
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 4759
|
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
да есть схемы ТП с глухим вводом, только защищать надо будет на питающей подстанции и трансформатор и линию к нему. Предохранителем тут не обойтись, ТО и МТЗ как минимум, чувствительные к КЗ за трансформатором. А такие защиты бывает иногда сложно осуществить.
Причем, если к линии подключено несколько подстанций, то такая схема нежелательна, ибо при КЗ на стороне 0,4кВ вашего тр-ра будут отключаться все потребители, т.е. принцип селективности защиты не будет выполнен. кстати, вот такая штука есть, достаточно компактно
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно Последний раз редактировалось fenix, 27.07.2012 в 09:22. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Можно, но тода придется тащить 2 отдельных кабеля к двум трансформаторам и для каждой линии делать свою защиту на питающей ПС.
Выбирайте, что проще - ставить КСО или тащить кабели.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |